Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

saunad, santehnika, boilerid jne
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Ühistul plaan saun renoveerida. Vana boiler lõhki köetud. Otsustasime Tamme 150L+tenn kasuks.
https://www.viruraud.ee/boilerid/boiler-tamme-150l/
Teine ühistu liige konsulteeris elektrikuga, meister ütles, et mitte midagi leiliruumis olla ei tohi, tema paberit ei väljasta.
Kus siis see tõde? või kus on nõuded kirjas?
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Millega ta põhjendas? Sellise loogikaga ei tohiks lennukid ka lennata. Asi hakkab pihta kasutustingimustest, kui see nn kuumas kõrguses (õhk 80- 100 C), siis tuleb kasutada sobilikke materjale ja juhtmed õige ristlõigega dimensioneerida. Vähemalt kuumas tsoonis. Või siis paigaldada näiteks lava alla (tagades küttetorude vajaliku kalde).
1. asi, loe tünniga kaasas olevat paigaldus-/ kasutusjuhendit. Seal peab enamus olema öeldud. Samas, kui tootja ka soovitud kohta paigaldamist ette ei näe, siis tuleb leppida. Kui midagi segast, võta tootjaga ühendust.

Juhend https://www.viruraud.ee/pdf/madalsurveb ... ruraud.pdf
Mulle ei meeldi, et ühendusskeemil pole näidatud sulgureid, lahtine on see, kas süsteem võib olla trassi rõhu all (st kasutatud tavalist segistit väljundis), kas tuleks põletuse vältimiseks kasutada AINULT termostaatsegistit ja mis on skeemil müstiline AK* ( nn avariiklapp). Ka on puudu tagasivoolu takistav klapp (nn tagasilöögiklapp).
Ka pole sõnagagi öeldud, kas teda võib paigaldada sauna nn kuumale kõrgusele ja millistel tingimustel.
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Avariiklapp on ikka need mis tavaboilerite ette lähevad, nagu ma aru saan
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
Jah - leiliruumis ei tohi olla lüliteid, pistikupesi ega harukarpe. Aga boiler teatud kohtades (lava all) on täiesti lubatud.
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
Jah - leiliruumis ei tohi olla lüliteid, pistikupesi ega harukarpe. Aga boiler teatud kohtades (lava all) on täiesti lubatud.
Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ping »

ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07
Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
Jah - leiliruumis ei tohi olla lüliteid, pistikupesi ega harukarpe. Aga boiler teatud kohtades (lava all) on täiesti lubatud.
Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
"Mõnusas saunas" peaks kerisekivid asuma istuja jalgadest allpool, nii et kõrguse vahe pärast probleemi ei tohiks olla, sest kolle on tavaliselt kerisekivide all.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10857
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Urmas »

ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07 Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
Ja mis sel lõhki köetud boileri vanal asukohal on viga, et sinna enam ei taha paigaldada?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07
Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
Jah - leiliruumis ei tohi olla lüliteid, pistikupesi ega harukarpe. Aga boiler teatud kohtades (lava all) on täiesti lubatud.
Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
Hakkab - keris on ju põrandal aga boiler lava all (ehk kõrgemal
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Urmas kirjutas: 10 Aug 2023, 05:35
ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07 Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
Ja mis sel lõhki köetud boileri vanal asukohal on viga, et sinna enam ei taha paigaldada?
Ei lubata 2 süsteemsena paigaldada. Elektrik ütles, et paberit ei anna, kui tenn ühendatakse.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Otsi mõni targem, kes asja jagab.
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Kalvis kirjutas: 10 Aug 2023, 08:13
ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07
Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
Jah - leiliruumis ei tohi olla lüliteid, pistikupesi ega harukarpe. Aga boiler teatud kohtades (lava all) on täiesti lubatud.
Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
Hakkab - keris on ju põrandal aga boiler lava all (ehk kõrgemal
Silmajärgi järgi ütleks, et siis peaks otse lava alla paigaldama, et kerisest kõrgemale jääks
dxdauLyUwHqVhOQqmgwltRaxWhzIrnBICTnlObzP.jpg
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

ahto42 kirjutas: 10 Aug 2023, 08:28Silmajärgi järgi ütleks, et siis peaks otse lava alla paigaldama, et kerisest kõrgemale jääks
Kõrgemale, kui 1 m ei tohi paigaldada. Kaitseaste peab olema vähemalt IP24 ja tuleb ühendada läbi 30 mA RVK.
Tsoonid-leiliruum_3.jpg
Tsoonid-leiliruum_2.jpg
Tsoonid-leiliruum_1.jpg
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kõrgemale, kui 1 m ei tohi paigaldada. Kaitseaste peab olema vähemalt IP24 ja tuleb ühendada läbi 30 mA RVK.
Loe uuesti oma materjale. Tsoon 3. Nn tenn talub iga kell 125 C ja silikoonkaabel 175 C. Tsoon 3 on ka kerise kõrval pealtvaatel, mitte ainult lava kohal. Tsoonide 1- 3 piir kehtib boilerist välja vaatavate elektriseadmete ja ühenduskaablite kohta, mitte tervele tünnile. Boileri mahuti ise võib olla ka kerise kohal tsoonis 1 (kerise juurde kuuluv seade). Lava kohale ei soovita panna, kui juhtub kuuma vee leke, siis paha-paha, vaja teha kuuma kaitseks piiret ja võtab vajaliku ruumi ära.

Lava alla ei pruugi sobida, kui torude kalded või nivood välja ei anna!

Vanasti mingi firma paigaldas sellistesse laealustesse tünnidesse (Pioneer pliidi mahutid) küttekehasid (nn tenne), tulid kohale, lõikasid augu, keevitusega 3" äärik. Külge läks keermega keha, milles oli ka temostaadi jaoks toru. Peale kate IP4x, juhtmed külge. Liigseid küsimusi ei esitatud, RVK-st ei teadnud keegi midagi. Potentsiaaliühtlustuseks olid veevärgi raudtorud.
Viimati muutis kunn24, 11 Aug 2023, 08:41, muudetud 1 kord kokku.
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Seda loen mina ka nr 2 pildilt, et seadmed peavad vastama nõuetele, see 1M lava all tähendab seda, et ei ole täiendavaid nõudeid.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

JAH, Lava all on kõige lahjemad nõuded. Siin on üks võimalus - kui lava on kinnine siis see pole üldse leiliruum. Mõte on selles, et tuleb ju välistada kuidagi kõrged temperatuurid juhul kui boileri tootja ei ole nõus oma elektriosale kinnitussertifikaati väljastama.
Muus osas nõus - mitte kuhugi mujale leiliruumis ei ole kohta kuhu saaks elektriboileri paigaldada. Mitteelektriboiler on teine asi - seda isegi paigaldatakse just lae all, on isegi kerise peal nähtud.
Paljud lahendavad selle dilemma boileri väljapoole leiliruumi paigutamisega. Paljud seda ei taha, sest ka seal on ta kas inetu või jääb ette, kuid lavaaluse horisontaalboileriga saab nibin nabin toimiva tsirkulatsiooni.
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Vist saan nii aru, et Tamme paneb ainult küttekeha kaasa, Termostaadi ja muuga peab ise tegelema.
Küsimus, et kust saada IP44 boileri termostaadi katet
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10857
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Urmas »

ahto42 kirjutas: 12 Aug 2023, 14:28 Küsimus, et kust saada IP44 boileri termostaadi katet
Pigem jätke selline komplekteerimata boiler ostmata ja ostke pooliku asja asemel midagi asjalikumat. Isegi kui see hinnanumbrite võrdluses on veidi kallim. Asi selles, probleemide korral võib Tamme boiler hakata väitma, et õige IP-ga kate ei olnud meilt ostetud ja seega garantii ei kehti.
ahto42
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 36
Liitunud: 04 Apr 2021, 18:33
On tänatud: 1 kord

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas ahto42 »

Urmas kirjutas: 12 Aug 2023, 15:25
ahto42 kirjutas: 12 Aug 2023, 14:28 Küsimus, et kust saada IP44 boileri termostaadi katet
Pigem jätke selline komplekteerimata boiler ostmata ja ostke pooliku asja asemel midagi asjalikumat. Isegi kui see hinnanumbrite võrdluses on veidi kallim. Asi selles, probleemide korral võib Tamme boiler hakata väitma, et õige IP-ga kate ei olnud meilt ostetud ja seega garantii ei kehti.
Nii, aga kust saab siis sellise kahesüsteemse boileri, mis sobib tsoon3?
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

ahto42 kirjutas: 12 Aug 2023, 14:28 Vist saan nii aru, et Tamme paneb ainult küttekeha kaasa, Termostaadi ja muuga peab ise tegelema.
Küsimus, et kust saada IP44 boileri termostaadi katet
Tegu on Eesti firmaga, kas sellest oled küsinud?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tssoni IP on suht lihtne - selle saavutab lavaaluse enda kohendamisega (sel juhul ei oma boileri IP üldse tähtsust. Temp. taluvust saab vaid boileri tootjalt andmeid küsides.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kalvis kirjutas: 14 Aug 2023, 09:29Tssoni IP on suht lihtne - selle saavutab lavaaluse enda kohendamisega
On ju selgelt kirjas:
- Kaitse otsepuute eest tõkete abil ei ole lubatud
- Kaitse otsepuute eest paigutamise teel väljapoole puuteküündivust ei ole lubatud
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Ja mismoodi see boileri IP-ga haakub???
Kaitse on tagatud lekkevoolukaitsega - OK ju.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Sedaviisi haakubki, et boileri IP peab olema tagatud boileri konstruktsiooniga, mitte "lavaaluse kohendamisega".
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Eksid, paigaldise IP peab. Ju sa siis oled vuhvelvend.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mida tähendab paigaldise IP? Milline on sinu maja või magamistoa IP?
Vasta