Daikin radikas jääs
Lugemata postitus Postitas noorehitaja »
Tere, täna jäi silma härmas radikas, 30min puhub sooja ja hakkab ennast sulatama 7min, normaalne? Pump aasta vana.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11215
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Daikin radikas jääs
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Sulatustsükli probleemid viitavad gaasi vähenemisele Kuskil võib olla on väike leke.
Re: Daikin radikas jääs
Lugemata postitus Postitas aqua »
Õhkjahutusega aurustis peab/võiks õhu ja aurustumis temperatuuri vahe olla 6-15K.
Eile oli väga tatine ilma ja õhkuniiskus suur. Oletame, et väljas oli +-0C*, siis külmaaine temp võiks olla mitme K võrra miinuspoolel.
Suur õhuniiskus sellises olukorras ja rohkem polegi vaja.
Ei pruugi masinal tegelikult midagi viga olla.
Eile oli väga tatine ilma ja õhkuniiskus suur. Oletame, et väljas oli +-0C*, siis külmaaine temp võiks olla mitme K võrra miinuspoolel.
Suur õhuniiskus sellises olukorras ja rohkem polegi vaja.
Ei pruugi masinal tegelikult midagi viga olla.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring