M: Õhk-vesi soojapump 20kw
Postitatud: 09 Mai 2022, 12:47
Postitas Stuudio
Re: M: Õhk-vesi soojapump 20kw
Postitatud: 10 Mai 2022, 01:49
Postitas ping
Seadme andmesildil olevad numbrid annavad, et välistemp +2C ja küttevee temp +35C juures on energiatarve elektrivõrgust 2,1kW, soojusväljastus 7,6kW ja COP 3,7?
Huvitav, et milline kaupmees sellise seadme eest julges 8000 küsida ja millest tekkib number 20kW?

Re: M: Õhk-vesi soojapump 20kw
Postitatud: 30 Juun 2022, 11:59
Postitas Stuudio
Mul pole õrna aimugi. Niipalju ma tean et talvel -10 kraadiga küttis ta vähemalt 13kw võimsusega. Mul on akupaagist tulevatel liinidel soojamõõtjad vahel ja niipalju hoonesse läks.