PEN-i lahutus kõrvalhoones
PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas svenska61 »
Foorumis uus, seega vabandust, kui teema juba kuskil läbi käidud. Niisiis...
Majast umbes 100 m kaugusel asub kõrvalhoone, mida soovitakse suviseks elamiseks ümber kohendada. Majast on sinna varasemalt veetud juba 4-sooneline kaabel. Küsimus puudutab nüüd selle kõrvalhoone elektrikilpi - kas seal on ka vaja PEN laiali harutada (PE-ks ja N-ks)? Kuna tegemist ei ole minu enda elamisega, siis puudub mul hetkel ka teadmine, kuidas majas endas see tehtud on. Eeldan, et see on siiski tehtud, kuna seal käis hiljuti elektrik kilpi uuendamas. Kõrvalhoone teema ununes aga tookord paraku ära.
Tänud ette vastajatele!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kui jäme see kaabel on ja kui suur kaitse selle kaabli ette pannakse?svenska61 kirjutas: 08 Nov 2022, 21:24100 m kaugusel asub kõrvalhoone ... veetud juba 4-sooneline kaabel
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas svenska61 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 546
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas võhik »
Kas see tähendab siis, et 5x2,5 vasega tehtud toide liitumiskilbist (arvestikilbist) on juriidiliselt korrektne samas 4x6 vasega mitte...?
Kui järele mõelda, siis ma olen kuskil näinud vist toidet 4x6+sukk, kus neljas soon ja sukk olid kokku ühendatud - see annab idee poolest üle 10 mm² välja...? Aga kas see on koššer ?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
PEN lahutus tehakse üldjuhul tarbija kilbis, seega ei ole ükski neist hea lahendus. Õige liitumiskaabel on minimaalselt 4x10 Cu või oluliselt odavam 4x16 Al.võhik kirjutas: 11 Nov 2022, 09:305x2,5 vasega tehtud toide liitumiskilbist (arvestikilbist) on juriidiliselt korrektne samas 4x6 vasega mitte ... olen kuskil näinud vist toidet 4x6+sukk
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas svenska61 »
- pikk88
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2220
- Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas pikk88 »
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Telum38 »
See kehtib siis kui võtad toite liitumiskilbist, mitte PJK-st. Teadmata koorumusi tulevases hoones ei saa kaabli jämedust soovitada.Küülaline kirjutas: 11 Nov 2022, 09:17 Asi on selles, et PEN juht, st 4-sooneline kaabel ei tohi olla peenem, kui 10 mm² (Cu) või 16 mm² (Al).
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
See on ikka väga kirvega löömine. Sõltub kaabli tüübist, isolatsioonile lubatud max temperatuurist, paigaldusviisist. Näiteks XPJ 2,5 mm² kaablile on pinnases lubatud vool 30 A.
Ei ole vahet millisest kilbist. Standardis on jutt PEN juhist.
See nõue tundub tõesti ülepingutatud, tuletades meelde nõukaaegseid 4-soonelisi kaableid. Aga see on tingitud ilmselt hirmust PEN juhi katkemise ees, mille tõttu 3F juhistikus jäävad 1F tarbijad liinipinge alla.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Õige vastuse annab elektri paberitega projekteerija. Ennist on öeldud, et küll omanik süüdi jääb kui valest valikust maja maha põleb ja süüdistada on vaid võimalik iseennast.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Oli ju kirjas, et 2,5 mm². Ühe faasiga läheb pingekadu kindlasti liiga suureks 100 m kaugusel.kunn24 kirjutas: 19 Nov 2022, 12:23Tee oma kaablisoonte ristlõige (läbimõõt) kõigepealt selgeks ... TNS-iga kas 1 või 2 faasiga
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
svenska61 kirjutas: 18 Nov 2022, 19:19kööginurk, paigaldada mõned elektriradiaatorid, valgustus, veetorule küttekaabel
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
- pikk88
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2220
- Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas pikk88 »
Nagu ma aru saan siis poole lühema vasest maakaabli kaabli puhul on pingelang ja kadu ümmarguselt poole väiksemad? Ehk siis sellisel juhul poleks analoogsete tarbijate puhul muretsemiseks mingit põhjust ning tähelepanek, et 3kW puhuri töötamisel laelambid hämaramaks tõmbab on täiesti asjatu?kunn24 kirjutas: 19 Nov 2022, 16:36 Mida ma sealt loen, täielik määramatus ju. Ma palusin sult 6 A pingelangu, siis vaatab edasi. Takistus peaks olema 2,5 mm2 vasel 7,5 Ohm/ km.
Tegelikult ega siin midagi keerulist pole, 100 m juhi takistus 0,75 Ohm. 1 f kontuuri takistus 1,5 Ohm, pingelang 6 A puhul 9 V. Täiesti tegija. 2-f sümmetrilisel kasutusel saab kätte 2x6 A ja neutraaljuhtme pingelang on SQRT3 korda väikem. Ehk pingelangud:
Faasijuhtmetes 4,5 V
Neutraaljuhtmes 2,6 V.
1f lühisvool 150 A.
12 Ax 223 V= 2,68 kW Küta terviseks. Pinge on antud arvestades pingelangu, cos fii=1. Kaovõimsust liinis ei viitsi praegu arvutada, kuid suur ei ole.
Täiendus. Kaovõimsus 2x6 A koormusel
faasijuhtmetes kokku 4,5 Vx 12 A= 45 w
neutraaljuhtmes 2,6 Vx 6 A / SQRT3= 9W
Tulemus on selles mõttes hea, et näitab, kui väikseks läheb kaovõimsus neutraalis , kui kasutada 2-f ühendust.
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas svenska61 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
(Lähtuge ikka oma otsuste tegemistel paberitega spetsialistist mitte turumuttide mölast)
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6390
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: PEN-i lahutus kõrvalhoones
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Mis kaabel, kui jäme ja mitme soonega on siis plaanis panna?
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring