1. leht 1-st

Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 31 Okt 2022, 20:39
Postitas Kapapapa
Tere
Olen sattunud keerulisse olukorda, kus 2-toalises korteris kadus seinakontaktide grupist osaliselt vool. St. magamistoas kõik töötab, kuid seina taga, elutoas seinakontaktid ei tööta. Kõik muu on korras. Ainult üks grupp.

Alguses kadus elekter pistikutest osaliselt mõneks hetkeks ja tuli tagasi. Siis korra veel ja nüüd on ühes toas kõik kontaktid kutud. Kontrollisin kõik pistikud üle ja enamuses on uued juhtmed ja ühendus korras. Helistasin läbi ja signaal liigub, kuid elekter sisse ei tule.

Maja 3-korruseline paneelikas, kuid korter ümberehitatud ja juhtmed tunduvad pistikute taga uued. Ehk keegi on sarnase olukorraga kokkupuutunud ja oskab öelda, kust katkenud ühendust edasi otsida kui pistikute vahel signaal liigub ja ühendused pistikutes korras?

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 31 Okt 2022, 21:02
Postitas Küülaline
Mis signaal seal liigub ja kuidas?

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 31 Okt 2022, 21:49
Postitas Kapapapa
Tegin ühes pistikus lühise ja testriga kontrollisin pistikud, kas signaal tuleb tagasi läbi pistikute. St. nende vahel katkestust ei olnud.

Mul on 4 korki ja ainult seinakontaktide ahelas osaliselt ei tööta ja eelnevalt paar päeva kadus ja tuli tagasi selles ahelas. Tegin mingi joonise ka tubade layoudiga. Rohelisega, kus töötavad ja punasega, kus ei tööta.

Pilt

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 31 Okt 2022, 22:20
Postitas Scott
Palun kasuta korrektseid termineid, elektriteema ikkagi. Seinas on pistikupesad ja pistikud on tarbijate juhtmete otsas.

Signaaliga kontrollisid ikka nii, et kusagil midagi pistikupessa ei jäänud ja kõik lambid olid välja lülitatud ning boilerid jms väljas?
Kusagil harukarbis arvatavasti katkestus.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 01 Nov 2022, 18:09
Postitas Kapapapa
Tänan tagaside eest! Kahjuks peaaegu täielik võhik elektrialal. Oskate soovitada mida ma täpselt harukarbist otsima peaksin. Tundub, et harukarpides kõik ühendused on teibiga kinni tõmmatud.
Ilmselt rikke asukoht korteris on üsna paigas, kust vool edasi ei liigu, kuid mida ma täpselt uurima/vaatlema või mõõtma peaksin harukarbis, et tuvastada rikke?

RIkke asukohas asub mitmeid mahevõetud seinu ja uus osa on koos vana osaga.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 01 Nov 2022, 18:24
Postitas ifffff
Mis krdi valu takistab elektrikku kutsumast, selmet ise tegeleda potensiaalselt ohtlike asjadega mis on ilmselgelt kauge kaarega üle oskuste ja võimete?

https://www.energia.ee/era/elekter/elek ... rical-work

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 01 Nov 2022, 20:42
Postitas vtl
Kapapapa kirjutas: 31 Okt 2022, 20:39Alguses kadus elekter pistikutest osaliselt mõneks hetkeks ja tuli tagasi. Siis korra veel ja nüüd on ühes toas kõik kontaktid kutud.
Veakirjeldus viitab sellele, et kusagil harutoosis või pistikupesa taga olevas jätkus on mingi ühendus lahti ja liigub. Selline sädelemine võib olla ka ohtlik ning tekitada ülekuumenemise ning tulekahju.
Kapapapa kirjutas: 01 Nov 2022, 18:09Oskate soovitada mida ma täpselt harukarbist otsima peaksin. Tundub, et harukarpides kõik ühendused on teibiga kinni tõmmatud.
Ilma ühenduskohti nägemata ei ole võimalik midagi tuvastada. Võimalik on ka see, et mõnes juhtmesoones on katkestus ja see koht võib olla isolatsiooni all peidus. Võib-olla on hoopis kusagil kaablisse sisse puuritud ja/või lastud kruvi.

Ilma kogemuseta ning elektrialaste baasteadmisteta seda rikkekohta ei pruugi leida.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 02 Nov 2022, 04:57
Postitas Äärenurk
ifffff kirjutas: 01 Nov 2022, 18:24 Mis krdi valu takistab elektrikku kutsumast…
Raha

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 02 Nov 2022, 12:10
Postitas jyrikg
Lühisega põles pistikupesa juhtme ühendusklemm ära. Täidsa tavaline juhus neil pesa mudelitel, kus juhtmed ühenduseks sisse pistetakse mitte ei keerata kruvi alla.
Kuidas läbi helistati jääb eelnevast arusaamatuks. Viga oleks siis välja tulnud kui nii faasi kui neutraalisoon koormusega läbi proovitud oleks.
Kui muud teha ei oska tuleb korter pingetuks lülitada ja hakata pistikupesi seinast lahti kruvima. Ühendused on tehtud pistikust pistikusse. Vaadata ,kas nii tulevad kui minevad juhtmed on kinni ja otsad põlemata. Põlenud klemm juhet korralikult kinni ei hoia ja juhtmeotsal on põlemisjäljed. Võib ka olla ,et pesas pole mingi juhe korralikult kinni olnudki ja lühis tegi kehvast ühenduskohast hästi leitava katkestuskoha.
Ette hoiatuseks : ruumi on vähe, juhtmed on jäigad, pärast uurimist peaks pesad tagasi seinakülge ka suutma kinnitada nii ,et raam peale läheks.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 02 Nov 2022, 12:56
Postitas Kalvis
Oli hiljuti sarnane juhus. Montaazi tehes oli üks haru katkestuses. Kui hargnemise skeem on teada siis see pesa kus on viimasena elekter siis seesama pesa ise või sellest järgnevas on katkestus. Katestus oli käes. Kuid seda parandades läks nüüd kogu grupp lühisesse. (katkestus tekkis N hargnemiskohta). Järgmisena võtsin lahti haru järgmise pistikupesa koha ja lahti. särts OK. Niimoodi kogu aeg edasi liikudes oligi lühispesa üles leitud.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 04 Nov 2022, 21:03
Postitas Kapapapa
Külastas Eesti Energia elektrik, kuid peale 2h tõstis käed üles ja ütles, et ei suuda leida ühenduskohta, kus katkestus. Tundub, et kes korterit kunagi ümber ehitas, siis ei olnud päris elektrik.

Täitsa jama ühesõnaga. Kuidas veel võiks koha üles leida, kui proffesionaal on juba silma peale visanud?

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 05 Nov 2022, 07:44
Postitas Kalvis
Vaja on juba spets. riistadega elektrikku. Ta pidi käed üles tõstma, sest tõenäoliselt ei teadnud juhtmestuse kulgemist ja nendel paneelikatel ongi see imelik.
Sul on vaja meest kes oskab juhtmeid seina seest otsida raadiolaine riistaga - pannakse generaator külge ja siis vastuvõtjaga saab juhtme kulgemist näha ning näitab ka katkestuse koha kätte.
Teine variant katkud lahti kus on viimane sinu arvates kulgeva pistikupesa hargnemiskoht kus liin läheb järgmisesse pessa. Nüüd hakkad testriga läbi helistama pesade vahel juhtmeid. Katkestus on ju tõenäoliselt ühes kas L või N - üks heliseb läbi, teine mitte. Edasi on kõige lihtsam - raiud uue juhtmepaari olemasolevate pesade vahele.
Midagi meeldivat siin pole. Paraku need paneelikad oma alumiiniumjuhtmetega ongi sellised.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 05 Nov 2022, 16:30
Postitas Kapapapa
Jah, proobleem seisneb selles, et 25 aastat tagasi võeti esiku, köögi- ja elutoa seinad maha. Ehitati vannituba suuremaks ja ilmselt mahavõetud seinte kaablid ühendatid omamoodi kokku. Pole üldse kindel, et mitte töötavad seinakontaktid on seinakontaktide kaitse taga. Köögis tuleb vannitoa seinast 3 kaablit, millest 2 jooksevad köögi seina taha pistikutesse ja üks otse üles, millel on elekter sees. Ilmselt laevalgustisse, sest see töötab.

@Kalvis Jama ongi selles, et viimasena töötavast pistikust ei läheb midagi edasi. Teises toas on ainuke töötav pistik vannitoas, kuid see on valgustite grupis. Lihtsalt kui vannitoa pistiku katkestan, siis katkeb ühendus ka valgustite taga. Valgustite grupis eelneb sellele vannitoa põrandasoojendus.

Valgustite grupi järjestus:
Vannitoa põranda soojendus-> Pistik teiselpool seina -> Valgustus. Köögis jookseb koos kahe pistikute juhtmega.

Elekter sisse saada ei ole probleem, kuid ma sooviks vea üles leida, sest plaan on korter talve jooksul maha müüa ja ei tahaks särisevat juhet seina jätta. Elekter pakkus võtta elektri töötavast pliidi pistikust ja viia köögi pistikusse.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 06 Nov 2022, 03:15
Postitas Scott
No ei ole pistikud! :banghead: Pistikupesad on seinas.

Aga alustuseks joonesta kogu korteri plaan, kuhu kannad korralikult kõik lambid, lülitid, pistikupesad, teadaolevad harukarbid. Siis nende vahele kaablid. Joonisel on kõik korraga silma ees, leiab või arvab vea koha lihtsamini ära.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 06 Nov 2022, 09:01
Postitas Kalvis
Ei usu, et pistikupessa tuleb särts otse kaitseautomaadi alt - ikka teepeal olevast mõnest muust harutoosist. Alustaksin otsimist vannitoa valgusti lüliti harutoosist.
Ega sul muud pole - peadki kõigepealt skeemi tegema. Eelmine vend ei teadnud, seepärast loobus.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 06 Nov 2022, 13:47
Postitas Kapapapa
Tegin köögi juhtmestikust pildi. Huvitav, et pliidi pistikupesa on vasakul ja kaabel jookseb harutoosist läbi ja umbes 50cm pärast põranda alla. Umbes samas kohas kus paremal pildil on köögi pistikupesad.

Rohelises ringis tuleb kööki 3 kaablit ja lähevad seina sisse. Üks on laevalgusti kaabel ja jookseb paremal pildil läbi pistikupesa ülesse lakke.

Üks kaabel on pliidi kaitsme taga ja voolu all. Kui vasakut pilti vaadates, kas tundub loogiline, et pliidi kaabel jookseb sellist rada? Tuleb kööki, läheb seina sisse, pöörab seinas ümber ja tuleb mööda põranda äärt harutoosi -> pliidi pistikupessa?

Köögi seinakontaktidesse jookseb 2 kaablit + üks laevalgusti oma, mis töötab. Pildid tehtud peaaegu üksteise peal, väikse nihkega.


Pilt

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 06 Nov 2022, 15:06
Postitas Küülaline
Pildid on nii väikese resolutsiooniga, et midagi ei saa aru lähemalt vaadates.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 06 Nov 2022, 18:18
Postitas Olaf
Alguses kadus elekter pistikutest osaliselt mõneks hetkeks ja tuli tagasi. Siis korra veel ja nüüd on ühes toas kõik kontaktid kutud
Mida sa võid elektrikauge inimesena teha on - vaadata kõik klemmid ja ühendused üle. Muidugi eelnevalt
tehes kõik pingetuks. Parempoolsel pildil paistavad vaskjuhtmed olevat (pilt on tõesti kehv), vaevalt vaskjuhe
on murdunud.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 07 Nov 2022, 08:01
Postitas Kalvis
Siin on kasutatud kiirliitmikke - need on esimesed, mis lühise korral läbi põlevad ja lähevad katkestusse.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 07 Nov 2022, 13:06
Postitas dumbuser
Kalvis kirjutas: 07 Nov 2022, 08:01 Siin on kasutatud kiirliitmikke - need on esimesed, mis lühise korral läbi põlevad ja lähevad katkestusse.
Kuskohast sa küll suudad nii sittasid näiteid leida ?

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 07 Nov 2022, 13:17
Postitas Kalvis
Neid on palju. Tuttav kasutas ja liitmik sulas ülesse vaid soojuspumba voolukasutamise peale.
Aga paljud mainekad firmad - just kenasti kümmekond aastat ja need liitmikud harutoosides annavad katkestusi...
Ettevõtetel on siiski ajsad kenasti ligipääsetavad aga eraisikud lollusest topivad neid kipsplaadi taha.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 07 Nov 2022, 18:17
Postitas Kapapapa
Lahendatud! Päris banaalne, aga täna kobistasin kilbi kallal ja naabrimees tuli uksest välja ja ütles, et sorri ma vist tõmbasin mingid juhtmed välja sul siit kaitsme tagant. 1,5 nädalat tagasi.

Iffi pakutud Eesti Energia elektrik küll pikalt juurdles, miks minu köögi pistikute juhtmed kaitsme tagant lahti ühendatud on, kuid kinni ei mõistnud panna.

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 08 Nov 2022, 01:14
Postitas Scott
Kapapapa kirjutas: 07 Nov 2022, 18:17 ... miks minu köögi pistikute juhtmed kaitsme tagant lahti ühendatud on, kuid kinni ei mõistnud panna.
:doh: No ikka pistikud ja pistikud :banghead:

Re: Seinakontaktide grupp osaliselt ilma elektrita

Postitatud: 08 Nov 2022, 08:41
Postitas systemre
Sellepärast tagasi ei pannudki :D