1. leht 1-st

Boileril kaob surve.

Postitatud: 31 Juul 2023, 23:26
Postitas Ufonaut22
Tegemist eramuga ja tsentraalse veevärgiga. Mingi aeg kadus soojal veel surve. Soe vesi hakkab nirisema kraani avamisel ja boileri juures on lurisev hääl nagu vesi ei mahuks kuskilt läbi. Lisaks tekib põrisev toon torudesse. Võtsin boileri lahti ja puhastasin ära, mingit hullu katlakivi sees ei olnud, kuid sodine oli ikkagi. Tegemist keraamilise küttekehaga thermori boileriga, vanust 4 aastat. Igatahes panin boileri uuesti kokku ja mitu päeva oli asi korras, kuid nüüd jälle sama probleem. Külma vee surve korras, aga kuumal mitte. Kuumaveetorus ummistust pole, toru käib ilusti läbi ja külm tuleb ka kenasti peale. Avastasin, kui keerata külma vee ventiil kinni, avada kaitseklapp ja lasta natuke rõhku boilerist maha, siis peale seda on kõik jälle korras üheks või kaheks päevaks. Millest selline anomaalia tingitud võib olla?
Kaitseklapi panin prooviks vooliku otsa ja lasin survega vett läbi, ngu töötaks korralikult. Või siiski on võimalus, et on kulunud ja jääb kinni või miskit?
Tänud, kui keegi aidata oskab.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 01 Aug 2023, 08:23
Postitas Kalvis
Kaitseklapi vahetaks välja, see on tihti selliste trikkide allikas.
Boileri puhastaks seest ära, seal võib kah palju lubjakivi sisselaske ees olla.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 01 Aug 2023, 23:50
Postitas Ufonaut22
Katlakivist puhastasin kõik ära ja klapp on ka täiesti puhas. Klapp ise on visuaalselt korras, aga mis seal rikki minna on, et sedasi trikitab? Näpuga vajutades töötab ja survevooliku otsas töötas ka.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 02 Aug 2023, 07:55
Postitas Kalvis
Klapp on klapp, võib kinni kiiluda.
Ega sul muud varianti pole - pead ajutiselt kasvõi ilma klapita otse ühendama ja kui surve kaob on hoopis pumba pool mingi viga...

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 02 Aug 2023, 10:49
Postitas Ufonaut22
Meil on tsentraalne vesi ja külmal veel on surve korras.
Prooviks olen klapi ära võtnud ja siis oli surve korras, samamoodi on surve siis korras, kui klapp tagasi panna. Mõne päevaga aga surve jälle madal, kummaline nähtus. Eks ostan uue klapi, ega muidu teada saagi.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 13 Aug 2023, 22:12
Postitas Ufonaut22
Klapp vahetatud, kuid sama viga kordub taas. Kiskusin boileri uuesti lahti, kuna arvasin, et äkki on külmavee sisend katlakivist umbes. Seda eelmisel puhastusel ei kontrollinud. Ei olnud umbes ja nüüd on küll mõistus otsas. Kui kaitseklapp ära võtta ja tagasi panna, siis paariks päevaks on surve korras. Kuidas selline asi võimalik on ei saa pihta. Boiler on puhas, torud käivad korralikult läbi, kaitseklapp on uus, külmavee surve on ok, aga survet pole.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 13 Aug 2023, 22:36
Postitas kaimagk
.....segisti ehk jumpsib......

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 09:25
Postitas Kalvis
Kui on termostaatsegisti siis see jah. Teiseks on segistil sees sõel, ka see võib umbes olla.
Kui jupsib siis kohe boileri juurde ja kas seal sooja vee väljendus (tühjenduskraan) väljundis on surve OK?.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 09:30
Postitas Prill
Kalvis kirjutas: 14 Aug 2023, 09:25 Kui on termostaatsegisti siis see jah. Teiseks on segistil sees sõel, ka see võib umbes olla.
Kui jupsib siis kohe boileri juurde ja kas seal sooja vee väljendus (tühjenduskraan) väljundis on surve OK?.
Kas sooja vee väljundis üldse tavapäraselt "tühjenduskraani" pannakse, sealtkaudu ju boilerit tühjaks ei saa nagunii, sest soojavee toru boileris ulatub kuskile boileri "lae alla".
Aga jah, idee poolest tuleks kontrollida, kas soojaveetoru boileri ja kraani vahel on takistustest vaba, kasvõi toru ajutiselt tõsta ümber külma vee peale, kui kraanist ikka vett ei tule, on takistus kas torus või kraanis, siis saab edasi uurida, a'la kraan&segisti eemaldada, kas toru on vaba, järelikult kraan&segisti takistuseks.. jne

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 09:47
Postitas Ac457765
Ilmselt majapidamises on ka rohkem kui 1 segisti?

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 10:08
Postitas Ufonaut22
Segistid on tavalised orase kangsegistid ja nendes viga pole. Kõik veefiltrid, dussid, sõelad ja aeraatorid on puhtad. Boileri külmavee sisend ja sooja väljund on täiesti puhtad. Võtsin kõik eile uuesti lahti ja kontrollisin üle. Praegult töötab kõik nagu peab, aga varsti hakkab jama jälle pihta. Mulje jääb nagu boilerisse tekiks vaakum, mis ei lase soojal korralikult väljuda. Kui surve kadunud, siis ilmselt soojavee torust on kosta lurisevat heli. Kui survekao ajal sulgeda külmavee pealejooks, avada hoovast umbes minutiks kaitseklapp, seejärel klapp sulgeda ja avada külmavee ventiil, siis on kõik jälle korras. See jama algas kevadel, kui saabusid soojad ilmad ja kasteti palju. Äkki trassi surve maha võetud või miskit. Mõistus täitsa otsas.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 11:16
Postitas Kalvis
Mõtle nüüd ise - surve puhtas läbijooksvas torus ei saa kaduda... Saab kaduda kui on klapp, segisti filter, maja veefilter (vägagi levinud koht). Kus need asjad asuvad, tead ise kõige paremini...
Trassi surve võib tõesti sama teha. Olen Veeühistus seda avastanud ja oligi nii - naaber kastis aeda ja järgmisel sellil survet polnud. Niikui kastmiskraani naabri palvel kinni keeras, surve olemas.
Selle vastu aitab paisupaagid klapiga - paisupaak peaks päevase veemahu salvestuskogusega olema.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 11:35
Postitas Ufonaut22
Meil on ka saunas eraldi boiler, sellega seda probleemi pole. Pole paisupaaki kunagi tarvis läinud. Torud ja segistid on ka kõik testitud ja on korras. Seda ma ütlengi, et pole nagu võimalik, et sedasi olla saab, aga on.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 12:49
Postitas Kalvis
Ikka saab. Ja leiaksid vea ka ülesse kui viitsiksid manomeetrid igale poole panna. Sul oleks vaja siseneval külmavee trassil, ja kuumavee boileri järel. Kui on viga siis tuleb samaaegselt vaadata külmavee trassi rõhku ja kahtlase kuumavee väljundi rõhku. Vähemalt saad pooled kahtlusalused vaid rõhkude näitudest välistada. Mina leidsin omal ajal vea ülesse - oligi majja sissetulev sõel umbes.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 14 Aug 2023, 13:04
Postitas Ufonaut22
Sissetuleva vee filtri vahetasin esimese asjana välja ja mudakoguja tegin puhtaks. Ei olnud hullud, aga mustad ikkagi. Manomeetriga peaks katsetama tõesti. See olukord tundub jabur, aga mingis sõlmes peab viga olema.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 15 Aug 2023, 06:58
Postitas Kalvis
Üks võimalus on veel aga väheusutav - liiga palju liitmikke järjest. Uskumatu aga alupex liitmikutel on väga suur rõhulangus. Juba 3 liitmikku järjest võib rõhu alla võtta.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 15 Aug 2023, 09:47
Postitas Ufonaut22
Boileri surve on natuke madalam nagunii, kui külmal veel. 14 aastat pole probleemi olnud nende torudega, midagi torudes vahepeal muutnud ka ei ole.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 15 Aug 2023, 11:55
Postitas Alexy
Alupex on ju kihiline, ehk on sisemine kiht osaliselt lahti? Kui ajutine ühendus teha otse, kas siis mure kaob?

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 15 Aug 2023, 12:16
Postitas Ufonaut22
Torudes viga pole Prooviks olen ühendanud survevoolikuga külma ja soojavee toru omavahel kokku, et siis boilerit vahel poleks. Torud käivad kenasti läbi ja nii oli surve korras. Kord kui surve ära kadus ühendasin prooviks dussivooliku otse boileri kuuma väljundi külge ja ka siis oli surve nõrk. Mingi anomaalia on selle boileriga. Peale üleeilset lammutamist on hetkel surved korras, aga kauaks see on iseasi.

Re: Boileril kaob surve.

Postitatud: 15 Aug 2023, 13:30
Postitas Prill
Järelikult peab viga olema selles soojaveetorus, mis boileri sees ulatub boileri ülemisse ossa.. palju muid variante ei ole enam lauale jäänud.
Aga see alupex-i kihistumise variant on ka hea, neid alupex torusid on erineva kuumataluvusega, vähemalt 15 aastat tagasi oli, osadel peal kirjas max60C ja teistel max90C, kui kasutusel see 60C kannatav toru aga reaalselt on pikema aja jooksul kuumemat vett läbi aetud - võib toru lagunemistunnuseid näidata küll.