1. leht 1-st

Veesurve kadunud

Postitatud: 19 Mai 2022, 23:40
Postitas rs7
Tere,

Tegemist on vanema majaga, mille veesüsteem hakkab vaikselt üles ütlema.
Süsteem ise on lihtne. Kütteveega radiaatoreid jms ei ole. Pioneer pliidi järel on 120L sooja tarbevee boiler, mis sai täna välja vahetatud. Aga selle vahetamise käigus kadus veesurve. Külm vesi tuleb maja kõrvalt kaevust, kus on pump sees. Ja see on põhimõtteliselt kõik.
Kui surve kadunud, läksin keldrisse vaatama ja selgus, et paisupaak, mis on juba oma 30-40 aastat vana ning roostetab ja ventiil, mille kaudu vasturõhku/eelrõhku juurde pumbata, on omadega õhtal. Peab paagi vist välja vahetama.
Mõtlen, et kas vana paisupaagi välja vahetamine uuema ca. 20L hüdrofoori vastu on kõik, mis lahendaks hetkelise surve probleemi?
Kui ma hüdrofoori paake olen vaadanud, siis piltide järgi täpselt ei saa aru kas kõigil paakidel on ventiil, mille kaudu survet tekitada või vähendada? Kas iga tarbevee hüdrofoor sobib või on neil mingid erinevused tööpõhimõtete osas? Mida väiksem paisupaak, seda rohkem peab pump lööma? Mõjutab paagi suurus veesurve stabiilsust?
(kas hüdrofoor ja paisupaak on sünonüümid? :confused: ) pardon...

Ühesõnaga - oleks vaja uut paisupaaki. Pump on kaevus olemas. Ehk ei pea olema olema veeautomaat, millel paak ja pump komplektis koos?

see?
https://www.k-rauta.ee/p/paisupaak-vare ... searchnode

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 08:22
Postitas Kalvis
Paisupaakides on kummikott, mille ventiilist saad eelrõhku seadistada. Üldjuhul seda näppida pole vaja.
Tõenäoliselt on sul praeguses paisupaagis kummikott katki ja paisupaak ei tööta. Kõigepealt vaheta välja ja siis kui kõik on OK, on ju mure kadunud.

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 08:42
Postitas Ac457765
Paak hoiab survet stabiilsemana ja aitab pumbal pikema töötsükliga töötada, aga survet tekitab ikka pump. Pump ju praegu töötab? Kui just mõni kraan kinni ei ununenud, siis võibolla vanas torustikus ummistus. :roll:

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 11:23
Postitas Kalvis
Vett ei anna kokkusuruda. Seega pump peksab rõhu ülesse ja lükkab siis välja. Niikui kraani avab langeb rõhk minimaalsele, rüdrofoori ju vett pole salvestunud - pump läheb küll tööle aga ju siis kuskil kitsas element (umbes filter jne...) mistõttu surve nõrk ka töötava pumba korral.
Aga jah - kui sõel/filter süsteemis siis tasub see üle käia.

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 12:36
Postitas rs7
Ma eriti ei usu, et selles paisupaagis üldse tol ajal mingi kummist kotti oli. Silma järgi hinnates umbes 150L paak ja vanuseks oma 30 aastat kindlasti. Lahti see ka ilma relakata ei käi ja kinni ainult keevitusaparaadiga.
Kui pump lööb, siis rõhk paagis tõuseb, aga kraanist ainult niriseb.
Surve probleem algas pärast soojavee boileri vahetamist. Enne oli surve olemas. Kuna süsteemis on torusid üsna vähe ja väga lihtne ja sirge vee läbivool, siis ummistuse ma vbl välistaks? Paisupaagist väljamineva toru küljes on veefilter, mis tundub visuaalselt korras olevat.
Kuidas torudest ummistust eemaldatakse üldiselt? Suruõhuga läbi puhudes?

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 12:53
Postitas -virks-
Segisti otsas olev filter on arvatavasti umbes.

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 13:23
Postitas rs7
Majas on kolm kraani. Vannitoas ja dušši all sama. Niriseb.
Kui boileri ära vahetasin ja kraanist vett lasin, tuli alguses suure survega jupp aega õhku. Lasin vbl surve välja paagist?

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 14:38
Postitas Kalvis
Vanematel nõukaaegsetel paakidel ei olegi mingit kummikotti - tavaline õhk seal. Õhk aga lahustub vees ja sellistel paakidel tuli regulaarselt õhku lisada.

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 15:09
Postitas rs7
Kalvis kirjutas: 20 Mai 2022, 14:38 Vanematel nõukaaegsetel paakidel ei olegi mingit kummikotti - tavaline õhk seal. Õhk aga lahustub vees ja sellistel paakidel tuli regulaarselt õhku lisada.
Jah. Aga… ventiil on läbi nagu ma esimeses postituses mainisin. Korrosioon ja täiesti mäda. Lisada ei saa selle kaudu enam midagi.
Vbl esimene postitus jäi segaseks? Võin parandada.

Aga hetkel jah, tundub, et paagist on siiski vist vasturõhk puudu. Ja kuna rõhku lisada ei saa, siis uus paisupaak/hüdrofoor?

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 16:14
Postitas Ac457765
Boileri külge või kuhugi mingit "pimedat" vms ei unustanud, või tagasilöögiklappi valetpidi ei pannud? :D

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 16:29
Postitas rs7
Ac457765 kirjutas: 20 Mai 2022, 16:14 Boileri külge või kuhugi mingit "pimedat" vms ei unustanud, või tagasilöögiklappi valetpidi ei pannud? :D
Tagasivoolu klappi ei olnud vaja näppida. :)
Keerasin paisupaagist välja tuleva toru küljest veefiltri lahti ja avasin katseks lahtise vooliku kraani. Sealt vesi purskas survega välja. Ju siis ikka paisupaagis on surve olemas??
Ummistus ikkagist? :scratch:

Re: Veesurve kadunud

Postitatud: 20 Mai 2022, 17:19
Postitas rs7
Oeh.. nohh.. ega seda siia just kerge kirjutada ei ole, aga oligi lihtsalt segisti ots soga täis.
Ajasin mööda torusid survet taga ja jõudsin segistini välja. Kõigil ummistuse pakkujatel oli kohe õigus :D
Case closed :)