1. postituse vea lokaliseerimise metoodikas on kirjas, et tegu on lülitiga:
https://nergiza.com/foro/attachments/sc ... jpg.24911/

Selles postituses on pilt, millel on selle jupstüki mudel: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3758619.html

Selle info põhjal on tegu on SIKA voolülitiga https://www.google.com/search?client=op ... dM&vssid=l
https://www.ebay.com/itm/224673707950
https://heinowinter.com/en/1462/flow-sw ... 325-m.html

Selle jupstüki eelis on see, et seda saab torusse toppida nii nagu tahtmist. Soovitan ryel-l seda pöörata 15 kuni 60 kraadi ümber telje (enne märkida asend ära), siis tundlikkus väheneb. Kui pöörata ei saa, tuleks välja surkida (enne kraanid kinni ja /või augule punn, kalts, pöial vms ette) ja pööramise piiraja eemaldada või laba lühemaks lõikuda (enne veidi süveneda, et midagi valesti ei tee) kuniks jama kaob või muid häireid ei teki. Kõige mõistlikum oleks sealt firmast küsida lõikumiseks vana ära. Aga kui suhted teravad, siis muidugi ei saa iitsatada.

Näha on, et probleem on tõesti massiliselt levinud, seega tegu on toodanguga, mida selle veaga on tuimalt aastaid vorbitud ja samuti tehase tehniline tugi ei paku lahendust, vaid lollitab. Arvata võib, et tehase insener ei taibanud, et vedelik võib ka ilma pumbata tsirkuleerida (inerts, erikaalude erinevus) ja teine tegi programmi tingimuse anda sisutu veateade.

1 võimalik lahendus oleks veel pista tsirkulatsiooniringi vedruga tagasilöögiklapp- see pidurdab vee seisma ja ei lase ka tagasi liikuda.

Kuid ma olen seda meelt, et tarbija ülesanneteks ei ole rämpsu puuduste likvideerimine. Samas selle veaga teise seadme paigalduse järel suure tõenäosusega mingil hetkel algab trall uuesti- kui kõik detailid ja tarkvara on samad.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas ping »

Ka Daikin ja teised tootjad kasutavad analoogset väikse omahinnaga (odavat) lülitit vee voolukiiruse määramiseks.
https://heinowinter.com/en/1480/sika-fl ... 325-m.html
VOOLUHULGA_ANDUR_TypSIKAVK3Messing-Rohrstck_600x600@2x.jpg
Kui palju mõjutab erinev (vees olev) keemia ja vees leiduv leiduv hõljum (ka magnetiline) nii primitiivse ehitusega herkoniga anduri tööd ja kogu soojapumba tööiga võib kergelt äraarvata.

Omaette teemaks on see, et kui seda sama mõõtjat, mis ei suuda 0L/min voolukiirust mõõta, kasutatakse ka soojuspumba väljundvõimsuse, kogutoodangu ja COP kuvamiseks ekraanil, siis on ka need näidud valed ja soojapumba tootja loomulikult ei ole huvitatud, et kasutaja näeks õigeid numbreid.
Erinevuseks on see, et kui Pana see (vana) seade kuvab anduri tõrkel veakoodi, et kas siis teiste tootjate toodang ka näitab häiret või on uuematel mudelitel selline häiriv "tarkvaraviga" juba kõrvaldatud?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

rye väidab et tal on vee kulumõõtja mitte veeringluse lüliti (flow switch).
Netist laetud juhend ja konkreetne soojuspump ei ole päris samad.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Mitte ühelgi pole väidetud proportsionaalset kulumõõtjat, rye tehku jubinast pildid, saab võrrelda. Teoreetiliselt saab sellist asja ka nimetada on/off kulumõõtjaks, passijärgne on 10/11 l/min.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas ping »

kunn24 kirjutas: 11 Veebr 2024, 09:49 Mitte ühelgi pole väidetud proportsionaalset kulumõõtjat, rye tehku jubinast pildid, saab võrrelda. Teoreetiliselt saab sellist asja ka nimetada on/off kulumõõtjaks, passijärgne on 10/11 l/min.
Kui ringluspumpa juhitakse impulssidega ja rõhulang ringis ning pumba tootlus on teada, siis saab ka voolukiiruse lülitist informatiivset COP'i tuletada.
Meelerahuks on ju hea küll, kui mõni kasutaja vaevalt kontrollima hakkab.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
rye
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 368
Liitunud: 15 Juul 2019, 22:54
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 7 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas rye »

Hetkel masinat lahti kruvima ei hakka et fotot teha, aga tõsi on see, et Pana pole viitsinud oma manuali uuendada ja endiselt räägib switchist. Kahel viimasel generatsioonil ehk siis H ja J põlvkonnal on juba ultraheli kulumõõtja. Mul voolukiirus ilusti graafikul näha umbes 0-34 l/min. Samuti saan ise sujuvalt pumba pöördeid muuta ja graafikul voolukiirus ilusti muutub.
PS! väldime foorumis vastuseid stiilis "telli projekt", "mine esindusse", "kutsu professionaal" vms.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas ping »

rye kirjutas: 15 Dets 2023, 19:14 aga palun
https://www.climadirect.com/documenten/ ... al-550.pdf

Niipalju täpsustan, et esikaanel olev mudel on täpselt minu monoblocki mudel, aga manual räägib pidevalt indoor unit-ist. Ehk nad on sarnase siseosaga mudeli manuali võtnud ja sinna lihtsalt monoblocki tüübi peale kirjutanud
Kirjuta ikka välja konkreetsed marginumbrid, mis on sinu seadme peal.
Ja mitu juhet on vooluanduril?
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Helistagu või meiligu sinna firmasse ja küsigu näiteks jupi tootekoodi või pilti jupist. Variant, et äkki on garantiitöö "arvegi" olemas? Näha on, et kodanik on vist ära väsinud, aga vaim on kõva vastuvaidlemiseks.
Voolugraafikut saab ekraanile manada teatud täpsusega kaudselt nagu hr Ping jube seletas.

Sai pakutud ka varianti, kuidas vedelikku pumpamise lõpus seisma pidurdada. Tagasilöögiklapi asemel on olemas ka väikese rõhu peale timmitavad bypassi regulaatorid (0 kuni 0,6 bar). Saada hästivarustatud santehnikapoodides.
Kui juba süsteemi lahutada, tuleks lisaks oma liigse konstentratsiooniga antiifriis tempida alumise vajaliku piiri juurde. See võib liigse viskoossusega mõjutada seda kirutud andurit.

Täiendus, leidsin ka tooteprospekti: https://www.seconrenewables.com/ekmps/s ... er/519.pdf
Kui mujalt naid ei saa, siis ebays-s oli saada nii 519500 kui ka 519700 (ette caleffi).

Lisas pilt regulaatorist:
IMG_0685.jpg
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

rye kirjutas: 13 Jaan 2024, 21:30 Vahepal on vahetatud emaplaat ja voolikiiruse andur/mõõtja, pump läheb järgmisel nädalal vahetusse.
Täna oli selline olukord, kus hommikul panin mitu korda jõuga sulatamna ja igal sulatusel H65 error. Siis võtsin soojapuhuri ja soojendasin nii andurit kui ka pumpa ühe sulatustsükli vältel. Errorit ei tekkinud ja mis kõige imelikum - peale seda seade kütab ja sulatab vaheldumisis ilma H65 errorita.
rye kirjutas: 09 Veebr 2024, 22:46 Jatkan siin teemas, kuna H65 error tuli tagasi. Vahetatud on emaplaat, andur, sisene ringluspump. Müüja tõstab käeb üles ja ütleb, et tema enam ei oska, ilmselt on paigalduse viga, paigaldatud pole tema poolt. Milles paigalduse viga seisneda võiks ta ka ei oska öelda, kolm korda on kohal käinud ühtegi viga leidnud pole.
Rikked mida oli võimalik parandada anduri ja ringluspumba soojendamisega võisid olla halb ühendus (soojuspaisumine) ja lekkevool (niiskuse, härmatise eemaldamine). Väljavahetada võiks ka voolikiiruse anduri ühenduskaabli.
https://www.sika.net/en/series/vortex-f ... ickfasten/
https://teesing.com/media/files/product ... meters.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zds0LcN6m1E
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kui seal on tõesti Vortex voomõõtja, siis selle kasutamine on vedeliku viskoossusest limiteeritud. Tuleb lauda sama jutt, et võiks oma antifriisi lahjendada.
https://www.omega.com/en-us/resources/vortex-flow-meter
The maximum viscosity limit, as a function of allowable accuracy and rangeability, is between 8 and 30 centipoises.
1cP=1mPa*s
Viskoossuste graafikud: https://wiki.anton-paar.com/en/automotive-antifreeze/