1. leht 1-st

Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 04 Mär 2022, 06:53
Postitas valaskalakene
Ahoi!

Kas on keegi äkki kuulnud kütte tsirkulatsioonipumbast, mille kiirust/võimsust/vooluhulka saaks väljast juhtida või mis ise küttevee temperatuuri tõustes hakkaks kiiremini sibama?

Rakendus oleks selline, kus enamus ajast põrandaküttes kütmist ei toimu, mõne tunni jooksul ööpäevas köetakse ja suht suure võimsusega ja siis oleks vaja vett kiiremini ringi ajada.

Praegu Alpha2 ja hea meelega jooksutaks teda esimesel kiirusel enamuse ajast ja kütmise ajal kolmandal kiirusel. Juhtida saaks nii vee temperatuuri tõusuga aga saaks ka lihtsalt nii, et kui katel tööle läheb, antakse pinge kuskile.

Ega maailm kokku ei kuku muidugi sellest, kui ta kogu aeg kolmandal kiirusel toimetaks ja väga vaeva näha selle nutikuse lisamisega ka mõtet ei ole aga äkki lihtsalt on midagi sellist olemas? Netiotsinguga mina miskit leida ei suutnud....

päikest,

Hannes

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 04 Mär 2022, 11:13
Postitas Ac457765
valaskalakene kirjutas: 04 Mär 2022, 06:53 Praegu Alpha2 ja hea meelega jooksutaks teda esimesel kiirusel enamuse ajast ja kütmise ajal kolmandal kiirusel.
Oled ka katsetanud ja tundnud, et on reaalne märgatav erinevus?

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 04 Mär 2022, 18:38
Postitas valaskalakene
erinevus mille vahel?

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 04 Mär 2022, 21:07
Postitas Urmas
valaskalakene kirjutas: 04 Mär 2022, 18:38 erinevus mille vahel?
Eks küsimus ...
Ac457765 kirjutas: 04 Mär 2022, 11:13 Oled ka katsetanud ja tundnud, et on reaalne märgatav erinevus?
... oli esitatud vist selle lause kohta ehk mis on eesmärk. Nutika tsikulatsioonipumba kasutamise eesmärk? Kokkuhoid elektriarve pealt?
valaskalakene kirjutas: 04 Mär 2022, 06:53 Rakendus oleks selline, kus enamus ajast põrandaküttes kütmist ei toimu, mõne tunni jooksul ööpäevas köetakse ja suht suure võimsusega ja siis oleks vaja vett kiiremini ringi ajada.
Praegust poliitilist situatsiooni arvestades on vist hilja paketti vahetada.

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 04 Mär 2022, 22:59
Postitas Ac457765
valaskalakene kirjutas: 04 Mär 2022, 18:38 erinevus mille vahel?
1. ja 3. kiirusel. Et kas sel ajal kui kütta tahad, 1. kiirusega jääb selgelt lahjaks ja 3. on hea ja samas 3. võtab nii palju rohkem elektrit, et ei oleks mõtet sellega lasta töötada?

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 05 Mär 2022, 00:14
Postitas tom15
Kalvise veesärgiga pliit ja termolülitiga pump.Probleemiks oli et pump lükkas tihti sisse-välja.Kui pani madamala pumba kiiruse siis jäi ringvool väikseks suurema tulega pliidi all,kui oli suurem kiirus siis plõksis pump sisse välja.Lahendus maksis umbes 50 eurikut+paar õhtut tööd.Lahenduseks oli siis arduino uno+relee plaat ja natuke progemist. Pumba kiiruse lülitist juhtmed välja releeplaadile. Kui temp tõusis +85 pump käivitus esimesel kiirusel,kui teatud aja jooksul temp ei langenud siis läks pumba kiirus teisele astmele jne.Kokkuhoiuga ei mingit pistmist,lihtsalt ratsionaalne ja toimiv lahendus.See süsteem on töötanud tõrgeteta 7 aastat.

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 05 Mär 2022, 13:29
Postitas valaskalakene
Alpha1L on juhitav pwm signaaliga.

veel variante? ;)

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 05 Mär 2022, 13:37
Postitas jakim
Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
https://www.youtube.com/watch?v=fNJVNyen-BQ

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 06 Mär 2022, 01:42
Postitas Urmas
jakim kirjutas: 05 Mär 2022, 13:37 Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
https://www.youtube.com/watch?v=fNJVNyen-BQ
Hea soovitus, kuid otsisin netiavarustes selle pumba hinda ja siis selle isendi hinda vaadates tekkis mul väikene kahtlus taolise nutika pumba soetamise majanduslikus mõtekuses. See nutikas pump maksab ikkagi ligi 500€. :scratch:

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 06 Mär 2022, 12:02
Postitas Ac457765
Oleneb ka mudelit, kas 25-40 või 25-60 (eramajas enamasti suuremat pole vaja), aga loomulikult oleks mõttetu lihtsalt teemaks oleval põhjusl seda osta ja arvatavasti ka ükskõik millist muud pumpa osta, kommiraha eest neid ei saa ühtegi. :wave:

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 06 Mär 2022, 14:14
Postitas ping
jakim kirjutas: 05 Mär 2022, 13:37 Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
https://www.youtube.com/watch?v=fNJVNyen-BQ
Selle pumba temp hoidmise režiimi olen kasutanud "külmumiskaitsena", et kui ringleva vee temp langeb alla seatud piirväärtuse, siis pump ise suurendab läbivoolava vee hulka.
Kas selle pumba tööalgoritmi õnnestub katla temperatuuri reguleerimiseks kasutada katlavee temperatuuri tõusule, peab huviline täpsemalt uurima.
:hello:

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 06 Mär 2022, 19:34
Postitas jakim
Urmas kirjutas: 06 Mär 2022, 01:42
jakim kirjutas: 05 Mär 2022, 13:37 Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
https://www.youtube.com/watch?v=fNJVNyen-BQ
Hea soovitus, kuid otsisin netiavarustes selle pumba hinda ja siis selle isendi hinda vaadates tekkis mul väikene kahtlus taolise nutika pumba soetamise majanduslikus mõtekuses. See nutikas pump maksab ikkagi ligi 500€. :scratch:
Eks saab ka soodsamalt, kui Aliexpressi või Sonoffi nutireleed vahele leiutada (koos anduritega kokku ehk 40). Siis on vaid see oht, et leiutaja keerab ise miskit untsu või lülitavad Hiina sõbrad serverist releed teisele režiimile:). Kui leiutada ei soovi, aga Hiina kaubaga katsetada julgust, siis sarnased asjad on saadaval:
https://www.aliexpress.com/item/3303379 ... mainSearch

Re: Nutikas tsirkulatsioonipump

Postitatud: 25 Mär 2022, 20:06
Postitas tom15
valaskalakene kirjutas: 05 Mär 2022, 13:29 Alpha1L on juhitav pwm signaaliga.
Kas keegi on näinud sellist seadet müügil mis juhiks pwm signaaliga Alpha 1L pumpa.Selle pumba pwm võimaldab ka tagasisidet pumba poolt pwm juhtseadmele.Youtubis üks isetehtud variant on aga kaubanduses seda ei leia.Pumba müüjad laiutavad ka käsi.