1. leht 1-st
Kütte reguleerimine.
Postitatud: 29 Nov 2021, 17:25
Postitas andre733
Tere.
Sai paigaldatud nibe f1255 maaküttepump. Esimesel korrusel nö madalkütte radiaatorid ja 2 korrusel põrandaküte. Tundub, et 40 c jääb veidike väheks radiaatoritele. Sooviks suunata radiaatoritesse ca 45-50c ja põrandaküttesse oluliselt vähem.
Kas piisab kui piiran põrandakütte kollektorist läbivoolu või pean paigaldama 3t klapi või miski muu agregaadi?
See 3T klapp käib peale mahupaaki siis põrandakütte peale ja tagasivoolu vahele?
Tänud vastajatele

Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 29 Nov 2021, 17:57
Postitas Coolhouse
Kui 45C ka radiaatoritele väheks jääb siis oleks mõtet radiaatoreid juurde panna.
Kuid enne tuleks veenduda et iga radiaatori tagasijooksul olev seadeventiil (kui see ikka on paigaldatud) oleks võimalikult avatud asendis. Seda saab kuuskant võtmega teha.
Soojuspump armastab suurt veevoolu.
Loe soojuspumba paigaldus!juhendist kuidas põrandaküte ja radiaatorid samaaegselt ühendada.
Läbivoolu ise piirata ei ole hea mõte. Ikkagi segatakse pidevatoimelise klapiga sooja ja tagasijooksu jahedamat vett.
Kui sa vaatad kevadel vulisevat oja või porilompi kus konnakullesed siis soojust kannab edasi turbulentne veevoog ehk see vulisev oja. Kui organiseerid endale laminaarse veevoo ehk konnatiigi siis sa tuba soojaks ei saa vaid soojeneb näiteks ainult mingi osa põrandast ehk see osa kus kollektor algab.
Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 30 Nov 2021, 07:15
Postitas Kalvis
Küsija küsimusele ei saagi korrektselt vastata kuna see nõuaks tema küttesüsteemi joonise nägemist. Kristallkuulike natukene siiski aitas mind - arvatavasti on kõik - põrandakontuurid ja radikad paraleelis ja siis tekibki küsijal tõstatatud probleem. Lühivastus - küttesüsteem on valesti ehitatud. Ega ei teagi, kas üldse saabki õieti ringi ehitada - selle eelduseks on, et radiaatorid ja põrandakütte kontuurid on omaette kontuuride taga ja siis ehitatakse kontuuride toiteotsad ringi Ka sel on mitu lahendust - näiteks põrandakütte kollektorile pannakse 3 tee ventiil vahele ja ongi seal läbivoolav veehulk väiksem. Üks lahendus on radikate soojusvõimsuse tõstmine - lisades neid juurde (see võib mittevajalik olla). Soovitaks ikkagi oma skeemiga astuda kütte projekteerija juurest läbi - probleem on keerukam kui esmapilgul tundub ja kuna ravi on õnneks mitmevariandiline siis ehk õnnestub ka miski hea lahendus leida.
Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 30 Nov 2021, 12:15
Postitas ping
Hakatuseks võib aidata ka kütte tsirkulatsioonipumba võimsuse tõstmine järgmisesse astmesse ja mudafiltrite puhastamine.
Selle toimingu vajadust näeb radiaatori sisse- ja väljavoolu temperatuuri mõõtes.

Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 30 Nov 2021, 15:22
Postitas andre733
Tere.
Vb sõnastasin end valesti. Süsteem on uus ning mudafiltrit pole vaja puhastada. Tsirkulatsiooniga probleemi pole. Lihtsalt esimene korrus on soojustamata ning läheb soojustamisel järgmine aasta senikaua tahaks lasta veidi soojemat vett radiaatoritesse aga ei taha et teisele korrusele põrandaküttesse niivõrd soe vesi läheb, palavaks kisub. Vaja oleks lihtsalt seadet mis tõmbaks vee kraade 2 korruselt maha arvan et seda peaks ju tegema 3T klapp.? Enda aruga paneks 3Tseguventiili 2 korruse ,peale ja tagasivoolu toru vahele .
Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 01 Dets 2021, 06:20
Postitas Kalvis
3T klapp on üks võimalus. Poes saadaval, maksis suht vähe.
Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 01 Dets 2021, 08:09
Postitas andre733
Tänud.

Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 01 Dets 2021, 09:03
Postitas ping
Põrandaküttele võib panna PID PWM võimekusega termostaadi reguleerima, siis saab põrandasse isegi +50C temp vee sisse lasta ja 3T ventiili pole vaja.
Näiteks selline:
https://wattswater.eu/catalog/regulatio ... d-display/ (
kindlasti on vaja kasutusjuhendit lugeda, et kuidas vajalik režiim seada.)

Re: Kütte reguleerimine.
Postitatud: 07 Dets 2021, 18:23
Postitas kontra
Kui kasutada 3T ventiili peab põrandkütte vett ringiajav pump olema peale T ventiili. Kui nii radiaatoritesse kui põrandasse minevat vett ajab ringi sama pump, jääb 3T ventiili paigaldamisel põrandkütte voolihulk väga väikeseks ja põrand soojeneb väga ebaühtlaselt. Kontuuri esimene ots on soe, tagumine jahe, so temperatuuri lang kontuuril on rohkem kui normaalne 5 kraadi