Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kui kõik valetama hakkaks, mis siis saaks? Igasugune ilukõne ei muuda kelmust olematuks.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Tagasi H65 errori juurde. Täna käis tehnik ja vahetas vooluanduri ja ka emaplaadi.
Hetkel kõik toimib, aga Mode 2 sulatust ka nii sooja ilmaga proovida ei saa.
Järgmisel nädalal tuleb külma ja siis saan Mode 2 sulatusega teada kas error läinud.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas ping »

rye kirjutas: 29 Dets 2023, 21:14 ...
Järgmisel nädalal tuleb külma ja siis saan Mode 2 sulatusega teada kas error läinud.
Järgmisel nädalal võib õnnestuda igasuguste huvitavate katsete tegemine.

Soomes hoiatatakse, et järgmisel nädalal võib tulla Siberist kuni -50C külma ja et soojapumpasid ei peaks mitte välja lülitama.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/saa ... #gs.2advpk
https://www.foreca.fi/meteorologilta/ptyhvgs5
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Eks nad lülituvad ise, sa siin pikalt jahvatanud gaasirõhkude langusest jms-st.
Xender
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 28 Juun 2016, 22:27

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Xender »

Soojuspumba võid ilusti välja lülitada praegu, neil efektiivsus väike nagunii ja kui börsipakett siis saad maksata kuni 50 senti KWh.

Muidugi see eeldab, et olemas on mingi alternatiivne küttesüsteem.

Kuid peale seda pole soovitatav uuesti sisse lülitada, enne kui soojemaks tagasi läheb.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
rye kirjutas: 29 Dets 2023, 21:14 Täna käis tehnik ja vahetas vooluanduri ja ka emaplaadi.
Vooluandur on tegelikult voolukiiruse mõõtja mille andmeid kasutatakse ka SP võimsuse jooksvaks reguleerimiseks. Pumba voolukiiruse Default Setting on * variable flow pump control * ΔT.
ΔT suuruse määrab 6.1 Heat * Water temp. for heating ON * ΔT for heating ON * 5°С.
Panasonic J seeria mudelitel saab voolukiiruse näite jälgida kasutaja menüüst
2 System check * 2.2 System information * 10. Pump flowrate
KUI peale ja tagasivoolu ΔT=5°С siis 12 kw võimsuse korral on vajalik veevoolu kiirus 34,4 l/min.
Glükooli puhul ca 20% rohkem.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Adloff, tänud kaasa mõtlemast. Vahepal on vahetatud emaplaat ja voolikiiruse andur/mõõtja, pump läheb järgmisel nädalal vahetusse.
Aga H65 error tekib endiselt külma ilmaga aga mitte alati, vhepeal sooja ilmaga ei olnud.
H65 tähendab, et sulatuse Mode 2 ajal ei tohi voolu üldse olla, aga andur tuvastab voolu ja siis antakse error ja seisatakse süsteem.
Täna oli selline olukord, kus hommikul panin mitu korda jõuga sulatamna ja igal sulatusel H65 error. Siis võtsin soojapuhuri ja soojendasin nii andurit kui ka pumpa ühe sulatustsükli vältel. Errorit ei tekkinud ja mis kõige imelikum - peale seda seade kütab ja sulatab vaheldumisis ilma H65 errorita.
Viimati muutis rye, 13 Jaan 2024, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Selline nöök niipea ei lõpe. Ilmselge seadme käkk. Siit küss: kaua veel kannatad sellist jama?
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

kunn24 kirjutas: 13 Jaan 2024, 21:42 Selline nöök niipea ei lõpe. Ilmselge seadme käkk. Siit küss: kaua veel kannatad sellist jama?
Teistel on alati hea laiata, et kaua kannatad ja viska minema, saada tagasi, nõua raha tagasi pluss küttekulud ja seda ja teist. Aga kui mõelda mis on reaalsed valikud või alternatiivid, siis ilmselt tuleb siiski viga üles otsida ja asi korda teha.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Keegi ei laia, lihtsalt selline viga, kui ära ei lahendata, tähendab seda, et seadmel saab garantii aeg läbi ja siis istud koos oma veaga oma toreda panasõnniku otsas.
Ainuke, millele ma sul varem tähelepanu juhtisin, kas rookida glükool kui tõhus korrosioonitekitaja süsteemist välja või vähemalt panna ta kontentratsioon minimaalselt vajalikuks. Kas see puutub su probleemi korral asjasse- ei tea.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Korra hüppan tagasi teema alguses polemiseeritud kasutaja õiguste kohta. Mul 1 tuttav lasi paigaldada Hitachi suure võimsusega seadme (25 kW) ja siis pöördus mu poole, et kas ma saaksin ta kaamerasüsteemi lisada kaamera, mis oleks suunatud seadme displeile? Ma pärisin, et WTF, sul on ju sellele telos tore äpp nimega Hi-kumo? Selgus, et kasutaja õigustega see äpp ei näita praktiliselt mitte sittagi ja on täielik kräpp (isegi ajaprogrammi kellaaegu ei saanud muuta). Kui ütlesin, et on ju olemas Hi-kumopro, siis asja müüjalt firmalt oli tulnud mingi 700 € sonimine (algse info järgi koguni 700 € aastas). Nii palju siis järjekordsest jamast, kui kohe ei räägi läbi, et saad omale korraliku liidese ja vajalikud õigused. Näiteks HW inverteri puhul ma tegin lisaks installerile ka kasutajakonto ja inverteri ning akude juhtimiseks pole mitte ühtegi õigust, isegi on/off-i pole valikus, muust rääkimata.
Viimati muutis kunn24, 14 Jaan 2024, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
bladerunner
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 34
Liitunud: 15 Aug 2022, 23:11
On tänatud: 1 kord

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas bladerunner »

Rauatootjad, eriti Jaapani päritolu, on väga kehvad softi tegijad. Nikon, Denon, Panasonic, Mitsubishi, Sony, autodest Toyota - kõigi soft on alati paras käkk olnud. Tehtud justkui rohkem moe pärast, et "linnuke" kirja saada.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

kunn24 kirjutas: 14 Jaan 2024, 13:45 Ainuke, millele ma sul varem tähelepanu juhtisin, kas rookida glükool kui tõhus korrosioonitekitaja süsteemist välja või vähemalt panna ta kontentratsioon minimaalselt vajalikuks. Kas see puutub su probleemi korral asjasse- ei tea.
Auto mootoris toimetab korralik kange glükool aastakümneid.
Pakuks, et palju hullu ei tee see kraam ka soojuspumbale, manual ka nagu lubaks seda kasutada.
Filter oli ka muidu ideaalselt puhas.
Jah eks ma ka kaalusin, mis on vajalik minimaalne külmumistemperatuur.
Nagu näha peab arvestama ka olukorraga kus pump näiteks terve talve ei tööta.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

rye kirjutas: 13 Jaan 2024, 21:30 Adloff, tänud kaasa mõtlemast. Vahepal on vahetatud emaplaat ja voolikiiruse andur/mõõtja, pump läheb järgmisel nädalal vahetusse.
Aga H65 error tekib endiselt külma ilmaga aga mitte alati, vhepeal sooja ilmaga ei olnud.
H65 tähendab, et sulatuse Mode 2 ajal ei tohi voolu üldse olla, aga andur tuvastab voolu ja siis antakse error ja seisatakse süsteem.
Täna oli selline olukord, kus hommikul panin mitu korda jõuga sulatamna ja igal sulatusel H65 error. Siis võtsin soojapuhuri ja soojendasin nii andurit kui ka pumpa ühe sulatustsükli vältel. Errorit ei tekkinud ja mis kõige imelikum - peale seda seade kütab ja sulatab vaheldumisis ilma H65 errorita.
Kas on õnnestunud ka mõnda sulatuse Mode voolukiiruse näidu abil määrata? Kui suur on voolukiirus ja kas kiirus on sulatuste vahel kasvav, kahanev või vahelduv?
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas ping »

rye kirjutas: 14 Jaan 2024, 16:12 ....
Auto mootoris toimetab korralik kange glükool aastakümneid.
Pakuks, et palju hullu ei tee see kraam ka soojuspumbale, manual ka nagu lubaks seda kasutada.
...
Kui manualis on lubatud, siis peab seal olema täpselt kirjas, et milline vedelik ja millise kontsentratsiooniga on seadmesse lubatud, sest nende vedelike viskoosus, erisoojus ja soojusjuhtimise omadused on erinevad.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Auto mootoris toimetab korralik kange glükool aastakümneid.
Korralik kange glükool- selline jutt näitab, et sa ei saa muhvigi aru. Tee selgeks, et selline kraam on väga viskoosne ja kannab soojust kehvalt edasi. Glükooli lahus tehakse vaid selline, mida on tõepoolest vaja ja mitte grammigi rohkem. Kõik liigne on lollus ja tehniliselt ebasoodus.
Kui sul on reaalselt vaja (oletame) -10 C, siis nii tulekski teha.

Vt ülevalt 2.-t tabelit viskoossuse osas https://www.engineeringtoolbox.com/ethy ... d_146.html ja keri veel allapoole, kus on jutt erisoojustest.
Kui halvendad korraga 2-e parameetrit, on väga paha, vt ka hoolega loo juures olevaid NOTE-sid.

Lisaks on veel 3. parameetri oluline halvenemine, soojusjuhtivus. See on väga radikaalne:
Pilt?

Nii, et mitte mingil juhul ei tohi glükoolilahust üle dimensioneerida ja siis lihtsameelsena nimetada seda "korralikuks kangeks". :confused:

Ping kirjutas:
Kui manualis on lubatud, siis peab seal olema täpselt kirjas, et milline vedelik ja millise kontsentratsiooniga on seadmesse lubatud, sest nende vedelike viskoosus, erisoojus ja soojusjuhtimise omadused on erinevad.
Täpselt nii ja lubatud piiridest tuleks hoida süsteemile soodsamas suunas.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Esiteks tänud lingi eest, väga asjalik. Aga kuidas see H65 erroriga seondub ei lugenud sealt välja.
Arvestades seda, et on reaalne võimalus, et monoplokk seade on terve talve pekkis ja antud asukohas taastab Elering elektri viimaste seas, siis vaja on -30 kraadi ehk umbes 50%.
Väiksema termoülekande peab kompenseerima kiirem vool ja kiirema voolu saab suurema energiakuluga.
Seetõttu said ka kütteringid 20mm, mitte 16mm torust ja tõepoolest tarbib pump 40W permanentselt.
Korralikuks kangeks nimetasin ma seda mis on autos sinu korrosiooni argumendi võrdluseks. Aga raske uskuda, et glükool on minu H65 erroris süüdi, muidu oleks ju pool skandinaaviat seda errorit täis.

Edit: sealsamas lõpupoole on tabell kus on antud kolm parameetrit
1. Increase in Flow required for a 50% Ethylene Glycol Solution
2. Pressure Drop Correction vs. Temperature
3. Combined Pressure Drop and Flow Rate Correction %

Vaatan, et isegi kui oleks 50% ehk -36 kraadi lahus, siis oleks see +37 kraadi juures ca 50% kehvem, kui vesi.
See tähendab, et ma peaksin jõuga umbdes 50% rohkem vedelikku läbi pumpama, vbl ka tarbib pump 50%rohkem, ehk paarkümmend vatti rohkem.
Mulle tundub see täiesti aksepteeritav loss selle nimel, et ei peaks kogu aeg põdema ja genekat soojas hoidma.
Viimati muutis rye, 15 Jaan 2024, 00:15, muudetud 2 korda kokku.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Adlolf kirjutas: 14 Jaan 2024, 19:37 Kas on õnnestunud ka mõnda sulatuse Mode voolukiiruse näidu abil määrata? Kui suur on voolukiirus ja kas kiirus on sulatuste vahel kasvav, kahanev või vahelduv?
100 erineva parameetri graafikud on ilusti 30 sek punktitihedusega olemas.
Olen ise ja ka müüja/hooldaja/tootja on neid analüüsinud.
Sulatuste vahelise voolukiiruse saan ise käsitsi sisestada või lasta automaatselt delta T alusel masinal seadistada.
Üldiselt olen pannud suure delta T, mis annab umbes 20-30l/min voolukiiruseks.
Mode 2 sulatuse ajal, kui H65 error genereeritakse, olen ainult paaril korral mitmekümnest näinud graafikul 13 l/min voolukiirust, mille peale H65 ja seiskus. Seega on minu hetketeooria, et mingil põhjusel viskab andur lühikesi voolukiiruse impulsse, mis ei jää graafikule, kuna graafik on 30 sek intervalliga.
PS! Mode 1 sulatus on erinev, siis pump töötab ja sulatatakse akupaagi/põranda sooja veega.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Õhk-vesi soojuspumpadel on minimaalse küttevee temperatuuri andur. Soojuspumpa tagastuv vesi peab olema sulatuse ajal nt 18 C. Kui seda ei ole siis pannakse masin seisma ja tuleb veateade.
Kuna eelnevas sellest juttu ei ole siis on see üks võimalustest miks masin ei tööta.
Sellele viitab fööniga soojendamine.
Viitab ka et H62 ja H65 dubleerivad teineteist.
https://forum.buildhub.org.uk/topic/179 ... heat-pump/
Puhverpaagi lisamine parandab sulatamise tingimusi. Kuna puhverpaak on olemas siis kuidas see on ühendatud ? 2 toru, 3 toru, 4 toru?
Variant on ikkagi et tagastuv vesi külmema ilmaga liiga külm.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Coolhouse - olen üritanud seletada, et antud juhul ei sulatata akupaagi sooja veega, vaid kompressori energiaga.
See on siis Panasonicu nn Mode 2 sulatus alla -10 õues või alla +27 veetemp. Mode 1 sulatus on nii nagu sa harjunud oled. H65 on Mode 2 sulatuse error kus tuvastatakse vee liikumine kui seda ei tohi olla.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas ping »

rye kirjutas: 14 Jaan 2024, 23:51 ... Seega on minu hetketeooria, et mingil põhjusel viskab andur lühikesi voolukiiruse impulsse, mis ei jää graafikule, kuna graafik on 30 sek intervalliga. ...

Aga uuri välja, et millist signaali andur väljastab ja võibolla saab jälgida otse andurist tulevat signaali näiteks ossiga või osutiga testriga (aeglase signaali puhul).
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

[/quote]
rye kirjutas: 13 Jaan 2024, 21:30
Täna oli selline olukord, kus hommikul panin mitu korda jõuga sulatamna ja igal sulatusel H65 error. Siis võtsin soojapuhuri ja soojendasin nii andurit kui ka pumpa ühe sulatustsükli vältel. Errorit ei tekkinud ja mis kõige imelikum - peale seda seade kütab ja sulatab vaheldumisis ilma H65 errorita.
Adlolf kirjutas: 14 Jaan 2024, 19:37
Kas on õnnestunud ka mõnda sulatuse Mode voolukiiruse näidu abil määrata?
Ma mõtlesin 13. jaan. sulatustsükleid. Kas voolukiiruse graafikalt on näha, et pump seikus.
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Jah ilusti näha, et sulatuse ajal pump seiskus -> järelikult Mode 2 sulatus.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

rye kirjutas: 14 Jaan 2024, 23:41 Väiksema termoülekande peab kompenseerima kiirem vool ja kiirema voolu saab suurema energiakuluga.
Seetõttu said ka kütteringid 20mm, mitte 16mm torust ja tõepoolest tarbib pump 40W permanentselt.
Kas 40W on pumba max võimsus või annab veel lisada?
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Sellel konkreetsel pumbal ei anna võimsust üle 40w keerata, aga pole ka vaja. Maha saab keerata, vahepeal proovisin ka 30W-ga. Kuna kütan ainult odaval ajal, siis tundus, et las olla max võimsuse peal.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
Vasta