Tere,
ei leia kusagil sellise asja kohta infot ja kas peaksi olema.
Tegemist on metallist ventilatsiooni torude süsteemiga eramus ja kas neid oleks vaja eraldi maandust?
Näiteks õhu liikumisel peaks tekkima torudes staatiline elekter, kas see võib saada probleemiks.
Kui oleks vaja, kui suur peaks olema maanduse kaabel? 2,5;4mm;jne?
Ja tõenäolisel aias tegema eraldi maandus koha.
Küsimusi palju, võibolla pole probleem aga ehk ikkagi on?
Tänud ette kes viitsivad kaasa mõtelda.
Ventilatsioonitorude maandus
Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6391
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Ventilatsioonitorude maandus
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Mitte mingil juhul eraldi maandus. Selle asja nimi on potentsiaaliühtlustus. Peakilbi maandus(PE)-latiga tuleb ühendada kõik hoone juhtivad, st metallkonstruktsioonid nagu venttorud, katuseplekk, betooni armatuur, metallist ripplaed jms.mikumaku kirjutas: 19 Okt 2020, 09:55 metallist ventilatsiooni torude süsteemiga eramus ja kas neid oleks vaja eraldi maandust ... tõenäolisel aias tegema eraldi maandus koha
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Ventilatsioonitorude maandus
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Küsiks kah ühe kõrvalküsimuse. Teen hetkel oma ühes korteris kapremonti. Vannituppa tuleb põrandaküte ja ainukesed kohad, kus kasutan ehituseks metallkarkassi, on natuke vannitoa seina ja suure toa laekarkass. Kas ma võin põrandaküttemati maanduse ühendada karkassiga ja sellest omakorda ühendada venttorude külge? Soojustagastusega ventsüsteem paigaldati kortermajja ligi aastake tagasi ja eeldan, et need on ikka maandatud.
NB! Ei võta materiaalset vastutust oma kommentaarides soovitatu kasutamise eest! 

Re: Ventilatsioonitorude maandus
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Kaitseviisides on Lisa.pot punkt olemas sealt leiad
Ventag. või torud tuleb vedada PE latile. Kunn Sa ei räägi nagu asjast..kui majas ainult PEN siis olen ka kindel, et sellises paigaldises pole ka sellist ventmasinat mis vajaks pot.ühtlustust 8- ) Ma pole ühtegi sellist maja näinud, mis ei välista, et neid pole. Sellisel juhul jätaks tegemata, et mitte uitvoole sisse vedada.
To Urmas: See on keelatud ! PE võtad ikka lähimast jaotlast
Ventag. või torud tuleb vedada PE latile. Kunn Sa ei räägi nagu asjast..kui majas ainult PEN siis olen ka kindel, et sellises paigaldises pole ka sellist ventmasinat mis vajaks pot.ühtlustust 8- ) Ma pole ühtegi sellist maja näinud, mis ei välista, et neid pole. Sellisel juhul jätaks tegemata, et mitte uitvoole sisse vedada.
To Urmas: See on keelatud ! PE võtad ikka lähimast jaotlast
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring