Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 15:43
Postitas priit969
Tere,

Kas keegi targem oskab öelda, kas alloleval pildil olevale kollektrile on võimalik voolukiiruse mõõtjaid lisada?
Tunduks nagu alumisel osal on nagu "kork" peal, mida saaks eemaldada?
Probleem on selles, et alumine korrus on soojem, kui ülemine umbes kraadi võrra vähemalt ja ei saa aru, mis ülemise korrusega toimub.
Küttesüsteem vahetati maakütte vastu välja, aga sees majas midagi ei tehtud. Kuna enne oli pellet (täpsemalt öeldes on veel vajadusel preagugi), mis lasi põranda alla suht julmalt 45-50 kraadi koguaeg siis leiti ka et suurest kuumaga kütmisest on torude sees katlakivi. Et järsku see nõuab siis koguaeg suuremat soojakulu ja ei anna põranda alla piisavalt sooja ära.

Lisaküsimus, on kellelgi kogemust küttesüsteemi läbipesuga just eesmärgiga katlakivist jms lahti saamiseks? Ons kasu või ainult eneselohutus?

Tänud vastanutele
20220328_151023.jpg
20220328_151023.jpg (21.02 KiB) Vaadatud 1303 korda

Re: Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 16:12
Postitas Coolhouse
Kas ülemisel korrusel on ka põrandaküte?

Re: Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 16:45
Postitas Ac457765
Mis neist voolukiiruse mõõtjatest kasu on kui sa ei tea mitu liitrit mingis ajaühikus sealt vett peab läbi käima ehk millise numbri peale reguleerida? Reguleerida saad arvatavasti praegu ka sealt korkide alt kuuskantvõtmega keerates. :wave:

Re: Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 18:23
Postitas priit969
Mul on süsteemil Uponor Smatrix kõigi ventiilide juhtimiseks. Ma sain aru, et see suudab ise tasakaalustamise ära teha? Ei?
Aus vastus on see, et ma tahtsin selle voolukiiruse mõõtjatega aru saada, kas mu süsteemis on torud kuidagi "umbes" et neid oleks vaja läbipuhastada või mitte.

Re: Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 18:41
Postitas aero
priit969 kirjutas: 28 Mär 2022, 15:43...Kuna enne oli pellet (täpsemalt öeldes on veel vajadusel preagugi), mis lasi põranda alla suht julmalt 45-50 kraadi koguaeg siis leiti ka et suurest kuumaga kütmisest on torude sees katlakivi. Et järsku see nõuab siis koguaeg suuremat soojakulu ja ei anna põranda alla piisavalt sooja ära.
Soojusenergia, mida kannab su küttetorustikus ringlev vesi, ei saa kusagile musta auku kaduda. See jõuab põrandasse ja sealt tuppa. Kui soojus tuppa ei jõua, siis pole ka kulu. Teoorias võib su 2.krs põrand (kui seal seal ikka on põrandaküte?) olla altpoolt ebapiisavalt isoleeritud ja kütta seetõttu osaliselt ka alumist korrust. See seletaks, miks ülal on pisut jahedam. Kui soovid korruste temp.e võrdsustada, siis üks võimalus on majas üldiselt sooja juurde keerata (nt küttevee temp.i tõsta) ja samaaegselt 1.krs kütet piirata. Smatrix - ei ole kokku puutunud.

Re: Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 21:53
Postitas Ac457765
Ka see variant, et pööningu soojustus pole kiita ja seetõttu 2. korrus külmem.

Re: Kollektorile voolukiiruse mõõtjate lisamine

Postitatud: 28 Mär 2022, 22:15
Postitas jakim
priit969 kirjutas: 28 Mär 2022, 18:23 Mul on süsteemil Uponor Smatrix kõigi ventiilide juhtimiseks. Ma sain aru, et see suudab ise tasakaalustamise ära teha? Ei?
Aus vastus on see, et ma tahtsin selle voolukiiruse mõõtjatega aru saada, kas mu süsteemis on torud kuidagi "umbes" et neid oleks vaja läbipuhastada või mitte.
Suudab, aga küttegraafik ja Uponori temp peavad olema vastavalt seadistatud.

Soojuspump on gaas ja Uponor on pidur - kui pump kiirendab ja Uponor pidurdab on tulemuseks pumba ebaefektiivne töö. Läbivool peaks olema maksimaalne, et pumba kasutegur kõrge püsiks.
Soovitan mõõta peale ja tagasivoolusid ilma Uponorita kasutades selleks Infrapuna kaamerat või termomeetrit. Reguleerides neid korkide all olevaid taskaalustuskruvisid peaks tagasivoolud ja toatemp võrdseks saama. Reguleerida ca veerand pööret korraga ja vaadata kuidas mõjub inerts ikkag mitu tundi st reguleerimine võtab aega paar päeva - reguleerid ootad, mõõdad.

Kui soovid, et toas on 22 kraadi, siis esmalt seadista Uponor näiteks 24 peale ja soojuspumba küttekõver selliselt, et vooluhulk oleks piisav ja temp ca 22. Hiljem siis Uponor näiteks 22,5 peale. Uponor peaks piirama minimaalselt ja ainult neid tube, kus päikese tõttu näiteks temp tõuseb.

Läbipesu tasub samuti teha - kõrgetemp. kateldest sinna ikkagi sodi jõuab. Teha selliselt et soojuspumpa sodi ei satuks. Suure kambriga magnetfiltri soovitan ka panna - aitab sodi eemaldada.