Plaat- või lintvundament?
Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas IvoT »
Pinnaseks 35 cm mulda ning seejärel tuleb savimöll vähemalt kuni 3 meetrini.
Maja tuleb Bauroc 375 plokist 2-korruseline.
Kuna pinnas pole dreeniv, siis plaanis rajada drenaaž. Tänaval olemas sademeveekaev. Kaevu põhi 1.28m sügavusel, järelikult drenaaži ühendustoru alumine serv ca 1.08m sügavusel. Drenaaži kogupikkus tuleb ca 36 meetrit, seega kallet vaja vähemalt 18 cm. Lisaks tagasilöögiklapp lisab 12 cm kõrguste vahe. Seega drenaaži kõrgeim koht tuleb ca 1.08 - 0.18 - 0.12 = 0.78m sügavusele.
Seega küsimus, et mis tüüpi vundament rajada, eeldusel, et
1) Savimöll on külmakerkeohtlik (grupp IV)
2) Drenaaži ei saa rajada sügavamale kui 0.78m (ilma ülepumpamiseta)
- rokikas
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6924
- Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
- Asukoht: Saue
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas rokikas »
Vesi oskab ka loodis torus voolata!IvoT kirjutas: 01 Veebr 2020, 11:19 Drenaaži kogupikkus tuleb ca 36 meetrit, seega kallet vaja vähemalt 18 cm.

ehitusremont@gmail.com
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas IvoT »
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Tulevikku silmas pidades, kumb tuleb odavam?IvoT kirjutas: 01 Veebr 2020, 11:19
Seega küsimus, et mis tüüpi vundament rajada, eeldusel, et
1) Savimöll on külmakerkeohtlik (grupp IV)
2) Drenaaži ei saa rajada sügavamale kui 0.78m (ilma ülepumpamiseta)
1. Korralik vundament, pragudeta maja, üks lisakaev ja ülevoolupump
2. Ehku peale tehtud vundament koos drenaaži ja võimalike probleemidega tulevikus.

-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1867
- Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Millist probleemi sa drenaaziga lahendad ja kuidas see vundamendiga seotud on?
-
- autodidakt
- Postitusi: 12023
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas Urmas »
Ega ma eriti aru saanud, millist probleemi ta tahab lahendada, kuid sellest sain aru, et ta soovib kangesti teha drenaaži, kuigi ise kirjutas, etifffff kirjutas: 01 Veebr 2020, 17:51 Millist probleemi sa drenaaziga lahendad ja kuidas see vundamendiga seotud on?
Natuke arusaamatu see minu jaoks kah?IvoT kirjutas: 01 Veebr 2020, 11:19 Pinnaseks 35 cm mulda ning seejärel tuleb savimöll vähemalt kuni 3 meetrini. ...............
Kuna pinnas pole dreeniv, siis plaanis rajada drenaaž.



Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas IvoT »
Drenaaži eesmärk peaks olema liigse niiskuse maapinnast ärajuhtimine sademeveekanalisatsiooni. Vundamendiga seotud on ta nii palju, et drenaaž peab olema vundamendist allpool. See omakorda tähendab, etifffff kirjutas: 01 Veebr 2020, 17:51 Aga miks mitte teha lintvundament sügavusega allapoole külmumispiiri?
Millist probleemi sa drenaaziga lahendad ja kuidas see vundamendiga seotud on?
1) vundament peab olema mitte sügavam kui 0.6m, et drenaaži saaks lahendada isevoolsena
või
2) vundamendi saab teha allapoole külmumispiiri, aga drenaaž tuleb teha ülepumpamisega
Variant 1 peaks olema võimalik plaatvundamendi või madala soojustatud lintvundamendi puhul.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Mõttekas on teha ikka vundament kus ülepumpamist ei kasuta.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1867
- Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Miks peab drenaaz vundamendist allpool olema? Teed keldri vundamendi müüride vahele? Kui ei ja drenaazi eesmärk on märja õuemaa kuivendamine, siis tahaks küll teada mismoodi sa oma mõtetega sinnamaale jõudsid, et drenaaz peab allpool vundamenti olema.IvoT kirjutas: 01 Veebr 2020, 22:32Drenaaži eesmärk peaks olema liigse niiskuse maapinnast ärajuhtimine sademeveekanalisatsiooni. Vundamendiga seotud on ta nii palju, et drenaaž peab olema vundamendist allpool. See omakorda tähendab, etifffff kirjutas: 01 Veebr 2020, 17:51 Aga miks mitte teha lintvundament sügavusega allapoole külmumispiiri?
Millist probleemi sa drenaaziga lahendad ja kuidas see vundamendiga seotud on?
1) vundament peab olema mitte sügavam kui 0.6m, et drenaaži saaks lahendada isevoolsena
või
2) vundamendi saab teha allapoole külmumispiiri, aga drenaaž tuleb teha ülepumpamisega
Variant 1 peaks olema võimalik plaatvundamendi või madala soojustatud lintvundamendi puhul.
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas IvoT »

Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas keemik »
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas IvoT »
keemik kirjutas: 02 Veebr 2020, 14:05 Tee betoonist lintvundament allapoole külmumispiiri ja kõik need kõhklused pole enam vajalikud. Mida keerulisemaid torusüsteeme jms sa tahad sinna ehitada, seda suurem on tõenäosus, et need ei toimi või lõpetavad toimimise lähiajal peale valmimist. Sa ei jõua emakest maad kuivaks dreenida.
Soovitate tõsiselt mul liigniiskele alale rajada vundament ilma drenaažita, eriti kui tänavale on valmis ehitatud sademeveekanalisatsioon ja liitumispunkt?kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2020, 14:20 Drenaazh selle juhendi järgi on vajalik keldri kuivanahoidmiseks, ei muuks.Drenaazh pane vajadusel hoovi ja aiamaa alla, kui igalpool lirtsub. Samuti võid sinna lasta katuselt sadevee. Kui liigniiskuse teema, siis ei ole mõtet katuse sadevett lasta maha, et siis läbi drenaazhi seda jälle kangelaslikult kokku koguda!Tänaval olemas sademeveekaev.
Kaevasin täna poolemeetrise augu kuni savini, auk voolas hetkega vett täis. Veetase jäi maapinnast ca 20cm allapoole.
Emakest maad vast kuivaks ei dreeni, aga vundamendi ümbrus oleks ehk mõistlik kuivemaks dreenida? Juhendid soovitavad seda teha mitte ainult keldri puhul, vaid ka vundamendi tervisest lähtudes.
Sadevee jaoks tuleks eraldi toru kuni põhikaevuni, kus sajuveetoru saaks kokku dreenist tuleva veega:

Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas keemik »
Vundament on laotud paekivi ja maja ehitatud 70ndatel. Ei ole hüdroisolatsiooni vertikaalset ega horisontaalset, ei ole drenaazi ja pole mingit püsivuse probleemi.
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 55
- Liitunud: 16 Apr 2016, 23:40
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
Isiklikult juhiksin liigniiskuse maja alt minema.
Maja alune on niiöelda soe, mis seal enam kerkib - vertikaalne soojustus 1m, 100mm XPS.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1867
- Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas ifffff »
Kusjuures, ega see krundi maapinna tõstmine võibolla ongi pikemas plaanis kõige mõistlikum. See dreenivärk pole igavene.kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 17:18 Mõned olid oma krunti tõstnud, pinnase kalle oli majast eemale naabri krundile.
Re: Plaat- või lintvundament?
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Detailis on muidu (minu Tal omas vähemalt) nõue, et kalded mitte majast eemale vaid vastupidi kaussis krunt peab olema ja naabrite suunas on kalded keelatud..kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 17:18 Uus Veskimöldre? Sõitsin seal nädalavhetusel ringi, nukker on vaadata, kuidas maapind vees ulbib. Kellelgi oli vundamendiauk tehtud, see oli nagu tiik. Mõned olid oma krunti tõstnud, pinnase kalle oli majast eemale naabri krundile.
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring