Puitmaja ventilatsiooni isoleerimine ja paksus

Postitatud: 01 Juun 2021, 03:30
Postitas ehitaja15
Soovin enesetäiendamise eesmärgil teada saada eramaja ventilatsioonisüsteemide isoleerimise nõudeid.

Puitmaja TP3, 150m2, tuletõkkesektsioonid puuduvad, külm pööning, 400mm puistevilla.

1. Köögikubu ja katusele minev metallist toru peab vastama nõudele EI 15. Ehk siis metallist ventilatsioonitoru ja 50mm isolatsiooni. Näiteks see:
https://interbauen.ee/isotec-toruisolat ... -6-jm.html

2. Radoonieemalduskanal ja kanalisatsiooni tuulutus samuti sama 50mm pakuse villaga isoleerida katuseni.

3. Külmal pööningul olevad plastikust ventilatsioonitorud, mis on puistevilla sees, isoleerida 50mm paksuse villaga. Siin veidi kahtlus, kas mingi nõue ei sätesta, et peab kindlasti 100mm olema. :scratch:

4. Külmal pööningul olevad plastikust ventilatsioonitorud, mis ei ole puistevilla sees, isoleerida 100mm paksuse villaga. Näiteks see:
https://interbauen.ee/isotec-toruisolat ... -6-jm.html

Kas kõik korrektne?

Ma ei leia infot tuleohutusnõuete kohta pööningul. Kas pööningul olev ventilatsioon peab vastama EI 15 või EI 30 tulepüsivusnõudele?

Tänud abi eest.

Re: Puitmaja ventilatsiooni isoleerimine ja paksus

Postitatud: 01 Juun 2021, 11:22
Postitas ping

Re: Puitmaja ventilatsiooni isoleerimine ja paksus

Postitatud: 01 Juun 2021, 20:44
Postitas ehitaja15
Tänud! Leidisin, et TP3 puhul on pööningul konstruktsioonidel ette nähtud EI 30.

Aga kas keegi kinnitaks, et selle Isoveri villga 50mm paksuselt isoleerimine on piisav, kui torud asuvad puistevilla sees.

Re: Puitmaja ventilatsiooni isoleerimine ja paksus

Postitatud: 07 Juun 2021, 20:26
Postitas ehitaja15
Tundub tõesti, et tuletõkke eesmärgil pole vaja torusid isoleerida.

Ventilatsioonitoru isoleerimise peamine mõte on kondentsi vältimine torus, aga ühtlasi võiks kehtivatele tuletõkkenormidele vastata. Näiteks, kui peakski tulekahju olema, siis ei saaks kindlustus väita, et ei vastanud ohtusnormidele. Tegu on soojutagastusega ventilatsiooniga ja ilma isoleerimata ei tundu kuidagi pääsevat. Mul on kogemus, kus isoleerimata ventilatsiooni väljatõmbetorud puistevilla sees ja talvel on vett tuppa voolanud.

Eluruumide ventilatsioon Uponori plastiktorudest (tulepüsivuseklass B2) ja köögi väljatõmme metallist toruga (A2-s1,d0).

Isoveri tootejuhendi lahenduse näide näeb ette, et külmal pööningil oleks ventilatsiooni isolatsioon 100mm ja villa sees olles 50mm

https://www.isover.ee/sites/isover.ee/f ... e_2015.pdf