Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 3
- Liitunud: 09 Okt 2020, 01:19
Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Jaanus1965 »
mis spetsiaalselt koostatud nende häirete korral välja lülituma. Kes ehk keski teab, kas sellist standardtootena kuskil müügil on? Või kesse tark sellise kokku panna oskaks? PS. Posti kilbis on 3x25A peakaitse.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 3
- Liitunud: 09 Okt 2020, 01:19
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Jaanus1965 »
https://www.oomipood.ee/product/urz3410 ... _700w_must
mugav seinale kruvida ja 105Ah 12V akuga veab 100W koormust ca 10 tundi välja. Mõte oli termostaadid, põrandakütte ajamid, automaatika ja tsirkulaarpumbad selle peale panna. Kui maasoojuspump voolukatkestusega välja lülitub, siis sooja vee tsirkulatsioon jätkuks, kuni akupaagis veel sooja vett jätkuks. Või ei töötaks see praktikas tegelikult nii?
-
- Uus kasutaja
- Postitusi: 3
- Liitunud: 09 Okt 2020, 01:19
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Jaanus1965 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6391
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Et mitte valesti ei mõistetaks - liigpingepiirik kaitseb pingeimpulsside (mis ulatuvad kilovoltidesse) vastu, mitte ülepinge (ajutise pingetõusu) vastu. Kui faasipinge tõuseb näiteks 400 V-ni, ei häiri see liigpingepiirikut sugugi.
Eks need terminid on üksjagu sassis, mis on liigpinge ja mis on ülepinge.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas ping »
Selliste UPS´ide põhieesmärk on tagada katla tsirkpumpade töö tahkekütuse kateldel, et elektri kadumisel ei läheks katel keema. Ehk siis vast mõni tund, kuni kolle on tühjaks põlenud.Jaanus1965 kirjutas: 09 Okt 2020, 13:43 dumbuseriga igati nõus, UPS-i plaaningi panna, silma jäi oompoest KEMOT URZ3410
https://www.oomipood.ee/product/urz3410 ... _700w_must
mugav seinale kruvida ja 105Ah 12V akuga veab 100W koormust ca 10 tundi välja. Mõte oli termostaadid, põrandakütte ajamid, automaatika ja tsirkulaarpumbad selle peale panna. Kui maasoojuspump voolukatkestusega välja lülitub, siis sooja vee tsirkulatsioon jätkuks, kuni akupaagis veel sooja vett jätkuks. Või ei töötaks see praktikas tegelikult nii?
Kui on oodata pikemat (üle päeva) energiakatkestust siis pole mingit vahet kas hooneautomaatikat toita 1 tund või 10 tundi sest "õhtuks" on aku tühi nagunii.
Kui peale katla kustumist on akusse veel mõnisada Wh elektrit järgi jäänud, siis tasuks seda hoida alles laetavate lampide ja sidevahendite laadimiseks ja tsirkpumpade perioodilideks lülitamiseks et vesi küttesüsteemi torudes ei külmuks. Akupaagi kiire mahajahutamine pole hea mõte.

Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas jyrikg »
Õige, aga see pingelävi on varistoridel 900V-1,3kV kui läbilöök tekib. Nimipinge on igal andmelehel antud, rakenduspinget ei taheta sinna kirjutada. Ostjale saab selgeks ,et elektroonika lendab enne kui piirik juhtima hakkab. Dinistore jõuelektris ei kasutata- see rohkem elektroonikalülituste kaitseks.
Pingekontrollirelee on ainus võimalik lahendus. Samas peab veel taaskäivitamise ka juurde leiutama, et pinge normaliseerudes pump taas sisse lülitaks. Pingekontrollireleest peab häireteate saama telefoni. Samuti saab sama pingekontrollireleega teha RLA (käivitada generaatori).
Probleemiks maapiirkondades võib olla faasijärjestuse muutumine. Faasijärjestuse kontrolliks mingi töölõigu lõppedes liinihooldusel liin pingestatakse ja kontrollitakse järjestuse vastavust. Vajadusel lülitatakse välja ja pööratakse faasijuhid õigeks. Soojuspump võib rikneda juba kontrolliks pingestamise ajal, kui pöörleb vastupidi vajalikule suunale. Uuematel pumpadel on faasijärgnevuse kontroll sisse ehitatud. Tasub teemaalgatajal uurida pumba manuali. Äkki on mingid kontrolliahelad juba sisse ehitatud ja täiendavaks pingekontrolliks vajadus puudub.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas ping »
Kui piksepauk juba juhtmes on siis pingekontrollirelee rakenduskiirus ja kontaktori lahutusaeg ei pruugi jõuda kaitsta seadet.jyrikg kirjutas: 12 Okt 2020, 10:47 ... Õige, aga see pingelävi on varistoridel 900V-1,3kV kui läbilöök tekib. Nimipinge on igal andmelehel antud, rakenduspinget ei taheta sinna kirjutada. Ostjale saab selgeks ,et elektroonika lendab enne kui piirik juhtima hakkab. Dinistore jõuelektris ei kasutata- see rohkem elektroonikalülituste kaitseks.
Pingekontrollirelee on ainus võimalik lahendus. ...
Pingekontrollirelee kaitseb rohkem liinirikete korral, näiteks kui tormituul liine lõhub.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3105
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas trebla »
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas jyrikg »
Kui remondimees õhukaablil faasi PEN-iga segi ajab öösel tormirikkeid kõrvaldades ning pinge 400V-ni toapistikus tõuseb - saab kahju ELV-st sisse nõuda ja elu läheb edasi. Aga tore kui pingekontrollirelee soojuspumba terveks jätab sest ELV saamata jäänud soojust ja kadunud mugavustunnet ei kompenseeri.
Juhul kui faasijärjestus muutub , kus ja mis iganes süül ei maksa kumbki. Et seeade on katki avastad siis kui külmaks laheb, voolud on olemas kõik muud asjad on korras ja töötavad. Pingekontrollirelee päästab seadme selleski olukorras.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5524
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Ülepinge, alapinge ja faasikao kaitse maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas ping »
Näiteks ka tänaöösel oli Harjumaal suur võrguhäire, mille peale hetkeliselt rakendus mitukümmend pingekontrollireleed.
Isegi kui äike toimub 100km eemal, suure kõrgepingeliini läheduses, võivad pingekontrollireleed rakenduda.

Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring