1. leht 1-st

Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

Postitatud: 29 Okt 2023, 13:59
Postitas wpa
Tere! Võtsin vannitoa renoveerimise käsile ning tekkis vajadus vanni äravool teise kohta nihutada. Seetõttu tuli põranda lammutus ette võtta (ainult selles kohas, kust äravool jookseb). Põrandas jookseb ka elektriline põrandakütte kontuur. Proovisin betooni lõhkumisel järgida, et põrandakütte kontuuri kuidagi ei kahjustaks. Plaan oli betoon lõhkuda, äravool nihutada seinale lähemale ning valada uus betoon tekkinud tühimikku. Betooni sain lõhutud ja äravoolu teise kohta nihutatud. Seejärel proovisin, kas põrandaküte toimib, kuid termostaadi sisse lülitamisel on tulemuseks rikkevoolu kaitsme välja löömine. Kas põhjuseks võib olla, et põrandakütte kontuur sai lammutamise käigus ikkagi kahjustada või peaksin põhjust mujalt otsima? Lisan kaasa ka pildi, et oleks paremini aru saada, mis seis on.
Põranda_lammutus.jpg

Re: Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

Postitatud: 29 Okt 2023, 19:11
Postitas elektron
wpa kirjutas: 29 Okt 2023, 13:59 Kas põhjuseks võib olla, et põrandakütte kontuur sai lammutamise käigus ikkagi kahjustada või peaksin põhjust mujalt otsima?
Kõigepealt otsiks kahtlusalust ikka "kuritööpaiga" lähedalt. Kuskil see vool küttekontuurist uitama läheb ja rikkevoolu kaitsme rakendab. Ise alustaks sealt, kus küttejuhe armatuuri külge seotud on. Muidugi kõiki ettevaatus abinõusid silmas pidades.

Re: Elektriline põrandaküte lükkab rikkevoolu kaitsme välja

Postitatud: 29 Okt 2023, 20:28
Postitas kunn24
Kaabli isolatsioonitakistus tuleks varje suhtes ära mõõta.