Hommik!
Sai paigaldatud katlale pelletipõleti. Toimib väga hästi ja tuba soe ja lapsed rõõmsad jne. Mure siis järgmine: Kuna põletil on automaatselt seadistatud käivitamise temperatuur 2 kraadi alla etteantud temperatuuri ja välja lülitus 5 kraadi üle siis hetkel põleti käivitub ja seiskub liiga tihti. Oleks vaja taas käivitust vähe allapoole tuua aga menüü kus need parameetrid olema peavad on mingi koodi all ja sinna ligi ei saa. Juhendis on kõik ilusti olemas aga märge juures, et muuta võivad ainult "autoriseeritud edasimüüjad/paigaldajad". Kas keegi teab seda koodi või kelle käest seda küsida võiks?
B-Home põleti seadistamine
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- Ehitusguru
- Postitusi: 988
- Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: B-Home põleti seadistamine
Lugemata postitus Postitas Ac457765 »
Vaata netist kes seda müüvad, aga niisama ei pruugi keegi öelda seda koodi, vaid soovitake et tellid neilt väljakutse. 

-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1867
- Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: B-Home põleti seadistamine
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Teadmata midagi su küttesüsteemi ülesehitusest tundub tegelikult 7 kraadi vahet okei küll. Mu süsteemil on 10. Kus on temperatuuriandur? Katlas? Akupaagil? Kui suur on akupaak? Mis on seiskub ja käivitub liiga tihti numbrites?
Re: B-Home põleti seadistamine
Lugemata postitus Postitas Kinomees »
Andur asub katlas ja akupaaki pole. Käivitusi on 4-5 korda tunnis.ifffff kirjutas: 18 Sept 2022, 17:39 Teadmata midagi su küttesüsteemi ülesehitusest tundub tegelikult 7 kraadi vahet okei küll. Mu süsteemil on 10. Kus on temperatuuriandur? Katlas? Akupaagil? Kui suur on akupaak? Mis on seiskub ja käivitub liiga tihti numbrites?
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: B-Home põleti seadistamine
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Kas selline sisse-välja lülitamine ei viita veidi suuremale soojakaole ruumides?Kinomees kirjutas: 18 Sept 2022, 20:43 Andur asub katlas ja akupaaki pole. Käivitusi on 4-5 korda tunnis.

NB! Ei võta materiaalset vastutust oma kommentaarides soovitatu kasutamise eest! 

-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1867
- Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: B-Home põleti seadistamine
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Kas mitte sellised "andur on katlas ja akupaaki pole" süsteemid ei käi mitte nii, et põletil on "hoia leeki" funktsioon, st ta ei kustugi vahepeal ära.
Ilma akupaagita süsteem peabki 4-5 korda tunnis sisse-välja lülituma, kõik on nii nagu peab. Selleks süsteemis akupaak ongi, et salvestada sooja ja vähendada kütmistsükleid. Praegu on akupaagi funktsiooni täitmas sul katel. Niikui mõni termostaat avaneb ja küttevett kasutatakse, on naksti katlas vesi külm ja vaja kütma hakata, kuna aga mingit erilist mahtu ka katel ei oma, siis hetk kütmist tähendab juba seda, et vesi on kuum ja vaja välja lülitada.
Kasutusjuhendi järgi sellel põletil "hoia leeki" funktisooni pole. Sellega tõstatus küsimus, et kas ise ehitasid katlasüsteemi, või tehti sulle selline?
Ilma akupaagita süsteem peabki 4-5 korda tunnis sisse-välja lülituma, kõik on nii nagu peab. Selleks süsteemis akupaak ongi, et salvestada sooja ja vähendada kütmistsükleid. Praegu on akupaagi funktsiooni täitmas sul katel. Niikui mõni termostaat avaneb ja küttevett kasutatakse, on naksti katlas vesi külm ja vaja kütma hakata, kuna aga mingit erilist mahtu ka katel ei oma, siis hetk kütmist tähendab juba seda, et vesi on kuum ja vaja välja lülitada.
Kasutusjuhendi järgi sellel põletil "hoia leeki" funktisooni pole. Sellega tõstatus küsimus, et kas ise ehitasid katlasüsteemi, või tehti sulle selline?
Re: B-Home põleti seadistamine
Lugemata postitus Postitas Adlolf »
Käivituste sagedus sõltub põleti võimsuse ja tarbitava võimsuse suhtest. Mida suurem on põleti võimsus tarbitavast võimsusest seda suurem on käivituste sagedus. Põleti seadistus 1-5 ?Kinomees kirjutas: 18 Sept 2022, 20:43 Andur asub katlas ja akupaaki pole. Käivitusi on 4-5 korda tunnis.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring