1. leht 3-st

Sbs katusel leke

Postitatud: 14 Mär 2021, 11:20
Postitas remo22
Esimese korruse lagi sein màrg, teisel korrusel samas seinas oluliselt vàhem. Katusel sai àravoolu ots ja ühendus ûle tehtud, kuna oli ainuke koht, mis kuidagi tundus kahtlane. See tehtud, oli oluline kuivamine lagedes ja seintes. Nüüd viimaste pàevade ilmad on trinud esimese korruse laes betoon paneeli màrjaks jälle. Ideed otsas. On kellegil head soovitust meistrile, kes suudaks leida koha ja lahenduse. Igasugu head soovitused oodatud. Tallinn rae vald

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 11:34
Postitas xxx111
Küsimus pole ehk siiski materjalis vaid mingis ebakvaliteetselt teostatud lokaalses kohas...

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 11:49
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:45 SBS-iga pole võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud ja kallis teema.
Jään eriarvamusele
Tööde (ja projekteerimise) puhul tuleb tagada vastavad nõuded (sh kalletele ja vastukalletele) ja järgida tehnoloogilisi aspekte ning on ikka võimalik küll

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 12:02
Postitas abe
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:45 SBS-iga pole võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud ja kallis teema.
SBS-iga on võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud teema.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 12:26
Postitas remo22
viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
Antud katus on korras olnud 3a, selle vee jamaga tekkis mure jaanuaris peale tugevat külma. Sai katusel äravoolu osa üle tehtud. Mitu nädalat oli okei, nüüd laupäeva õhtul, kui vihm lörts päeva jagu sadas, siis viskas 1-2 korruse vahel oleva betooni augu niiskeks, tekkis tilk kaks, mis ööpäevaga eriti rohkemaks sellel korral ei muutunud. Paistab, et siiski katusel sai asi paremaks, kuna sellist 5 liitrit enam ei tulnud alla. Küll aga asi ei paista ikka õige, kuna viskaks niiskeks betooni. tilkumine siis sellest betooni avast.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 13:00
Postitas remo22
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:47 Kas betoon on külm ja seespool eluruum?
Esimene korrus elutube, teisel korrusel samal kohal suur magamistuba. Igal pool pôrandaküte

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 13:15
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 13:02 Kas selle peale ei tule, et betoonil võib kondenseeruda toa niiskus ja siis alla soriseda? Ma ei näe kipsi all soojustust, aurutõket . Või on soojustus väljas ja betoon soe? Kui ja, mis tagab sisemise aurutõkke?
???
Vahelagi kahe "sooja" ruumi vahel - üleval ja all pole temp vahet / paneel on "soe" - kust tekib kondenseerumine?

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 13:25
Postitas remo22
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 13:18 Ok, kui vahelagi, siis selge, see teema maas. Mu plärina mõte oli see, et oletatavate lekete puhul tuleb alati otsida ka võimalust, et sisemine aur kondenseerub jahedal piirdel ja niriseb vedelikuna tuppa tagasi. Nirisemise koht võib olla juba teine.
Kondentsi osa jäi kavast välja, kui oli jaanuaris esimene tilkumine, mis lajatas ca 5liitrit ööpäevaga. Sealt edasi saigi hakata katusega tegelema ja jõudsime sealse äravooluni. Muus ulatuses saanud seda katust vist 5x korda eri hetkedel üle vaadata, rohkem midagi kahtlast pole eri inimestele silma jäänud. Nüüd oligi paar nädalat vaikus ja nädalavahetuse ilm tegi uuesti niiskeks, mitte enam niivõrd tilkuvaks. Uus mõte on proovida seda termokaamerat, aga kuidagi tundub enda jaoks see ajaraisk, kuna pole ilmselt sellist silma ega oskust selle pildist midagi lugeda välja.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 13:29
Postitas xxx111
Kondentsi osa jäi kavast välja, kui oli jaanuaris esimene tilkumine, mis lajatas ca 5liitrit ööpäevaga.
Täpsustame:
- kas leke on katuslaes või vahelaes?
- kas jaanuari 5L oli nendel külmadel päevadel?
- kui leke on katuslael kas paneelide peal on aurutõke (ja soojustus)?

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 14:25
Postitas remo22
Antud pildil lekkekoht 1-2 korruse vahelael. Samast august tuli jaanuaris ka.
Katusel tegime äravoolu ümbruse lahti, kust immitses seina ploki ja peno vahelt mööda otsa seina alla, sest sein sai veekahjustuse ja sealt oli vee jäljed näha. Majas üldine niiskustase suht madal, seal 35 peal umbes. Vannitas nt kips lael luugid, sealt üles vaadates katuslae betoon paneel kuiv. Samuti on kui vahelae betoon paneel, kuhu vaadata. Sellised augud või nende laadsed asjad on vahelao paneelil kokku 4, tilgub ühest. Kas vesi saab kuidagi sinna kanalisse, mis paneelil on või on hetkel see seal võimalik kondents, ei tea.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 14:52
Postitas xxx111
Kas sadevete äravoolutoru on välises soojustuse kihis so äravool läbi parapeti?

Vahelaes ei saa kondsensaat olla - peab olema leke katuselt mis voolab mööda seina alla...
Või kui äravoolutoru on paigaldatud selliselt nagu ülalpool siis võib leke olla seal (torustiku liitmikus nt)

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 15:26
Postitas remo22
tegin mingi kiire pildi, kus punane on esialgne lekke osa ja suund. sinine on panelli suund vasakult paremale, kollane on vahelao kõrgus u väljast vaadatuna. suur leke oligi seal äravoolu algusest peno ja kivi vahele ja mööda seina alla. peale katusel tegemist sai äravool kõik lahti, oli aru saada, et see äravoolu algus katusel sbs vahelt läks sisse ja sealt mööda põlve seina. sai tehtud kuivaks ja 3x kiht peale suht laialt. väljast vihmavee kinnitused on silikooni ja tihendiga, ei kõigu. Üks mõte on veel rõdu serv, mis sellel kõrgusel natuse. et äkki kuidaski sealt krohv katki vms, aga niisama lihtsalt ei ole suutnud seal tuvastada midagi, kuidas tehtud see seal kõik samuti ei tea. alt vaadates paistab seal puidu ja seina vahel mingi isepaisuv tihend, ülevalt poolt on mingit alu liistu näha.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 16:29
Postitas xxx111
Sellised "läbi parapeti" äravoolud on tõenäolised lekke kohad
Teine selline koht on rõdu liide seinaga ja kuna räägid lekkest vahelaes siis ilmselt ongi vigane sõlm rõdu / sein

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 17:10
Postitas abe
remo22 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:26 viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
Antud katus on korras olnud 3a, selle vee jamaga tekkis mure jaanuaris peale tugevat külma.
Sümptomid võivad viidata kondensile läviviigu sisemisel pinnal. Isoleerimata läbiviik läbib sooja tsooni?

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 17:16
Postitas remo22
Küttekaabel sel suvel sinna pandud, plaanis. Kuna hetkel arvaks ise ka vahelae osas just rôdu ja sellega seonduvat, siis peab plaani môtlema selle ja seotud töödega kuna ei paista just lihtne tegevus.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 17:21
Postitas remo22
Samas, siit vàljast vaadatuna on paneeli vasakpoolses kanalis see tilkumine, mis pildil u keskel seina alguse ja rôdu vahemaalt. Et kui rôduosas peaks error olema, siis miks see seina toas vee kahjustusega pole?

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 17:31
Postitas pancho villa
kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:45 SBS-iga pole võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud ja kallis teema.
Ikka on, aga neid oskajaid mehi väga pole.

Üldiselt võiks sellest äravoolust mingeid pilte panna - kui tehti ja läks paremaks, on reaalne, et kogu sõlm on nii kehvasti joonistatud, et päris heaks ei saagi.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 17:36
Postitas remo22
Tegemisest pilti
Pole vôtta. Probleemne koht oli àravoolu algus, kus sbs lahti oli natuke, sest sbs ei olnud nagu ylekattega àravoolu sisse pandud.sealt sai vesi enne àravoolu sbs alla mis edasi liikus mööda pôlve ja toru vàliskûlge seina. Kaameraga sai toru seest poolt kontrollida, môrasi auke polnud.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 17:48
Postitas xxx111
"Läbi parapeti" sõlmel ei ole head lahendust - on halbadest paremad
Tuleks vältida...
Samas, siit vàljast vaadatuna on paneeli vasakpoolses kanalis see tilkumine, mis pildil u keskel seina alguse ja rôdu vahemaalt. Et kui rôduosas peaks error olema, siis miks see seina toas vee kahjustusega pole?
Väljas / sees lekkekoht ei pea olema "kohakuti"
Kõige tõenäolisem on siiski leke seina / rõdu liiteskohast

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 22:14
Postitas abe
abe kirjutas: 15 Mär 2021, 17:10
remo22 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:26 viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
Antud katus on korras olnud 3a, selle vee jamaga tekkis mure jaanuaris peale tugevat külma.
Sümptomid võivad viidata kondensile läviviigu sisemisel pinnal. Isoleerimata läbiviik läbib sooja tsooni?
Kui isoleerimata läbiviigutoru läheb läbi sooja seinaploki, on kondens kindlustatud. Üllatavalt palju võib seda tekkida. Nähtud.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 23:15
Postitas remo22
xxx111 kirjutas: 15 Mär 2021, 17:48 "Läbi parapeti" sõlmel ei ole head lahendust - on halbadest paremad
Tuleks vältida...
Samas, siit vàljast vaadatuna on paneeli vasakpoolses kanalis see tilkumine, mis pildil u keskel seina alguse ja rôdu vahemaalt. Et kui rôduosas peaks error olema, siis miks see seina toas vee kahjustusega pole?
Väljas / sees lekkekoht ei pea olema "kohakuti"
Kõige tõenäolisem on siiski leke seina / rõdu liiteskohast
Kas juhul, kui leke sisse tuleb rôdu poolelt, sealsest ühendusest jne, ei peaks ka sees pool mul sama sein kahjustatud olema? Aga sellel pole hàda midagi.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 15 Mär 2021, 23:49
Postitas xxx111
Kas juhul, kui leke sisse tuleb rôdu poolelt, sealsest ühendusest jne, ei peaks ka sees pool mul sama sein kahjustatud olema? Aga sellel pole hàda midagi.
Ei pea
Vabalt võib olla, et sisse läheb ühest kohast (väljas) ja välja tuleb teisest kohast (sees)
Lihtsalt kuna leke on vahelae tasapinnas (ja oletame, et ülalt said korda) siis kõige tõenäolisem on leke rõdu põranda ja seina liitest
Loomulikult ei saa ma selles kindel olla kuid see tundub kõige tõenäolisem
Lihtsalt mõtted, ei muud - ei pretendeeri tõele

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 16 Mär 2021, 08:55
Postitas pancho villa
xxx111 kirjutas: 15 Mär 2021, 17:48 "Läbi parapeti" sõlmel ei ole head lahendust - on halbadest paremad
On ikka hea lahendus olemas, see siin manuses nimelt, saadaval ka SBSina. Aga selle asemel isetegevust harrastades võib kähku rappa minna.
horisontal-sluk_size-large.jpg

Sees ja väljas klappivatest lekkekohtadest rääkides on minu viimase aasta keeruliseima lekke teekond maja sees olnud neli meetrit välisseinast, poolteist meetrit nihkes.

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 16 Mär 2021, 09:53
Postitas xxx111
Jään eriarvamusele ja ei pea seda heaks lahenduseks ning sellist lahendust (läbi parapeti) ei pea heaks lahenduseks ning soovitan vältida ning ise ei projekteeri ka tellija nõudmisel

Re: Sbs katusel leke

Postitatud: 16 Mär 2021, 10:26
Postitas abe
abe kirjutas: 15 Mär 2021, 22:14
abe kirjutas: 15 Mär 2021, 17:10
remo22 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:26 viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
Antud katus on korras olnud 3a, selle vee jamaga tekkis mure jaanuaris peale tugevat külma.
Sümptomid võivad viidata kondensile läviviigu sisemisel pinnal. Isoleerimata läbiviik läbib sooja tsooni?
Kui isoleerimata läbiviigutoru läheb läbi sooja seinaploki, on kondens kindlustatud. Üllatavalt palju võib seda tekkida. Nähtud.
Ma ikka ajan oma joru:) Teemaalgatajal tekkis jama peale tugevat külma, mis viitab võimalikule kondenseerumisele. Ilmtingimata ei pruugi olla läbiviik süüdi, aga ühe välise pildi põhjal on raske midagi täpsemat arvata.
Seni kuni ilmad külmad, võiks termokaameraga otsida soojalekkeid, mis kondensi võivad tekitada.