Teema siis järgmine.
Eelmisel aastal suvel /Juulis/ sai Malmerk Klaasiumist tellitud rõdulkaaside paigaldus.
Sama aasta septembris sai Malmerk Klaasiumi esindaja poolt need ka paigaldatud.
Siis aga algasid piinad.
Ülemise siini ja betoonplaadi vahe tihendusena kasutatud penovaht hakkas vihma läbi laskma.
kolm korda käis esindaja asja parandamas. Viimasel ( kolmandal ) korral võeti ülemine siin maha ja puhastati betoon sinna pandud vahust. Nüüd kasutati silikooni tihenduseks.
Ka seekord jäi vesi läbi tulema.
4ndal korral oktoobri keskel käis kohal asjamees, kes teatas, et süüdi on ülemise betoonplaadi mikropragudest tulev vesi.
Antud ajahetkel on olukord selline nagu alloleval videol
https://youtu.be/Ws1mnmCEIGk
Malmerk klaasium ei soostu seda käsitlema kui garantiid / 2 aastat paigaldusest /
Tahaks asja juurpõhjuseni jõuda ja asi parandada enne järgmist külma sügist. Mitme rõduklaasi firma poole olen pöördunud. Siiani tulutult.
Mida soovitate teha ?
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 31 Mai 2020, 16:39
Postitas elektron
Vesi tuleb ära juhtida enne, kui ta üldse tihendusmassi vahele jõuab, näiteks plekk?
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 31 Mai 2020, 19:27
Postitas MehisLaane
Plekid on paigaldatud. Samuti Malmerk Klaasiumi poolt.
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 31 Mai 2020, 20:00
Postitas ifffff
MehisLaane kirjutas: 31 Mai 2020, 19:27
Plekid on paigaldatud. Samuti Malmerk Klaasiumi poolt.
Mõnda pilti neist paigaldatud plekkidest?
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 31 Mai 2020, 20:04
Postitas MehisLaane
homme teen.
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 01 Juun 2020, 18:31
Postitas MehisLaane
Ülemise korruse rõdu põrand täies ulatuses kaetud glasuur plaatidega.
Pildid mis sai tehtud on siin
https://youtu.be/HXDHOTfh5eA
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 01 Juun 2020, 19:15
Postitas Hiid
no vesi ronib mööda betooni siini peale ja sealt tilgub raamide vahele. Siis muud polegi, kui pleki ja betooni vahe ära tihendada. See, kas kruvid on silikooniga või ei, pole üldse oluline. Sinna vesi sattuda ei tohikski....
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 01 Juun 2020, 20:17
Postitas elektron
Ei näe seal küll ühtegi plekki, paljas profiil ja kruvid. Plekk lükka naabri rõdupleki serva alla ja teine serv peab kuni aknani ulatama, et kõik kenasti kaetud oleks.
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 01 Juun 2020, 22:20
Postitas tabarabarap
puudu võiks olla butüültihend siini ja betooni vahel terve siini ulatuses , kui vesi tuleb kinnitusavadest. Kui akna ja siini vahelt , siis katteplekk ja ka siini välise osa ja betoonserva silikoonimine
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 02 Juun 2020, 07:26
Postitas Hiid
pildid on kole diletantlikud küll, ega sealt suurt vajaliku välja ei loe.
Mulle tundus, et suured plekid on ülemise naabri rõdu ja alumise aknaprofiili vahel, aga tihendamata. Ja kogu ülevalt tulev vesi ei lähe plekki mööda alla, vaid ronib profiili peale.
Re: Abi Vaja - Malmer Klaasiumi rõduklaaside paigaldus
Postitatud: 02 Juun 2020, 12:29
Postitas MehisLaane
Seda pleki ja betoonlae vahelist ühendust on väga ebamugav pildistada, Ülevalt poolt naabrirõdult ligi ei saa, Altpoolt ei näe, mis pildile jääb. Kasutasin selfipulka.
See nn räästaplekk, mis on kahest osast, ongi paigaldatud rõduklaaside ülemise siini ja betoonist rõdulae ( mis on ühtlasi ka ülemise naabrirõdu põrand) vahele . Silikooniga on tihendatud mitte räästapleki ja betoonlae vaheline väline ühendus, vaid siini ja betoonlae sisemine ühendus. Seega jookseb vesi räästapleki ja betoonlae vahele ning siis poldiaukude kaudu siini sisse. Sealt aga juba nii, nagu esimeses videos, - sorinal .
Mis aga pildile ei jäänud, oli see, et nende räästaplekkide paindekohad ei ühti, mistõttu tekib veel lisakanal vee jaoks.
Seda olen ma paraku Malmerk Klaasiumi esindajal püüdnud seletada mitmel korral ( nagu algul kirjutasin, käidi remontimas 3 korda seda paigaldust. ) paraku aga tulemuseta.