Põrandakütte vesi.
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 3
- Liitunud: 27 Okt 2023, 10:49
Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Tuusakoondis »
Enne betoonpõranda valamist sai küttetorustik enne ära survestatud. Kõik korras. Nüüd valati põrand ära ja vesi jäi torustikku. Ilmselgelt ei jõua enne suurte külmade tulekut mingit kütteseadet torustikule taha organiseerida. Kuidas käituda`?
Imeda või puhuda suurem osa veest süsteemist välja? Kogu vett ju kindlasti sealt kätte ei saa.
Täita torustik mingimittekülmuva vedelikuga?
Veel midagi?
Tänud kaasa mõtlemast!
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 390
- Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
- Asukoht: Läänemaa
- On tänatud: 5 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas tcumen »
On see põrand ilma käes või majakarbis, mil uksed aknad ees?
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 3
- Liitunud: 27 Okt 2023, 10:49
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Tuusakoondis »
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Urmas »

-
- Ehitusspets
- Postitusi: 390
- Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
- Asukoht: Läänemaa
- On tänatud: 5 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas tcumen »
Mina puhuks lihtsalt tühjaks ja kogu moos. Mõni tilk vett ei põhjusta veel katastroofi, kui sulamisel on paisumiseks ruumi.
Mittekülmuva vedelikuga täitmine on muidugi kindla peale minek.
Aga tuleb jälgida armatuuri ja vedeliku sobivust. Suurem osa antifriise ei saa läbi tsingitud asjadega näiteks.
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 3
- Liitunud: 27 Okt 2023, 10:49
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Tuusakoondis »
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Urmas »
-20* kannatavad autoklaaside puhastamiseks mõeldud klaasipesuvedelikud antifriisi vist(?) ei sisalda, vaid peaks olema etanooli baasil. Täpselt ei tea.tcumen kirjutas: 27 Okt 2023, 19:29 Mittekülmuva vedelikuga täitmine on muidugi kindla peale minek. ... Suurem osa antifriise ei saa läbi tsingitud asjadega näiteks.

-
- Ehitusspets
- Postitusi: 301
- Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas macintosh »
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Arvestades põrandaküttetorude läbimõõtu, olen kasutaja macintoshiga sama meelt. Idee järgi ei tohiks midagi juhtuda kui nii teed.macintosh kirjutas: 27 Okt 2023, 22:16 Puhud kompressoriga torud paar korda läbi ja sulged otsad. Sellest piisab maa ja ilm. Isegi kui sinna jääb mingi väike tilk vett sisse siis see ei tee torule midagi. Klaasipesuvedelikuga mässamine on liialdus.
OT. Ei tea, kas on kohane näide, kuid direktori laiskuse/mugavuse huvides sai eelmisel aastal paigaldatud kasvuhoonesse tema tungivalt nõudmisel ainult soojaperioodil kasutatav tilkkastmissüsteem. Oli eelmine sügis ka mure, et kuidas need õhukesed 8mm voolikud talve üle elavad või kas peab iga aasta uuesti torusid hakkama vahetama. Eks ühendasin IBC mahutist lahti ja üritasin komprsessori kaasabil kasvuhoones olevad 40 nipliotsakest tühjaks saada. Kevadel kogu kupatust uuesti tööle pannes oli kõigest ühe kolmese haru lõpus ühel jupil(10cm?) enne nipliga ühendust prao sisse löönud. Ja sel sügisel esimeste külmadega samuti, kuid see oli meie viga, sest ei oodanud esimesi öökülmasid nii ruttu.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Jää ruumala on 10% suurem kui sama kaaluga veel.Urmas kirjutas: 28 Okt 2023, 00:05Arvestades põrandaküttetorude läbimõõtu, olen kasutaja macintoshiga sama meelt. Idee järgi ei tohiks midagi juhtuda kui nii teed.macintosh kirjutas: 27 Okt 2023, 22:16 Puhud kompressoriga torud paar korda läbi ja sulged otsad. Sellest piisab maa ja ilm. Isegi kui sinna jääb mingi väike tilk vett sisse siis see ei tee torule midagi. Klaasipesuvedelikuga mässamine on liialdus.
...
... Kevadel kogu kupatust uuesti tööle pannes oli kõigest ühe kolmese haru lõpus ühel jupil(10cm?) enne nipliga ühendust prao sisse löönud. Ja sel sügisel esimeste külmadega samuti, ....
10cm pikkuses voolikus olev vesi pikeneb 11cm pikkuseks, kui see külmub sama läbimõõdu juures.
100m pikkuses torus olev vesi külmub 110m pikkuseks jääpulgaks, kui selle läbimõõt ei suurene.
Kui toru otsad on varem külmunud, siis jää ei pääse toru otsast välja ja paisutab toru küljelt lõhki.
Toruühendustest ja põrandakütte toru kurvidest jääkaigas läbi ei pruugi mahtuda.
Kui põrandaküttes on 5m pikkune vett täis sirge lõik, siis kuskile peab minema 0,5m pikkuseks paisuv ülejääk.

Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas xil »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Et 16mm siseläbimõõduga ja 80m pikkune toru saaks olla terves pikkuses "poolenisti täis", kas siis peaks see toru olema paigaldatud horisontaalis täpsusega +-5(?) millimeetrit?xil kirjutas: 28 Okt 2023, 13:23 Põrandakütte PEX toruga ei juhtu külmumisel hullu midagi, aga betoonvalu lõhuvad need vee külmumisel paisuvad torud kindla peale ära. Kui põrandaküttetorud vaid poolenisti vett täis on, siis ei juhtu betooniga ka midagi.
Või mitu mm ja kui reaalne see on?
Saan aru, et ehitajal on toru külmumine ükskõik (see võimaldab saada jätkuvalt tulu remondil) aga kas ka tellijast toru omanik suhtub sama ükskõikselt?
Vist ca 15 aastat tagasi olid siin foorumis pildid betoonis oleva põrandaküttetoru vigastusest (torust seestpoolt välja surutud kerad), mida ei osatud seletada ja seepärast ei saaks mina omanikule küll "jumalale lootmist" soovitada.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
BMW jaoks annab sellise asja ja jälgida hoolega, kas on tegu kontsentraadi või juba valmis lahusega: https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 9%09%09%09 või Mini jaoks nitritivaba Lifetime (The lifetime coolant G30-91): https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 2%09%09%09
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Isegi 15% lahus võib olla, sest see muutub küll süldiks aga ei hangu kõvaks.kunn24 kirjutas: 28 Okt 2023, 18:38 Siis tuua poest trelli otsa käiv odav pump ja talvise klaasipesuvedeliku või odava Tosoliga läbi pumbata. Viimast võiks veel mahu järgi ca 2x lahjendada, auto jaoks on tal lahus -37 C (50 % lahus). ...
Aastakümneteks nagunii ei jäeta lahust torudesse ja kui veetrass saab maija, siis saab trassisurvega torustiku läbiloputada.
Iga kontuuri pikkuse leiab põrandakütte paigaldusjoonistest ja selle järgi saab leida selle kontuuri mahu, mille järgi arvestada vajalikku mittekülmuva vedeliku kogust.
Paned pilsipumba voolikuotsa ja ämbrisse ning elektri saab kas trelliakust või autost.
Pilsipump 15eur ja tootlikusega 32l/min : https://www.motonet.ee/et/toode/5002026 ... -lmin-12-V kulub mõned minutid kontuuri kohta.
Tagasivool ka voolikuga ämbrisse ja ämbrisse kallata ca 15% kontuuri mahust "mittekülmuvat vedelikku.
Kontuure ühe kaupa avades ja jälgides tagasivoolu värvust ning lisades antifriisi saab kõik kontuurid ühtlaselt täidetud.
Umbes sama tehnoloogiaga täidetakse ka veesõidukite ja autoelamute torustikud alkoholiga, siis on kevadine hooaja algus hulga lõbusam, sest "hea tuju" tuleb kraanist.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Õige on ka märge - kui paned isegi vähem - muutub vesi süldiks ja ei põhjusta millegi surma kuigi külmub.
Õhuga piisavalt vett välja ja siis külmumisvastane vedelik ämbrisse, pilsipump tööle ja ongi korras. Oluline on ka veega läbisegamine, et kui enam õhku ei tule siis tuleks ükjagu ringelda lasta, et vesi muutuks lahuseks
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas xil »
Pidasin silmas poole läbimõõtu, mitte poolt ruumala. Isegi, kui pikk vett täis toru suruõhuga kergelt läbi lasta, võib sinna jääkvett jääda, mis tasapisi lohkudesse valgub.ping kirjutas: 28 Okt 2023, 15:41Et 16mm siseläbimõõduga ja 80m pikkune toru saaks olla terves pikkuses "poolenisti täis", kas siis peaks see toru olema paigaldatud horisontaalis täpsusega +-5(?) millimeetrit?xil kirjutas: 28 Okt 2023, 13:23 Põrandakütte PEX toruga ei juhtu külmumisel hullu midagi, aga betoonvalu lõhuvad need vee külmumisel paisuvad torud kindla peale ära. Kui põrandaküttetorud vaid poolenisti vett täis on, siis ei juhtu betooniga ka midagi.
Või mitu mm ja kui reaalne see on?
..
![]()
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Jah, silma järgi horisontaalse 80m pikkuse "toru lohk" võib olla mitmete meetrite pikkune ja sisaldada mitmeid torukäänakuid, kust jääpulk läbi ei keera ning seega läbipuhumine ei taga, et toru oleks terves pikkuses oma ristlõike ulatuses, ainult poolenisti täidetud.xil kirjutas: 29 Okt 2023, 11:02 Pidasin silmas poole läbimõõtu, mitte poolt ruumala. Isegi, kui pikk vett täis toru suruõhuga kergelt läbi lasta, võib sinna jääkvett jääda, mis tasapisi lohkudesse valgub.

-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 274
- Liitunud: 07 Dets 2013, 11:36
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas netmaster »
Mina survestasin oma torustiku õhuga ja polnud vaja midagi tühjendada. Surve seisis kevadeni sees.
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas xil »
Betooni valamise ajaks soovitatakse torustik veega täita ja töötemperatuurini soojendada. Kuigi, oma esimest põrandakütet valades ma seda ei teadnud ning midagi halba tühjade torude betooni valamine kaasa ei toonud.netmaster kirjutas: 29 Okt 2023, 12:01 See on nüüd küll tagantjärele tarkus, aga miks sinna üldse vett sisse laskma peaks?
Mina survestasin oma torustiku õhuga ja polnud vaja midagi tühjendada. Surve seisis kevadeni sees.
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 42
- Liitunud: 05 Okt 2020, 18:38
- On tänatud: 2 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Milleks on vaja toru töötemperatuurini soojendada? Kas rõhk on torus veega või õhuga pole oluline. Õhuga lollikindlam, kui talveks küttesse ei saa siis pole probleemi.xil kirjutas: 30 Okt 2023, 09:23Betooni valamise ajaks soovitatakse torustik veega täita ja töötemperatuurini soojendada. Kuigi, oma esimest põrandakütet valades ma seda ei teadnud ning midagi halba tühjade torude betooni valamine kaasa ei toonud.netmaster kirjutas: 29 Okt 2023, 12:01 See on nüüd küll tagantjärele tarkus, aga miks sinna üldse vett sisse laskma peaks?
Mina survestasin oma torustiku õhuga ja polnud vaja midagi tühjendada. Surve seisis kevadeni sees.
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 390
- Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
- Asukoht: Läänemaa
- On tänatud: 5 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas tcumen »
Aga väikseid lekkeid on vedelikuga lihtsam avastada. Vedelikud ei ole eriti palju kokkusurutavad ja lekkest tingitud rõhumuutuseid on kergem märgata.
Visuaalselt on samuti lihtne märgata, kui kusagil niiske laik. Nagu pükste peal.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2058
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas aero »
Ilmselt see, et töötemperatuurile soojenedes torustik tahaks paisuda.Keevitaja1 kirjutas: 30 Okt 2023, 20:56Milleks on vaja toru töötemperatuurini soojendada?xil kirjutas: 30 Okt 2023, 09:23Betooni valamise ajaks soovitatakse torustik veega täita ja töötemperatuurini soojendada. Kuigi, oma esimest põrandakütet valades ma seda ei teadnud ning midagi halba tühjade torude betooni valamine kaasa ei toonud.netmaster kirjutas: 29 Okt 2023, 12:01 See on nüüd küll tagantjärele tarkus, aga miks sinna üldse vett sisse laskma peaks?
Mina survestasin oma torustiku õhuga ja polnud vaja midagi tühjendada. Surve seisis kevadeni sees.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 159
- Liitunud: 23 Mai 2012, 06:39
- Asukoht: Tallinn Nõmme
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Mina olen vist ajas maha jäänud! Palun viidet soovitusliku veega täitmise kohta!xil kirjutas: 30 Okt 2023, 09:23Betooni valamise ajaks soovitatakse torustik veega täita ja töötemperatuurini soojendada. Kuigi, oma esimest põrandakütet valades ma seda ei teadnud ning midagi halba tühjade torude betooni valamine kaasa ei toonud.netmaster kirjutas: 29 Okt 2023, 12:01 See on nüüd küll tagantjärele tarkus, aga miks sinna üldse vett sisse laskma peaks?
Mina survestasin oma torustiku õhuga ja polnud vaja midagi tühjendada. Surve seisis kevadeni sees.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Et kui õhk võib vigastusest tunde välja vusiseda, siis kinnisest süsteemist kasvõi 1cm3 vedeliku lahkumine on hetkega tuvastatav.tcumen kirjutas: 03 Nov 2023, 18:06 Aga väikseid lekkeid on vedelikuga lihtsam avastada. Vedelikud ei ole eriti palju kokkusurutavad ja lekkest tingitud rõhumuutuseid on kergem märgata. ...
Kui põrandavalu ajal tekkib toru vigastus ja äkiline rõhulangus, siis on lihtsam kahtlane ala kohe pehmest betoonist välja puhastada, kui et hakata hiljem kõva betooni lõhkuma.
Uponor torustiku testimise juhendi järgset, testimise metoodika põhimõtet on juba aastaid tagasi muudetud.

Re: Põrandakütte vesi.
Lugemata postitus Postitas xil »
Esimene juhend mille netist leidsin, lk.13: https://porandkute.ee/wp-content/upload ... juhend.pdfbetoonieri kirjutas: 04 Nov 2023, 08:01Mina olen vist ajas maha jäänud! Palun viidet soovitusliku veega täitmise kohta!xil kirjutas: 30 Okt 2023, 09:23Betooni valamise ajaks soovitatakse torustik veega täita ja töötemperatuurini soojendada. Kuigi, oma esimest põrandakütet valades ma seda ei teadnud ning midagi halba tühjade torude betooni valamine kaasa ei toonud.netmaster kirjutas: 29 Okt 2023, 12:01 See on nüüd küll tagantjärele tarkus, aga miks sinna üldse vett sisse laskma peaks?
Mina survestasin oma torustiku õhuga ja polnud vaja midagi tühjendada. Surve seisis kevadeni sees.
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring