3-e faasi jaotamine tarbijate juures

Postitatud: 29 Nov 2019, 11:50
Postitas kahveljaan
Tere,
Olukord lühidalt säärane. Et on integreeritav ahi ja pliidiplaat. Sinna juurde tuleb üks 5x2.5mm kaabel, mis siis kilbis istub 3x16A kaitsme taga. Praegusel hetkel on mingi ahi+plaat komplekt, ehk et pliidi plaat saab toite läbi ahju ning kõik faasid+neutraal+maandus on ahju külge ühendatud. Kuna aga vana plaat on juba kulunud ja sooviks selle uue induktsiooni vastu vahetada, siis tekkis mõte soetada uus pliidiplaat, mis töötaks 2-e faasi peal ning vana ahju jätaks ühe faasi peale tööle. Kuna, aga nagu oli öeldud, jõuab sinna ainult 5x2.5 kaabel, siis peaks neutraali ja maanduse jaotamise tegema seadmete juures. Siit aga tekkis küsimus, et kas nii üldse võib teha. Ehk et ega ei teki oht, et ma koorman neid faase eraldi kasutades üle nende ühiselt kasutatavat neutraali? Ja kui see nii on, siis ei saa ma hästi aru, et kuidas ma üle ei koorma oma korterisse sissetulevat neutraali. On ju seal samamoodi kolme faasi peale üks neutraal.
Ette tänades

Re: 3-e faasi jaotamine tarbijate juures

Postitatud: 29 Nov 2019, 15:13
Postitas Rabarebane
Jah, võib.

Re: 3-e faasi jaotamine tarbijate juures

Postitatud: 30 Nov 2019, 02:01
Postitas kahveljaan
Tänud Rabarebane ja erilised tänud kunn24'le selgituse eest

Re: 3-e faasi jaotamine tarbijate juures

Postitatud: 30 Nov 2019, 10:37
Postitas Kalvis
Neutraalis ei saa vool olla suurem kui maksimaalselt ühes faasis! See olukord tekib siis kui sul on üks faas koormatud ja teised koormamata. Kui nüüd teistes koormus ka on siis vastupidi - neutraali vool väheneb ja täielikul sümmeetrilisel koormusel on neutraali vool null!!!
Kuna neutraaljuht on sama läbimõõduga mis faasijuht siis ei teki neutraalis ülekoormust.