1. leht 1-st
Betoonplaat pinnasel - U arv?
Postitatud: 20 Okt 2021, 16:09
Postitas Maaks
Oskab keega viidata mingile arvutajale kuidas leida U arv sellisele kooslusele:
Betoonplaat 200mm
tihendatud killustikalus 200mm
tihendatud pinnas (liivasem selline, tõenäoliselt niiske)
Kuidas seda pinnasel paiknevat kooslust üldse arvesse võetakse sellistel juhtudel? Ei ole ise kunagi kokku puutunud

Re: Betoonplaat pinnasel - U arv?
Postitatud: 21 Okt 2021, 09:40
Postitas Kalvis
läbimõõt jagatud betooni soojuserijuhtivusega on soojustakistus (pöörväärtus soojusjuhtivusele)
Re: Betoonplaat pinnasel - U arv?
Postitatud: 21 Okt 2021, 09:52
Postitas Maaks
Seda ma tean mis U on ja kuidas seda arvutatakse, kui kihid ja paksused on teada

Takistuseks sai just see põrand pinnasel, ilma alumise õhuvaheta, et kuidas seal seda pinnase osa arvesse võetakse.
Leidsin mingi kalkulaatori
https://www.vuuk.ee/u-arv.php (saab ainult alt lahtist põrandat arvutada)
Tulemus: U-arv = 1.25 W/(m²K) Võiks see enam-vähem pädeda?
Re: Betoonplaat pinnasel - U arv?
Postitatud: 21 Okt 2021, 14:34
Postitas xxx111
Jah - võib küll nii olla
U-arv on rehkenduse üks pool (mis iseenesest ei oma tähtsust)
Teine pool on soojakadude (või küttekulude) arvutus milles on vaja seda U arvu
Oletades, et tegemist on soojustatud sokliga ning põrandas ei ole kütet ei näe ma siin midagi üleliia hirmsat
Re: Betoonplaat pinnasel - U arv?
Postitatud: 21 Okt 2021, 17:40
Postitas Kalvis
Soojakaod on U arv korda pindala korda temperatuuride vahe. Kuna U arv on teada, pindala samuti peaks ju soojakao leidmine käkitegu olema
Re: Betoonplaat pinnasel - U arv?
Postitatud: 21 Okt 2021, 18:14
Postitas xxx111
Kalvis kirjutas: 21 Okt 2021, 17:40
Soojakaod on U arv korda pindala korda temperatuuride vahe. Kuna U arv on teada, pindala samuti peaks ju soojakao leidmine käkitegu olema
Ja ongi...
Viide oli lihtsalt sellele, et U arv iseenesest ei näita midagi...