1. leht 1-st

põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 23 Nov 2019, 19:15
Postitas marek177
Tere

Kas ühe termostaadiga võib panna ka mitu ajamit reguleerima?
Näiteks avatud ruumilahenduse puhul on toas 2-3 kontuuri.

Marek

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 24 Nov 2019, 08:17
Postitas Kalvis
Saab, kui elektris pädev oled

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 24 Nov 2019, 18:24
Postitas marek177
kas see on kuidagi keerulisem kui ühe termostaadi ühendamine ühe ajamiga? või seisneb see nõks milleski muus?

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 25 Nov 2019, 08:43
Postitas Kalvis
Süsteemil on mitmeid piiranguid ja pingeid. Kontaktide vastupidavus, valede pingete kasutamine valedes juhtmetes. Seeg saab kui oskad elektriasjades neid jälgida.
Alles üks üritas cat5 juhtmes 230 V saata juhtsignaali.

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 25 Nov 2019, 13:01
Postitas võhik
Mina olen cat 5-ga teinud ka ajutist valgustust... pidas vastu, kuni pealeastumiseni.
Kaabli peale oli siiski kirjutatud 90V.

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 25 Nov 2019, 18:50
Postitas marek177
aitäh, kunn, see mind huvitaski :good: tavapäraselt see töötabki mu segamiseta, kuid mõnikord mõni tahab veidi jahedamat või siis veidi soojemat ruumi. :)
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2019, 10:58 Kui on välistemperatuurist sõltuv soojuskandja temperatuur ja see funktsioon on enam-vähem õige, võid osa või enamus kontuure üldse jätta regulaatorita. Täituri võimsus on 3 W kandis, selle puhul võid need ühendada paralleeli ilma liigselt mõtlemata.

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 25 Nov 2019, 19:14
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2019, 10:58selle kaabli isolatsioon soonte vahel kannatab ka 1 kV
Huvitav, miks siis üldse valmistatakse erinevate nimipingetega kaableid, isegi jõukaablid XPJ on erinevad Uo/U=300/500 V (1,5 – 4 mm²)
Uo/U=450/750 V (6 – 25 mm²)

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 25 Nov 2019, 22:28
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2019, 19:24 1 variant, et nii on tore, teine, et raha peab liikuma, 3.- nii on keegi nõudnud jne. Kuid sa tee proovi selle kaablijupiga siis.
Infoks https://et.wikipedia.org/wiki/Läbilöögitugevus

Sealt PVC 30 kV/mm

Näiteks xpj-i soone isolatsiooni paksus ca 1 mm. 2 soont- 2 mm. Läbilöök ca 60 kV. Vahel on tervislik võtta ette lisaks mingitele lollidele normidele ka füüsikareeglid.
Hoones kasutatavate materjalide "vastupidavus ajas" peaks olema vastavuses hoone planeeritud kasutuseajaga.
Kas ise magaksid rahulikult ja näeks und Wiki andmetest, kui omal oleks kuskile seina sisse pandud faasipingega pingestatud CAT kaabel?
:hello:

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 25 Nov 2019, 22:42
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2019, 22:37 Mis sellest hullu oleks, kui selle ees oleks sobilik liinikaitse ja sein oleks lisaks kivist, kivillast vms? Täiesti pseudoprobleem. Pigem tunne siis hirmu, et erinevates trafodes on õhukesed lakitud isolatsioonid. Need palju hirmsamad asjad. Võid ka hirmu tunda, et su läpaka aku seesmiselt lühisesse läheb.
Mina sinu maija magama ei tule. :wave:

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 26 Nov 2019, 11:20
Postitas Kalvis
Praktikas peab peab cat5 ehk kenasti 230 V vastu kuid elektriohutus ei luba. Tean juhtu kus isik kasutas elektrikaabliks telefonijuhet ja see oli elektriradikale külge ühendatud. Võibolla sellest ta maja põlema ei läinud aga surma ta sai. Tema puhul oli jumala sekkumine asjakohane.
Elektriohutusega on nii, et kui saa vaid ise kasutaksid siis oleksid darwini auhinda väärt, hea seegi. Aga kui lolluse tõttu saab surma keegi teine siis nii lõbus pole.

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 26 Nov 2019, 15:10
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 26 Nov 2019, 12:57Soone isolatsiooni paksus on tal ca 0,25 mm ... läbilöögipinge soonte vahel on ca 15 kV
Ma tahaks seda pauku näha, kui sa 10 kV liini keerupaari külge ühendad. Kas sa ikka mõõtsid ise neid isolatsiooni paksusi? Minuarust on küll õhemad, ka XPJ ei ole 1 mm. Õhtul mõõdame.

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 26 Nov 2019, 16:36
Postitas Kalvis
Minu teada on cat5 ikka üsna õhuke isolatsioon, 230 V peab vastu, seda on katsetatud aga sa ei tea kunagi millal see võib läbi lüüa.
cat5 keerupaaril on mõned väga ohtlikud lisad - juhe on peenike, kergelt võib murdufa ja katki minna. Seega on suur tõenäosus katkist kohta ka näpuga katsudes laks kätte saada. Ja siis see isolatsiooni läbilöök. Täna peab vastu, homme mitte ja kui lööb valesse kohta siis loodetavasti ei lähe maja.

Re: põrandakütte reguleerimisest

Postitatud: 26 Nov 2019, 22:12
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 26 Nov 2019, 17:14mõõta võib ikka
IMG_2873.jpg
IMG_2874.jpg
IMG_2876.jpg
XPJ 2,5 mm² 0,85 mm. Arvasin, et veel õhem on.