1. leht 1-st
Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 13 Sept 2022, 17:12
Postitas Kurikas
Junkers STM 60-1 maasoojuspump, 160liitrise boileriga. Tahaks panna tarbevee säästureziimile. Küsimus oleks, et kui tihedaks peaks määrama termodesinfitseerimise? Kas säästureziimil üldse on rahalist võitu? Manuaalis kirjas, et vee temp tõstetakse ajutiselt 65 kraadini kasutades esmalt kompressorit ja seejärel lisakütteseadet. Majas elab kaks inimest, vanni ei ole, üks inimene käib 4x nädalas trennis ja seal ka pesemas. Mis vee temperatuur säästureziimis määratud on ei tea, kuna ei pääse paigaldaja menüüle ligi. Manuaalis kirjas, et mugavusreziimis vee temp 8 kraadi kõrgem.
Re: Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 13 Sept 2022, 19:33
Postitas Coolhouse
Ei tea küll Junkersi menüüd kuid:
Näiteks maja kütmiseks kulub aastas 20 tuh kWh soojusenergiat. Iga inimese tarbevee soojendamiseks kulub aastas suurusjärgus 1 tuh kWh . Ehk kui 2 inimest siis arvata võib et see soojus moodustab kokku alla 10% sinu kogu tarbimisest.
Soovitaks piirata kasutustunde st näiteks lubada kütta tarbevett ainult öösel nt 2 tunni jooksul.
Kogemus on et hästi isoleeritud tarbevee paak 200 l, 2 inimest ja kütab öösel ca 30 min tarbevett.
Sama on võimalik ka kütmisel. Ka vanematel soojuspumpadel on tihti menüüs taimer.
Re: Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 14 Sept 2022, 12:49
Postitas ht99
Säästurežiimis peaks olema 44-46 kraadi.
Re: Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 15 Sept 2022, 13:30
Postitas aero
kunn24 kirjutas: 14 Sept 2022, 17:49
65 C pole vajalik, vajalik on 51 C ja selline temp võiks olla kestvalt.
Kas hoida püsivalt 51° või hoida püsivalt madalamat T ja siis mingi regulaarsusega automaatika teeb desinfitseerimist - need on täiesti erinevad lähenemised. 2. variandiga peaks kaasnema vähem katlakivi ja rahakotile soodsam. Kui eeldada, et kompressoriga saab kuni 45° ja sealt edasi kütab otse-elekter.
Re: Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 15 Sept 2022, 16:06
Postitas aero
kunn24 kirjutas: 15 Sept 2022, 15:48
Kas yle 45 on installeri seadetest kinni keeratud? 45 C vesi on yldiselt jahedavõitu.
Ei ole ja pole oluline. Kui ma õigesti mäletan, siis minu seade kompressoriga teeb kuni 45° ja sealt edasi on COP korda kallim.
Re: Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 16 Sept 2022, 08:10
Postitas Kalvis
Mitmetel soojuspumpadel on eraldi just termodesinfitseerimise relee eraldi. See on mõeldud eraldiseisva elektritenni ühendamiseks. Põhimõte on lihtne - SP ise otse kütab boilerit 45 C peale ja see on piisav, et 99,9...% kahtlastest bakteritest oleks kutu. Ka on piisav see temperatuur tarbeveeks. Aga vot see väike lisaprotsent võib nüüd boileris elama hakata. Seepärast on kaval kas kord nädalas või lausa iga pärv (tavaliselt öösel) boiler kütta elektritenniga 60...80 Cni. See tapab bakterid nüüd 100%. Nüüd sätestadki kellaaja ja tempi, milleni tenniga kütad ja tapatöö võib alata. Muidugi kui on väline boiler siis relee alla tuleb juhe ka ühendada....
Re: Junkers msp termodesinfitseerimine
Postitatud: 16 Sept 2022, 13:03
Postitas Kalvis
JAH, olen paari ÕSP näppinud tegid isegi 60 C sooja vett (ilma tennideta). Kaotad COP-is. Kusjuures tegigi.
Aga siiski - peremees soovis ikkagi säästu elektriarves ja tegigi nii - SP pandi 54 (või oleks isegi 50 - pani lubja pärast et ei tekiks katlakivi) ja kord nädalas laupäevale 70 C elektri tenniga.