1. leht 1-st
Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 06 Nov 2020, 07:35
Postitas Zirkel
Tervist, tuleb pikk jutt, loodan, et keegi viitsib lugeda. Nimelt sai teisel korrusel poisi toa lagi katusekileni lahti võetud. Avanud pilt ei kohutanud väga, sest oskasin seda oodata, sest siin on katusealuse tuulutusega probleem olnud algusest peale. Tegu on 2007 ehitatud buumi ridaelamuga, 3 korterit. Ette nähtud oli ta külma pööninguga, kuid kui ehitja jätab saunade, pesuruumide ja wc-de torud pööningult edasi viimata, paneb igasse maja otsa seasilma tuulutusavaks ning ühegi korteri teise korruse lakke mittemingisugust aurutõket ei pane, siis tulemus on selline, et talviti õigetel tingimustel pööningul sõnaotseses mõttes sadas vihma. Kohtuga ähvardades sai ehitajaga nii kaugele, et torud nad tulid ja viisid välja. Ise puurisin maja peale 8 uut 20ne cm-ist tuulutusava juurde. Järgmine talv oli juba tükmaad parem, kuid mitte õige, korteritest tulev soojus tuleb kõik ikka veel üles. Nüüd siis otsustasingi pihta hakata, 1 lagi korraga. Panen siia siis kohe orig. seest-välja ära. Värv-2x kipsplaat-metallkarkass, mille vahel 5 cm isover villa - metallkarkassile puitkarkass, ilma villata - sarikas - 150 isover villa - tuuletõke (see roheline 12 mm, alt oli täiesti hallitustäppe täis, pealt üllataval kombel roheline värv veel täitsa ok) - kinnitusliist ca. 3-4 cm kilest - mittehingav kile - katuse roov - klassik profiil plekk. Tuulutusliist puudub. Ei hakka praegu muud kirjutama väga, ennegi pikk jutt, vaid küsin, kas minu nägemus seest+välja oleks parem? MDF laepaneelid - 25 mm roov - saunasatu 30 mm kogu lae ulatuses koos vahu ja teibiga - kogu lae ulatuses 10 mm osb plaat, tihendatud vahedega - metallkarkass, mille vahel 5 cm parock kivivilla - metallkarkassile puitkarkass täidetud 5 cm parock kivivillaga, sarikas - 100 parock kivivilla - tuuletõke, Isover VKL 13 - kinnitusliist ( toon allapoole, ca 6-7 cm kilest) - mittehingav kile - katuse roov - klassik profiil plekk. Nii palju mainin ära, et kile ja tuuletõkke vaheline tuulutus ei lähe mitte räästasse vaid pööningule. Rohkem hetkel ei kirjuta, ehk kellelgi on miskit arvamust. Parimat!
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 06 Nov 2020, 09:48
Postitas xxx111
Ilmselt siis plaan paika jätta katuseplekk + roov + aluskate...
Ja nüüd tee skeem mida Sa mõtled teha...
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 06 Nov 2020, 13:28
Postitas xxx111
Visandasin midagi
Ega mulle ei meeldi, et roovi ja aluskatte vahel pole distantsi - aga mis teha
Materjalid valid ise - peavad olema arutõkke-, soojustus-, tuuletõkkekiht
Seespool aurutõket võiks (ilma täpselt arvutamata) olla soojustust 1/4 põhisoojustuse paksusest
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 06 Nov 2020, 14:18
Postitas Zirkel
Tere. Tänud abi eest! Jah, kahjuks distantsliistu pole. Peab proovima teisiti. Seda joonist vaadates tundub, et olen oma mõtetega õigel teel. Aga küsimusi ka ikka, kuidas siis muidu... mul tuleb põhisoojustus 200 mm (tegelt on vahe tuuletõkke ja alumise aurutõkke vahel 18 cm, 2 cm-it pean lihtsalt kokku muljuma - kas võib?) ja kui nüüd 1/4 juurde, tuleb kokku ainult 250 mm. Ja kas põhisoojustuse ja toapoolse alumise aurutõkke vahele võin panna 1 cm-se osb plaadi tervenisti üle lae? Tegelikult sooviks väga selle osb peal alumise niiskustõkkena kasutada saunasatu (kingspan) kahelt poolt fooliumiga tehtud plaate kuna see oma 30 mm -i juures võrdub 100 mm -ise villa soojustusega. Ma ei saa lage väga rohkem alla tuua. Või kas ikka peab olema tavaline aurutõke? Näiteks Isover vario xtra?
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 06 Nov 2020, 14:21
Postitas Zirkel
Üks küsimus veel, joonise kohta. Mis see väike vertikaaljoontega ristkülik seal tuuletõkke kinnitusliistude üleval on?
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 06 Nov 2020, 16:01
Postitas xxx111
Üks küsimus veel, joonise kohta. Mis see väike vertikaaljoontega ristkülik seal tuuletõkke kinnitusliistude üleval on?
See on Sinu praegune tuuletõke mida Sa sarika pealt kätte ei saa...
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 08 Nov 2020, 01:08
Postitas Zirkel
xxx111 kirjutas: 06 Nov 2020, 16:01
Üks küsimus veel, joonise kohta. Mis see väike vertikaaljoontega ristkülik seal tuuletõkke kinnitusliistude üleval on?
See on Sinu praegune tuuletõke mida Sa sarika pealt kätte ei saa...
Ok, selge

Nüüd üks selline küsimus, mida vist kunagi küsitud pole. Kuna katuse neelukoha sarikad on viidud niimodi, et need saavad müüril omavahel kokku, siis tähendab, et mitte mingisugust tuulutust õuest nende samade sarikate tuulutusvahesse peale ei tule (tuulutusliist kõige hullemalt hallitanud tt plaatidega aga nagu naljaviluks seal oli) . Ja need sarikad samuti kõige suurema veekahju jälgedega. Nüüd siis küsimus... kas on surmapatt puurida nende sarikate ülaossa, kust tuulutus nüüd reaalselt ka põõningule minema hakkab, mõned 20-30 mm-sed õhutusaugud? Et mingi õhk liiguks ka nende sarikate vahele, mis välist tuulutust üldse ei saa. Ja siis nende aukude alla äärde tuleb kinnitusliist, millele kinnitan tuuletõkke. Ei väidagi, et seal tekiks mingi kõva tõmme siis, kuid vähemalt oleks mingigi õhk seal ringlemas, mis aitaks vajadusel kuivamisele kaasa näiteks. Augud teeks seest mitmekordselt puiduimmutusvahendiga üle. Ärge maha lööge... ainult mõte...
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 08 Nov 2020, 10:04
Postitas xxx111
Nüüd üks selline küsimus...
"Sitast saia ei tee..."
Võta vähemalt see koht lahti ja ehita ümber...
Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 08 Nov 2020, 18:06
Postitas Urmas
xxx111 kirjutas: 08 Nov 2020, 10:04
"Sitast saia ei tee..."
Vau, kasutaja xxx111 esialgne poliitkorrektne väljendusviis, võrreldes esimeste postitustega, on asendunud konkreetsuse ja asjade/probleemide nimetamisega õigete nimedega.

Re: Ringi tegemas teise korruse lagesid
Postitatud: 08 Nov 2020, 18:56
Postitas xxx111
Noh - see oli jutumärkides...
Väljendit ei maksa võtta päris "üks-ühele" ning kindlasti ei tasu võtta solvamisena...
Lihtsalt väljend...