Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 09:23
Postitas Raits60
Tere
Vbl on kellelgi sarnase anomaaliaga tegemist olnud. Nimelt peale kaugloetava veearvesti paigaldust tekib veesüsteemi justkui ülerõhk. Kolmel korral on toruliitmikud lahti löönud ning korra isegi filtrikorpuse pauguga kildudeks( foto manuses).
Sissetuleva trassi rõhk mõõdetud ja normi piires.
Eelnevalt oli sama süsteem mehaanilise veemõõtjaga, samas trassis tõrgeteta 4 aastat töös. Nüüd äkki on vaja üle paari nädala torutöid teha. Raske uskuda, et see on juhus.
Uue veemõõtjaga koos paigaldati ka tagasilöögi klapp, see on ainuke detail mis võiks kuidagi vee liikumist lisaks survestada? Kas peaks selle vahelt välja viskama? Muid tegureid ei oska küll hetkel kahtlustada.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 09:26
Postitas -virks-
Paigalda paisupaak või ülerõhuklapp.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 10:17
Postitas Ac457765
Kui sooja vett saab boilerist, siis boileril peaks kaitseklapp küljes olema, kuid ei tea kas ka reaalselt on ja kas on töökorras. Kui süsteemis on boiler, siis kaitseklapp kindlasti PEAB olema ja antud juhul (kui rõhk reaalselt ikka nii kõrgeks läheb, et arvatavasti hakkaks pidevalt klapist välja tilkuma) peaks lisaks klapile ka paisupaagi panema.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 12:50
Postitas Küülaline
Kui boileril kaitseklappi ei ole või on rikkis, siis enne tagasilöögiklapi paigaldust veesisendile toimis veetrass paisupaagina.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 14:26
Postitas Raits60
Guud point, seep'se ongi. Köögi 10 l boileril klapp puudub ning pesuruumi hingeelu teadmata. Ilmselt tuleb endine seis taastada ja veemõõtja järgne tagasivoolu klapp tühjaks teha:)
Aitäh kaasamõtlejatele.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 15:18
Postitas Äärenurk
Raits60 kirjutas: 21 Mär 2023, 14:26
Guud point, seep'se ongi. Köögi 10 l boileril klapp puudub ning pesuruumi hingeelu teadmata. Ilmselt tuleb endine seis taastada ja veemõõtja järgne tagasivoolu klapp tühjaks teha:)
Aitäh kaasamõtlejatele.
Ega selles kaugloetavas sisemist tagasivooluklappi ei ole?
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 15:42
Postitas toomas
Äärenurk kirjutas: 21 Mär 2023, 15:18
Raits60 kirjutas: 21 Mär 2023, 14:26
Guud point, seep'se ongi. Köögi 10 l boileril klapp puudub ning pesuruumi hingeelu teadmata. Ilmselt tuleb endine seis taastada ja veemõõtja järgne tagasivoolu klapp tühjaks teha:)
Aitäh kaasamõtlejatele.
Ega selles kaugloetavas sisemist tagasivooluklappi ei ole?
Tere.
On küll. Ilma plommi eemaldamata kätte ei saa. Sellist tegevust ei soovita. Pane boilerile kaitseklapp.
Toomas.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 18:01
Postitas Ac457765
Nagu öeldud, boileril PEAB olema kaitseklapp, ükskõik kas süsteemis hetkel on olemas vee tagasi voolamist takistav tagasilöögiklapp või mitte. Kui ka reaalselt kaitseklapist hakkab aeg-ajalt vett tilkuma, siis on soovituslik lisada paisupaak.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 18:16
Postitas toomas
Ac457765 kirjutas: 21 Mär 2023, 18:01
Nagu öeldud, boileril PEAB olema kaitseklapp, ükskõik kas süsteemis hetkel on olemas vee tagasi voolamist takistav tagasilöögiklapp või mitte. Kui ka reaalselt kaitseklapist hakkab aeg-ajalt vett tilkuma, siis on soovituslik lisada paisupaak.
Tere.
Täiesti nõus ja vastu ei vaidle. Soovitaks kõigil vaadata üle oma veevärk. TLN Vesi asendab vanad veemõõtjad kaugloetavate vastu. Nendel on sees tagasilöögiklapp. See peab vastu 16 BAR.
Kui tarbevee-boiler on suurem kui 80 l, siis oleks mõistlik lisada paisupaak süsteemi nii nagu Ac soovitas.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 19:34
Postitas Ac457765
Võib olla mõistlik ka väiksema boileri puhul. Näiteks 1 laristaja inimene suudab 80 L boileri soojast veest tühjaks tõmmata ja kui ta peale pesemas käimist kodust ära läheb ning boiler kogu selle külma vee kuumaks kütab ja keegi vahepeal vett välja ei lase, siis kindlasti kaitseklapp rakendub. Reaalne kogemus on see, et kui kaitseklapp pidevalt rakendub, siis ühel hetkel ta ei jää enam pidama ehk jääb tilkuma ka siis kui rõhk on normis. Mõned klapid on üldse "ühekordse" kasutamisega- nii kui ühe korra rakendub, siis jääbki tilkuma.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 21 Mär 2023, 22:32
Postitas suvaline
Loodusseadus: vesi soojenedes paisub.
Seni paisus avalikku külmaveevõrku (keelatud!). Nüüd, kus uues veemõõtja seadeldises sees tagasilöögiklapp siis enam ei saa avalikku võrku paisuda, hakkabki teie onni torusid jmt lõhkuma.
Kutsetunnistusega insener aitab.
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
Postitatud: 26 Mär 2023, 20:34
Postitas Rostfrei
Tuleb ilma inseneri tunnistuseta talupoeg ja kurdab, et pump, mis töötab elektrivõrgu sagedusel 50 Hz ning suudab tõsta rõhu alates 0 bar vastu kinnist kraani 4,5 bar, annab tegelikult rõhku üle 8 bar. Inseneri väited sooja tarbevee süsteemis esinevast soojuspaisumisest teda kahjuks ei huvita, ta lihtsalt ei saa aru.