PEN lahutus enne kilpi.
PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas papi »
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas Imelik »
... otseselt midagi etteheita ju ei saa, 2 põhinõuet on täidetud - neutraal on mõõtmisteks tarbijapaigaldises lahutatav (sisendkaabli puhul mitte), TN-S ei muutu peale lahutust uuesti TN-C -ks. Minu jaoks jääb imelikuks paigaldiste piiritlus. Kus algab tarbijapaigaldis? Antud juhul pakuks, et õhuliini klemmidel.... ja arvesti asub tarbijapaigaldises. Renoveerimise puhul oleksin teinud parema lahenduse. Võrguettevõtte omi nõudeid ei oska kommenteerida.... eks targemad aitavad.
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas papi »
Täpselt nii ongi.Imelik kirjutas: 01 Veebr 2023, 15:14 ... Kus algab tarbijapaigaldis? Antud juhul pakuks, et õhuliini klemmidel.... ja arvesti asub tarbijapaigaldises.
Ei olnud siis mingit renoveerimist plaanis, lihtsalt vana sisendkaabli üks soon katkes ja sai kiirkorras kaabel vahetatud ning lisaks arvesti ja peakaitse ringi tõstetud.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas papi »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Ja üldse üks 4-pooluseline rikkevoolukaitse kogu majapidamise peale ning veel enne grupikaitseid on väga vilets lahendus. RVK-ga on vaja kaitsta ainult valgustuse ja pistikupesade grupid. Ilma pistikühenduseta tarbijatele pole sada üldse vaja.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Kas kaabel on siis viiesooneline või 4+varjestus?papi kirjutas: 31 Jaan 2023, 21:01 Mõned aastad tagasi vahetati maja sisendkaabel (4x10+10 vask, ca 20m) ja arvesti ning peakaitse tõsteti vanast kilbist vähe uuemasse, kus juba olid kaitseautomaadid. Sisendkaabli teises otsas ühendati üks soon ja varjestus (+10) kokku ning nii sai PEN lahutatud posti otsas. Kilpi tulevad PE ja N eraldi ja muu nagu lisatud pildil näha. Kas nii on OK või peab lahutus kilbis olema?
PEN lahutus.PNG
Varjestus tuleb küll ühendada aga kas seda tohib 4 soonelises kaablis PE asemel kasutada?
Ühel objektil audiitor ei lubanud varjet PE'na kasutada ja omanik vahetas kaabli välja?

Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas papi »
Kaabel on 4 + varjestus.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Mis küsimused, mis naljakas audiitor? Jutt käib praegu 1 hoone elektrivarustusest, ei ole juttu uitvooludest, nõrkvoolust jne.Varjestus tuleb küll ühendada aga kas seda tohib 4 soonelises kaablis PE asemel kasutada?
Ühel objektil audiitor ei lubanud varjet PE'na kasutada ja omanik vahetas kaabli välja?
Kui PE külge on ühendatud ka piksekaitsed, võib tulla vajadus jaurata 25 mm2. Kuid see on juba erijuhtum.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Et toitekaabli vigastuse korral saavad jääda kliendipaigaldise seadmete korpused pingealla.kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2023, 22:25Mis küsimused, mis naljakas audiitor? Jutt käib praegu 1 hoone elektrivarustusest, ei ole juttu uitvooludest, nõrkvoolust jne.Varjestus tuleb küll ühendada aga kas seda tohib 4 soonelises kaablis PE asemel kasutada?
Ühel objektil audiitor ei lubanud varjet PE'na kasutada ja omanik vahetas kaabli välja?
Kui PE külge on ühendatud ka piksekaitsed, võib tulla vajadus jaurata 25 mm2. Kuid see on juba erijuhtum.
Et varjestuse ülesanne on olla "varjestus" ja kaabli kaitsekiht, mitte voolujuht tõõahelas.
Ka broneeritud maakaablitel ühendatakse ümbritsev teraslint potensiaaliühtlustusega aga see lint ei tohi mitte kuidagi olla töövoolujuht.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Kui kaabli tootja on lubanud sukka kasutada kaitsejuhina, siis kes oled sina või su viitatud audiitor, et seda keelate,

Mis soga kaitsejuhi ja töövoolujuhi vahel? Kas kaitsejuht on töövoolujuht? Ja isegi, kui sukas jookseks vool, mis siis?Kas sinu arvamus muudab vase elektrotehnilisi omadusi?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Mul üldiselt on sügavalt savi, mida mõni peremees oma valdustes teeb ja tühjale "vaidlusele" oma aega raiskama ei hakka.kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2023, 11:24 Kõike võib juhtuda ka "tavalise" kaabliga. Kas tahad pikemat vaidlust või on sul viide "haruldasele standardile"?
Kui kaabli tootja on lubanud sukka kasutada kaitsejuhina, siis kes oled sina või su viitatud audiitor, et seda keelate,?
Mis soga kaitsejuhi ja töövoolujuhi vahel?
Kui tootja on toote omaduse paberil deklareerinud, siis on ju "kõik korras".
(Mul vaja plastpaagile andur paigaldada ja testisin just ühte polüuretaantihendusmassi, mis peaks olema "bensiinikindel" aga minu testis tanklabensiiniga mõõtsin katsekeha mahu suurenemiseks 24h jooksul 20%.)

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Siin tuleb ikka ja jälle nentida, inimesed, palun õppige koolis ja lähtuge õpitust. Igasuguste kollaste paberitega võib täita vanapaberi plaani või soovitada mõnel nn audiitoril oma p-d kasida.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Teie tsiteeritud isikul on lihtsalt mõisted sassis. Kontsentrilist juhti tohib vastava tähistuse korral kasutada kaitsejuhina ja ka ühitatud juhina, kuigi tõesti võiks viimasel korral kasutada pigem 4G kaablit. Niisugune kontsentriline juht ja selle kate moodustavad ikkagi kaabli elektromehaanilise kaitsekihi. Kui kaabli mantli peal on metallist kaitsekiht, täidab see mehaanilise kaitsekihi ülesannet (el.isolatsioon puudub on korrosioonivastane töötlus või kate).ping kirjutas: 03 Veebr 2023, 10:49 Et varjestuse ülesanne on olla "varjestus" ja kaabli kaitsekiht, mitte voolujuht tõõahelas.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas papi »
Nii on vist õige skeem. RVK on PF-6 4P 25A 30mAkunn24 kirjutas: 02 Veebr 2023, 22:25 Kui PK on 3-p, siis palun pane skeem õigeks. RVK võib terve paigaldise ees olla, kuid siis tuleks panna tuleohtuse aspektist ja 300 mA rakendusega.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
10 mA rikkevoolukaitseid ei ole elamutes nõutud, miks peaks neid kasutama?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Kunagi oli reklaam:"Ärge tapke naist koduste töödega, las seda teeb elekter!"
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas papi »
Praegune lahendus on OK ja kõik toimib tõrgeteta ning esialgu ei hakka vana kilpi ringi tegema.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2023, 12:32 Kaalu üldise RVK vahetust nii nagu eespool kirjutasin. Gruppides pead siis kasutama kas 30 või 10 mA rakendusega ja ainult neil puhkudel, kus nõutud.
Kui enne midagi pakilist vahele ei tule siis tulevikus paigaldame kaasaegse lahendusega uue kilbi.
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 546
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas võhik »
Et siis....Imelik kirjutas: 03 Veebr 2023, 20:42
Kontsentrilist juhti tohib vastava tähistuse korral kasutada kaitsejuhina ja ka ühitatud juhina, kuigi tõesti võiks viimasel korral kasutada pigem 4G kaablit. Niisugune kontsentriline juht ja selle kate moodustavad ikkagi kaabli elektromehaanilise kaitsekihi. .......![]()
Kui liitumiskilbist hoonesse on veetud toide näiteks MCMK 4X6/6 kaabliga, siis kas PEN- i minimaalristlõike nõude täitmiseks võib suka ja N-juhi paralleelselt kokku ühendada ning PEN-ina tarvitada ?
Või saab asja normikohaseks kui liitumiskilbi kõrvale panna teine kilp, teha seal PEN-i lahutus ja edasi minna juba TN-S juhistikuga...?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas ping »
Liitumiskilbist tood maja jaotuskilpi AXPK-PE 5G16 kaabli ja ongi korrektne.võhik kirjutas: 13 Mai 2023, 09:46Et siis....Imelik kirjutas: 03 Veebr 2023, 20:42
Kontsentrilist juhti tohib vastava tähistuse korral kasutada kaitsejuhina ja ka ühitatud juhina, kuigi tõesti võiks viimasel korral kasutada pigem 4G kaablit. Niisugune kontsentriline juht ja selle kate moodustavad ikkagi kaabli elektromehaanilise kaitsekihi. .......![]()
Kui liitumiskilbist hoonesse on veetud toide näiteks MCMK 4X6/6 kaabliga, siis kas PEN- i minimaalristlõike nõude täitmiseks võib suka ja N-juhi paralleelselt kokku ühendada ning PEN-ina tarvitada ?
Või saab asja normikohaseks kui liitumiskilbi kõrvale panna teine kilp, teha seal PEN-i lahutus ja edasi minna juba TN-S juhistikuga...?
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel

-
- Ehitusspets
- Postitusi: 546
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas võhik »
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 546
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: PEN lahutus enne kilpi.
Lugemata postitus Postitas võhik »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring