Daikin radikas jääs

Postitatud: 27 Apr 2021, 00:09
Postitas noorehitaja
Tere, täna jäi silma härmas radikas, 30min puhub sooja ja hakkab ennast sulatama 7min, normaalne? Pump aasta vana.

Re: Daikin radikas jääs

Postitatud: 27 Apr 2021, 07:51
Postitas Kalvis
Sulatustsükli probleemid viitavad gaasi vähenemisele Kuskil võib olla on väike leke.

Re: Daikin radikas jääs

Postitatud: 28 Apr 2021, 17:34
Postitas aqua
Õhkjahutusega aurustis peab/võiks õhu ja aurustumis temperatuuri vahe olla 6-15K.
Eile oli väga tatine ilma ja õhkuniiskus suur. Oletame, et väljas oli +-0C*, siis külmaaine temp võiks olla mitme K võrra miinuspoolel.

Suur õhuniiskus sellises olukorras ja rohkem polegi vaja.
Ei pruugi masinal tegelikult midagi viga olla.