Pikk kaabel
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Hiid »
On olemas liitumine 20A 450m kaugusel alajaamast.
Näitab 234V ja kõik toimib.
Kui tahaks nüüd teise krundinurka ka voolu vedada, siis mis sellest järele jääb?
320m pikk kaabel tuleks.
Mitmest kasutada ja kas see on välja arvutatav, palju langus tuleb?
Milleks see vool seal kõlbama hakkab? Valgust vast ikka annab, aga mis veel?
Tänan
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Hiid »
Senine on maakaabel, see mida EE paneb. Ma ei tea, mis nad panevad 4x50 umbes.
Kui kannatab, siis läheks sinna otsa ÕV pump ja kogu elamine. Kui ainult pirne suudab toita, siis tuleb edasi vaadata.....
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5012
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 97 korda
- On tänatud: 247 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas ping »
Sinu kilbis oleval kaabli otsa pealt, saab lugeda kasutatud kaabli margi.
Ja samast ka olemasoleva peakaitsme.
Tuleva majapidamise tarvitite võimsuse ja nimekirja pead ikka ise kokku panema.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Hiid »
Ping, ma uurin, kas üleüldse on võimalik seal kauguses midagi luua. Kui jahh, siis mõtiskleb edasi, mis sinna kõik tuleb....
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3793
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Hiid »
ei midagi erilist. harilik majapidamine....
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Tundub küll, et ei ole lootusetu. Trafo on küllaltki võimas, 630 kVA, aga sealt läheb 9 liini välja, päris suur küla on taga.
Kas sinu liitumiskilp on 11660LK või 116598LK või mis? (ma kauguse järgi ennustan)?
-
- autodidakt
- Postitusi: 11419
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 343 korda
- On tänatud: 405 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Kunn24, sa pead oma mõtlemist korrigeerima! Kaabel ei ole siseviimistlus, et kui ära tüütab, siis vahetan välja. See on üldiselt ühekordne väljaminek vähemalt 50- ... aastaks.kunn24 kirjutas: ↑01 Mär 2020, 20:13 Kaablite hinnad https://www.esvika.ee/tootekategooria/k ... e-sooneta/ Eeldatav kaabli valiku vahemik on 4G16 kuni 4G70. Vaata, kas viimase hind on vastuvõetav?
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Hiid »
Koju jõuan siis vaatan.
-
- autodidakt
- Postitusi: 11419
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 343 korda
- On tänatud: 405 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Ei tahaks ennast lolliks tunnistada, kellel puudub funktsionaalne lugemiseoskus ja igaks juhuks lugesin uuesti sinu esimest kommentaari, millest lõpu alljärgnev tsiteerin.
Ja kui hind ei oleks Hiiule olnud vastuvõetav, kas tal oleks olnud muid variante? Tegelikult jah, jätta krundi teise nurka maja ehitamata. Nii, nagu sa palud mitte segi ajada pinget ja voolu, ei ole kellegi teise asi mingi asja hind. Ei midagi isiklikku, lihtsalt minu arvamus.kunn24 kirjutas: ↑01 Mär 2020, 20:13 Kaablite hinnad https://www.esvika.ee/tootekategooria/k ... e-sooneta/ Eeldatav kaabli valiku vahemik on 4G16 kuni 4G70. Vaata, kas viimase hind on vastuvõetav?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Asi sõltub veel sellest, kas sa ühendad selle 320 m kaabli otse liitumiskilpi või maja kilbi kaudu. Kui maja kilbist, siis kui pikk ja mis kaabel tuleb liitumiskilbist majja.
Kui otse liitumiskilbist, siis napilt piisab 35 mm² kaablist, et teises majas C16 A kaitsed lühisel rakenduksid ja 3x16 A koormuse korral pinge veel 218 V oleks.
- Hiid
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4309
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
- Asukoht: Tartu
- On tänanud: 95 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Hiid »
See onedrive link ei vii kuhugile mul.
Tänan
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Nüüd peaks näha olema
- Simelect_raport1.pdf
- (161.68 KiB) Allalaaditud 314 korda
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 470
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas võhik »
20 MWh tarbimisel oleks ühefaasilise toite pidev vool aasta ringi u 10 A.
Arvesti siiski pole vast alajaamas vaid viimase 320 m kaablijupi alguses ja kaod 35 mm² kaabliga maksaksid pigem 50 € aastas.
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 470
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas võhik »
Võib muidugi ka juhtuda, et istuvad teiste faaside peal ja parandavad asja. Täielikult sümmeetrilisel tarbimisel on kaod 2x väiksemad.
Aga 1.1 km kauguselt tavaliselt tarbimist ei mõõdeta...
Ma juba kuskil eelmises teemas ütlesin, et niitidega ei maksa mängida... mina panin 120-mm²se ja seda kaks korda lühemale kaablile.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
3-faasiliste liitumiste puhul eeldatakse siiski (enam-vähem) sümmeertilist koormust. Ühefaasilise koormuse eeldusel peaks isand Hiid viimase 320 m samuti 120 mm² kaabli panema.
Kõik muud variandid jäävad siis 35 ja 120 vahele. Optimaalne on ilmselt 70, nagu algselt puusalt tulistatud saigi.
- Simelect_raport2.pdf
- (39.81 KiB) Allalaaditud 200 korda
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kui kilbis on valgustuse ja pistikupesade grupid faaside vahel ära jagatud ning suuremad tarbijad (boiler, pliit, keris, soojuspump) on 3-faasilised, kuidas 1 faasi koormamine reegel on?
Miks see 16 A kaitselüliti sind segab? See tähistab seal koormusvoolu, mille mille puhul on pingekadu arvutatud, kui see ära võtta ei muutu ju midagi.
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 470
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas võhik »
ABB omal on pooluse sisetakistus 9,8 millioomi, samal ajal kui korraliku lahklüliti, näit OT 80,
https://new.abb.com/products/1SCA105798 ... sconnector
(mida juba ka mugav keerata) võimsuskaoks on antud 4,5 W ehk peaks vastama 0.7 millioomisele sisetakistusele.
Seoses päikesepaneelide ilmumisega ja sooviga omatarvet võimalikult suurendada, muutub see pigem sooviks, et tarbimine olekski seal faasis kus tootmine.......See tähendab kõige absurdsemat varianti, kus KÕIK 1-f tarbijad on sama faasi peal. Kuna selline äärmuslik absurdihuumor üldjuhul on välistatud, ...
Kuskil siin foorumis klaariti, et olukorras, kus kahes faasis annad energiat võrku aga ühes faasis võtad samal ajal võrgust, sulle üldse midagi ei maksta ....
Seega väiketarbijale oleks kasulikum ühefaasiline tootmine ja ka ühefaasiline tarbimine...
Kas mõni teadjam kinnitab või lükkab ümber ?
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 470
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas võhik »
Ja C-karakteristut peetakse paremaks, sest see ei löö nii kergesti välja...
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Esimene (200 A) on alajaamas fiidrikaitse, teine (80 A) on Elektrilevi jaotuskapis olev liinikaitse, kuna isand Hiiu liitumispunktis (267 m +522 m alajaamast) on lühisvool väiksem, kui fiidrikaitse rakendumiseks vaja, kolmas (20 A) on Hiiu liitumispunkti peakaitse ja neljas (16 A) on tinglikult tavapärane pistikupesade liinikaitse kaabli ristlõikele 2,5 mm² näitamaks, et rikkesilmus toimib.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5012
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 97 korda
- On tänatud: 247 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas ping »
Kui PV seade toodab 3Fx1kW(3kW) ja tarbimine omal on 1F 3kW, siis "omatoodetud elektrist" läheb 2 faasi toodang võrku ning tuleb läbi (3kW=2+1) koormatud faasi sisse tagasi.võhik kirjutas: ↑11 Mär 2020, 18:15Seoses päikesepaneelide ilmumisega ja sooviga omatarvet võimalikult suurendada, muutub see pigem sooviks, et tarbimine olekski seal faasis kus tootmine.......See tähendab kõige absurdsemat varianti, kus KÕIK 1-f tarbijad on sama faasi peal. Kuna selline äärmuslik absurdihuumor üldjuhul on välistatud, ...
Kuskil siin foorumis klaariti, et olukorras, kus kahes faasis annad energiat võrku aga ühes faasis võtad samal ajal võrgust, sulle üldse midagi ei maksta ....
Seega väiketarbijale oleks kasulikum ühefaasiline tootmine ja ka ühefaasiline tarbimine...
Kas mõni teadjam kinnitab või lükkab ümber ?
Sellisel juhtumil kui toodang ja tarbimine on võrdne, "tarbitud elektrienergia" eest maksma ei pea aga toetust ka ei saa (saldeeritud arvestus).
Aga kuna sel hetkel toodetud energiast 2kW on kasutanud "võrguettevõtja teenust" tuleb selle 2kW tarbimise eest tasuda võrgutasu.
Elektrikerise ja PV seadme koostööd ei tasu arvestada, sest meie kultuuriruumis lülitatakse saunakeris sisse tavaliselt siis kui päike enam "kasulikult ei paista".
Kaasaegses "vähese energiatarbega" majas on faaside ühtlane koormamine suht ületähtsustatud tegevus, sest 1F elektriseadmete tarbitavad võimsused on küllalt väiksed (5x5W led, telekas - 23W (harvem kasutatav suur telekas 160W), kodukino - 18W, kütteseadmed (boiler 1,5kw, Õ/V soojapump 1,5kW töötavad enamuses öösel või siis kui päike paistab (prioriteedireleed)), Lihagrilli võimsus 800W (tarbib ca 0,3kWh tunnis), ja suuremad lühiajaliselt harvakasutatavad koormused (pliit, pesumasin, tolmuimeja) lülitatakse sisse "siis kui vaja" ning abiks kah prioriteedireleed.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6264
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Ma võin ju sinna skeemi lõppu 30 m XPJ3G2,5 kaablit lisada ja sinna 3,5 kW koormust. Pingekadu läheb ilmselt üle 10 %, aga rikkesilmus toimib kindlasti.
Minu skeem oli algusest peale arvestatud, et 320 m kaabel läheb otse liitumiskilbist.
- pikk88
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2147
- Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
- On tänanud: 44 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pikk kaabel
Lugemata postitus Postitas pikk88 »
Millisest koormusest alates see ühtlane faaside koormamine siis rolli mängima hakkab?ping kirjutas: ↑12 Mär 2020, 09:49Kui PV seade toodab 3Fx1kW(3kW) ja tarbimine omal on 1F 3kW, siis "omatoodetud elektrist" läheb 2 faasi toodang võrku ning tuleb läbi (3kW=2+1) koormatud faasi sisse tagasi.võhik kirjutas: ↑11 Mär 2020, 18:15Seoses päikesepaneelide ilmumisega ja sooviga omatarvet võimalikult suurendada, muutub see pigem sooviks, et tarbimine olekski seal faasis kus tootmine.......See tähendab kõige absurdsemat varianti, kus KÕIK 1-f tarbijad on sama faasi peal. Kuna selline äärmuslik absurdihuumor üldjuhul on välistatud, ...
Kuskil siin foorumis klaariti, et olukorras, kus kahes faasis annad energiat võrku aga ühes faasis võtad samal ajal võrgust, sulle üldse midagi ei maksta ....
Seega väiketarbijale oleks kasulikum ühefaasiline tootmine ja ka ühefaasiline tarbimine...
Kas mõni teadjam kinnitab või lükkab ümber ?
Sellisel juhtumil kui toodang ja tarbimine on võrdne, "tarbitud elektrienergia" eest maksma ei pea aga toetust ka ei saa (saldeeritud arvestus).
Aga kuna sel hetkel toodetud energiast 2kW on kasutanud "võrguettevõtja teenust" tuleb selle 2kW tarbimise eest tasuda võrgutasu.
Elektrikerise ja PV seadme koostööd ei tasu arvestada, sest meie kultuuriruumis lülitatakse saunakeris sisse tavaliselt siis kui päike enam "kasulikult ei paista".
Kaasaegses "vähese energiatarbega" majas on faaside ühtlane koormamine suht ületähtsustatud tegevus, sest 1F elektriseadmete tarbitavad võimsused on küllalt väiksed (5x5W led, telekas - 23W (harvem kasutatav suur telekas 160W), kodukino - 18W, kütteseadmed (boiler 1,5kw, Õ/V soojapump 1,5kW töötavad enamuses öösel või siis kui päike paistab (prioriteedireleed)), Lihagrilli võimsus 800W (tarbib ca 0,3kWh tunnis), ja suuremad lühiajaliselt harvakasutatavad koormused (pliit, pesumasin, tolmuimeja) lülitatakse sisse "siis kui vaja" ning abiks kah prioriteedireleed.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring