1. leht 1-st

Re: ÕÕ soojuspump Panasonic XE9CKE, fantoomveakood ja vähenenud tootlikkus

Postitatud: 25 Juun 2022, 17:26
Postitas Coolhouse
Kui külmaainet on vähe siis võib kompressor ülekuumeneda ja seetõttu tema voolutarbimine suureneda. Kuna olukord on ebanormaalne siis piirab masin oma tegevust ehk töötab väiksema intensiivsusega . Aga see on vaid arvamus kuna enamik rikkeid tuleneb külmaaine leketest.
Teine asi et kompressor võib kulunud olla ja sellest ka suurem töövool (power transistor viga).

Re: ÕÕ soojuspump Panasonic XE9CKE, fantoomveakood ja vähenenud tootlikkus

Postitatud: 25 Juun 2022, 21:48
Postitas ping
Ega siis kliimaseadmesse gaasisurakat silma järgi lisada ei tohi.

Vaakumpumbaga imetakse vana gaas välja kaalul olevasse mahutisse, siis saab teada palju sees oli.
Seade vakumeeritakse ja täidetakse kaalu järgi, uue gaasiga, seadmele ettenähtud kogusega.

Arvata võib, et keegi "vana seadmega" nikerdada ei viitsi ja kohe pakutakse uue seadme paigaldust.
:hello:

Re: ÕÕ soojuspump Panasonic XE9CKE, fantoomveakood ja vähenenud tootlikkus

Postitatud: 25 Juun 2022, 22:35
Postitas ping
Siin spetsialist lahendab seda koodi : https://www.youtube.com/watch?v=m3D3x3q ... %ADabovlog
:hello:

Re: ÕÕ soojuspump Panasonic XE9CKE, fantoomveakood ja vähenenud tootlikkus

Postitatud: 26 Juun 2022, 09:10
Postitas Kalvis
Paremad täitjad siiski suudavad kenasti puuduva koguse tunde järgi lisada. Jamamist on rohkem. - natuke juurde siis proovitöö, et on korras jne.
Kõrgem pilotaaz on superkriitilise temperatuuri ja rõhu järgi lisamine. Selleks peab muidugi vastav graafik trükitud kujul kaasas olema kuna rõhk sõltub temperatuurist.

Re: ÕÕ soojuspump Panasonic XE9CKE, fantoomveakood ja vähenenud tootlikkus

Postitatud: 26 Juun 2022, 18:24
Postitas ping
Kui viga on olemas kohe sisselülitades, nii et kompressor veel ei tööta, siis peaks viga olema leitav.
Kas torustikus reaalselt gaasi rõhu andur on olemas ja see võiks töötada?
Või rõhu avariilüliti?
Ega kui rõhuandurit süsteemis pole, siis ei tea protsessor gaasi kogusest süsteemis midagi ja peaks ikkagi sundima kompressori tööle.
Kompressorit läbib gaasi aurufraktsioon ja kui palju vedelat gaasi seadmes on seda ka protsessor tavaliselt ei tea.
:hello: