1. leht 1-st
Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 18:40
Postitas Merekala
Tere
Elektrik käis, ühendas paar juhet ära ning ütles et soovi korral võib ühendada igasse tühja kaitsmesse veel juhtme kui soovi on. Märkisin tema pandud juhtmed punasega, enda pandud rohelisega.
Probleem aga selles, et kui mõnda rohelisega märgitud kaitsme taha lülitan tarbija, kasvõi ühe lambipirni, lööb keskmine suur kaitse välja. Kui tarbijat taga pole, saab ka rohelisi kaitsmeid sisse lülitada.
Kas mul võib olla midagi valesti ühendatud, et peakaitse kohe välja lööb kui vool taga on? Või need kolm kaitset vasakul pool suurt ongi kasutud ja neist ei tasu kaablit vedada.
Pildid
http://imgur.com/gallery/l90YaJv
Ette tänades
Oskar
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 19:03
Postitas Cass
Kuhu need neutraalid kõik ühendatud on?
Ilmselt rohelised kaitsmed ei käi läbi rikkevoolu kaitsme või vastupidi.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 19:06
Postitas Lambivend
Oli taoline teema kui üks elektrik tegi kilbi ja ühendas mõned juhtmed ning siis tuli teine elektrik ja ühendas ülejäänud juhtmed. Viga oli siis selles ,et viimane elektrik ühendas läbi rikkevoolu minevate tarbijate neutraalid valele latile. Ehk siis esimene elektrik ühendas läbi rvk olevate tarbijate neutraalid originaal latile ning teine elektrik ühendas need nö lisatud neutraali latile.
Ei ole küll elektrik aga arvatavasti tema ühendatud tarbijad on enne rvk'd ja sinu ühendatud peale rvk'd, seega peavad neutraalid minema teisele latile. Ehk siis sinu ühendatud tarbijate neutraal tuleb ühendata pildil olevale 'N' latile.
Aga võibolla peksan segast, eks targemad parandavad.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 19:17
Postitas ping
See "suur" pole mitte "peakaitse" vaid rikkevoolukaitse ja peabki niimoodi väljalööma, inimese kaitseks.
Sa lihtsalt ei oska õieti ühendada.
Kutsu elektrik tagasi ühendama ja lase märgistada ühenduskohad.

Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 19:32
Postitas Rabarebane
Lambivend kirjutas: 01 Sept 2020, 19:06
Ei ole küll elektrik aga arvatavasti tema ühendatud tarbijad on enne rvk'd ja sinu ühendatud peale rvk'd, seega peavad neutraalid minema teisele latile. Ehk siis sinu ühendatud tarbijate neutraal tuleb ühendata pildil olevale 'N' latile.
Pakuks täpselt vastupidi, vasakpoolsed, st rohelised EI LÄHE läbi rvk ja parempoolsed lähevad. Igal juhul on teemaalgataja oma "sinised" kaablid ühendanud valele latile (sellele, mis tundub seal paremal pool kaitsmete all olema ja RVK erutub. Väljalöömise "probleemi" saaks jah lahendada nii, et rohelistesse kaitsmetesse minevate juhtmete N ühendada allolevale latile.
AGA OLULINE punkt "probleemi" (ja selle jutumärkide) kohta: RVK ei ole mitte naljapärast vaid selleks, et kaitsta kasutajat. Tavakasutuses on RVK nõutav praktiliselt kõikide kaablite ees, nii PP-d kui valgustus. Seega kõigepealt on vaja teada, misasju teemaalgataja sinna lisakaitsmete alla paigutas JA tõenäoliselt tuleb ümber teha faasikaitsmete asetus/ühendused kilbis (viisakas oleks kui rvk ei oleks oma kontrollitavate ahelate keskel jne)
Üldiselt on raske uskuda, et tegemist on paberitega elektri tehtud kilbiga.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 19:49
Postitas Küülaline
Merekala kirjutas: 01 Sept 2020, 18:40võib ühendada igasse tühja kaitsmesse veel juhtme
Sa tee nendest lattidest ka pilti, kuhu on ühendatud elektriku ja sinu kaablite sinised juhtmed.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 19:55
Postitas Cass
Küülaline kirjutas: 01 Sept 2020, 19:49
Merekala kirjutas: 01 Sept 2020, 18:40võib ühendada igasse tühja kaitsmesse veel juhtme
Sa tee nendest lattidest ka pilti, kuhu on ühendatud elektriku ja sinu kaablite sinised juhtmed.
Tundub, et pildil jäävad kõik need N ühendused paremale kaitsme taha peitu.
Toide tuleb vasakult esimesse sisse ja läheb alt edasi järgmistesse kahte, siis vahepeal käib läbi RVK ja läheb järgmistesse edasi.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 20:11
Postitas Merekala
Tere
Aitäh kõigile kiire vastuse eest. Mure lahendas ära vasakpoolsete kaablite neutraalide ühendamine teise (alumise, mitte parempoolse) lati peale.
Üldiselt on ühendatud nii, et parempoolsed tarbijad on boiler, pliit, ja muu köögi varustus. Vasakul pool on valgus ja pistikupesad elu- ning magamistoas. See tundub ka mulle veider, et rikkevoolukaitse on pandud keskele.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 20:30
Postitas Küülaline
Merekala kirjutas: 01 Sept 2020, 20:11tundub ka mulle veider, et rikkevoolukaitse on pandud keskele
Ju see on siis ainult parempoolsete kaitsete jaoks, kui neutraali latid ka erinevad on.
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 20:59
Postitas Lambivend
Puht huvi pärast küsin ,et kas see juhtmetega sildamine on lubatud, kammi ei peaks kasutama?
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Postitatud: 01 Sept 2020, 21:38
Postitas ping
Lambivend kirjutas: 01 Sept 2020, 20:59
Puht huvi pärast küsin ,et kas see juhtmetega sildamine on lubatud, kammi ei peaks kasutama?
On lubatud, kui piisava ristlõikega plankjuhet ei katkestata või on kasutusel automaadid kuhu tootja lubab kaks juhet ühendada (on olemas sellised).