1. leht 1-st

Viadruse temperatuuriregulaatoriga ei saa enam reguleerida

Postitatud: 15 Sept 2019, 12:34
Postitas 3lindu
Õhu pealevoolu reguleerimiseks katla peal olevat regulaatorit ei saa enam sättida. 6-kant varras on ilusti fikseeritud kuid kahvel, mis regulaatori sisse läheb, ei haaku enam. Keera regulaatorit niipalju kui tahad, kukub ikka alla. Kas on olemas mingi kergem lahendus kui kogu regulaator välja vahetada? See omakorda tähendab ju süsteemi tühjaks laskmist?

Re: Viadruse temperatuuriregulaatoriga ei saa enam reguleerida

Postitatud: 15 Sept 2019, 13:01
Postitas elmut
Ei pea süsteemi tühjendama, vahetasin enda omal ka ära ja nii lihtne see ongi ,keerad lahti ja teine külge, see ei ole veega kokkupuutes, See nn kahvel on sees katki .

Re: Viadruse temperatuuriregulaatoriga ei saa enam reguleerida

Postitatud: 15 Sept 2019, 13:10
Postitas 3lindu
Tänud, Elmut! Nii lihtsa asja peale kohe ei tulnud.

Re: Viadruse temperatuuriregulaatoriga ei saa enam reguleerida

Postitatud: 15 Sept 2019, 13:37
Postitas dumbuser
See regulaatorivahetus ei nõua tõesti veesärgi puutumist. Rõhu- ja kraadimõõtjaga aga nii lihtsalt ei lähe.

Re: Viadruse temperatuuriregulaatoriga ei saa enam reguleerida

Postitatud: 15 Sept 2019, 14:23
Postitas 3lindu
Kraadimõõtjaga oli küll asi lihtne, mitte väga keeruline ei olnud ka rõhumõõtjaga. Tegin vahetuse läbi kevadel. Temp-anduri jaoks on katla ribis pesa, milles pisut õli hea kontakti mõttes. Rõhu anduri vahetusel surtsas küll tilk vett välja aga seda minimaalselt.