1. leht 1-st

Bendersi ventilatsiooni läbiviigust tuleb alla kondentsi

Postitatud: 30 Okt 2019, 10:11
Postitas Busta
Mure selline, et Bendersi kivikatusele sai paigaldatud väidetavalt soojustusega läbiviik 160cm. Külmal pööningul sai alla kööki puupliidi kohale tulev metalltoru (120 cm + vahel ka tõmbemootor VOK 150, langeva klapiga) soojustatud, lae peal on ka 50 sm puistevill. Täna avastasin, et kubu toru välisküljelt (seest kuiv) tilgub pliidi peale kondentsvett. Õues -6, toas +15 kraadi. Tekkis kahtlus, et ventilatsiooni läbiviik ei olegi soojustatud. Paigaldamisel ma seda soojustust seal küll kuskil ei näinud. Kuidas probleemi lahendada, kas vahest ronida katusele ja teha väljast läbiviigutoru plastkorpussesse auk ja lasta sinna makroflexi vahele?

Re: Bendersi ventilatsiooni läbiviigust tuleb alla kondentsi

Postitatud: 30 Okt 2019, 10:35
Postitas Busta
läbiviigu mütsi juures oli kummipunn, selle võtsin ära ja nägin all valget penoplast soojustust. Võimalik, et soojustamata lõik on kuskil allpool, läbiviigu jala juures

Re: Bendersi ventilatsiooni läbiviigust tuleb alla kondentsi

Postitatud: 30 Okt 2019, 10:47
Postitas Busta
Ise küsin, ise vastan :). Lasin pööningul ventorule peale keeratud villasoojustuse ja läbiviigu jala vahesse mõnuga makroflexi mitmest küljest, ehk tõuseb üles ja liitub torule pandud soojustusega. eks näis, kuidas edasi.