1. leht 1-st

Ruumi küttevajadus/suurus.

Postitatud: 08 Nov 2022, 11:06
Postitas uku778
Oleks vaja hoida 12x37m, kõrgus 6m. ruumis ca. +17 kuni +19 kütteperioodil. Soojustatud on 100 sändwich paneeliga, pikem sein on sisesein, lühem on välissein, tuulekindel ja külmasildadata. Vent puudub. Arvutuse aluseks võiks võtta -5 kuni -10. Võtaks kütteallikaks elektri. Ilmselt kasutatakse soojuspumpa, aga toda arvestust ei ole vaja. Kas 10kw elektril olev soojusallikas hoiaks temperatuuri?

Re: Ruumi küttevajadus/suurus.

Postitatud: 08 Nov 2022, 11:37
Postitas ifffff
Puusalt lastes teeb see 22,5vatti küttevõimsust ruutmeetri 6 meetri kõrguse halvasti soojustatud ruumi kohta. Tundub, et enamvähem suurusjärgu jagu on vajaka.

Re: Ruumi küttevajadus/suurus.

Postitatud: 08 Nov 2022, 11:44
Postitas uku778
Siin kalkulaatoriga sain 22.06kW , see tundub nagu reaalsem? https://reventongroup.eu/en/calculator/
,

Re: Ruumi küttevajadus/suurus.

Postitatud: 08 Nov 2022, 15:06
Postitas ifffff
Ma sain sama kalkulaatoriga 28,78kw, et ehk siis ümardatuna ca 30kw. See on siis soojakulu, et ehk siis küttevõimsus võiks olla ehk mingi 1,5x üledimensioneeritud (targemad ehk korrigeerivad mind siin). Ja hakkamegi saama enamvähem mõistlikuna tunduvaid suurusi.