4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Järjekordselt (vist vähemalt 5. või 6. kord juba) sattus mulle ette sertifitseeritud kilbivalmistaja (nime praegu siin ei maini) koostatud peajaotuskilp, mille sisendisse pandud liigpingepiirik on 4 poolusega, aga sealsamas kõigest 15 cm juhtmejupi kaugusel on N ja PE lahutuspunkt (kilpi sisse tuleb 4 soont ehk PEN soonega TN-C süsteem), mistõttu siis selle liigpingepiiriku neljanda ehk N-PE vahelise piirikumooduli jaoks on tehtud sisuliselt lühis-sildamine ja sedasi ju ülepinget (üldse mingit pinget) nende klemmide vahel tekkida ei saa ning see moodul ei hakka kunagi mitte midagi kasulikku tegema. Mis mõte on sellisel juhul 4 poolusega piiriku paigaldamisel, mille hind on ka veel tunduvalt kallim, kui 3 poolusega mudelil? Ei saa olla toote saadavuse küsimus, igal elektrimüüjal on pidevalt saadaval nii 4- kui 3-pooluselisi versioone. Või siis saab asjatundmatult tellijalt sedasi lihtsalt rohkem raha kasseerida?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Kas kilbivorpijalt olete küsinud selgitust? Tavaliselt tuleb mingi põnev umbluu, seda oleks tore näha.
Juhe teab kõike.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3105
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas trebla »
Äkki hakkab probleem peale elektriprojektist ?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Selge see, kui projektis on 4-pooluselised, paigaldab kilbi valmistaja ka need. Muidugi peaks projekteerijalt üle küsima, aga kes viitsib või jääb see üks kaldkriipsuke skeemil märkamata ja joonis läheb tootmisse.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Tarbijapaigaldised projekteeritakse TN-S süsteemis, TN-C-S süsteem on ülemineku juhistik ja peaks olema sellisena ajutine nähtus.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Mis mõttes ajutine nähtus? Kas on mingi plaan madalpinge jaotusvõrk TN-Sile üle viia?
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Selles mõttes, et juba 90-ndatest deklareerime, et ehitame uusi ja renoveerime vanu tarbijapaigaldisi TN-S ja siis siseneme sama uhkelt TN-C süsteemiga. Eks põhjusi on palju ja eelkõige majanduslikke. Ka rikkad sakslased kasutavad puhast TN-S süsteemi eelkõige suuremates paigaldistes kus on oma alajaam (lühemad kaablid, kompaktsus jne.). See TN-C-S on selline vaheetapp, sest eesmärgiks oli/on siiski TN-S. Meil on probleemiks ka ebakorrektsed sisestused, kus ei olegi võimalik korrektselt TN-S süsteemile minna (võrguettevõtted ehitavad ka süüdimatult liitumiskilpe TN-C süsteemis).
Võin näidata ka elektriku "õudusunenägu" süsteemist mis ongi üks "üleminek" ....
Võin näidata ka elektriku "õudusunenägu" süsteemist mis ongi üks "üleminek" ....
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: 4 poolusega liigpingepiirikud PEN sisendiga kilbis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
TN-C on suuremate võimsuste juures piisav ja hea. Ning vägagi toimiv on TN-C-S. Pole mõtet muuta majanduslikult toimivat lahendust.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring