Maakaabel
Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Pane rahulikult selline kaabel, et saad hiljem muretult ka 3×25 sinna külge "haakida". Või siis tekita selline olukord kus kaablivahetus on lihtne tegevus.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1730
- Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Programm Lühisvoolud 3 ütleb, et piisaks isegi 4x16 mm² kaabel:
Etteantud suurused:
Trafo tüüp: 50 kVA 15/0.4 kV Yzn CTO
Trafo näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,132466 oomi
Trafo nimivool: 72 A
Faasipinge trafo klemmidel (L-PEN): 230 V
Trafot toitva võrgu lühisktiivtakistus Rk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Trafot toitva võrgu lühisinduktiivtakistus Xk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Juhtide temperatuur: 40 °C
Liinilõigu 1 pikkus, juhtme mark ja vool liinilõigus: 250 meetrit, AXPK-4X16, 10 A
Arvutustulemused:
1-faasiline lühisvool liini lõpus: 193,03 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1765,67 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 407,07 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 407,07 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2753,7 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 587,2 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 1,1319 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 250 m
Pingekadu: 2,6 %
Suurim lubatud C-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: C16 A
Suurim lubatud B-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: B32 A
Suurim lubatud gG tüüpi sular arvutatava liini lõpus: gG40A
Reguleeritava fiidrikaitsme max lubatud lühisvoolukordsus Im: -
EEE järgne max lubatud fiidrikaitse (3xIn<Ik): 63 A
Lisainfo:
Programmi teated: -Kaitsme 1 rakendumine vaadeldava liini lõpuni on tagatud.
_______________________________
Lühisvoolud 3
v3.6.0
Etteantud suurused:
Trafo tüüp: 50 kVA 15/0.4 kV Yzn CTO
Trafo näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,132466 oomi
Trafo nimivool: 72 A
Faasipinge trafo klemmidel (L-PEN): 230 V
Trafot toitva võrgu lühisktiivtakistus Rk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Trafot toitva võrgu lühisinduktiivtakistus Xk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Juhtide temperatuur: 40 °C
Liinilõigu 1 pikkus, juhtme mark ja vool liinilõigus: 250 meetrit, AXPK-4X16, 10 A
Arvutustulemused:
1-faasiline lühisvool liini lõpus: 193,03 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1765,67 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 407,07 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 407,07 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2753,7 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 587,2 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 1,1319 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 250 m
Pingekadu: 2,6 %
Suurim lubatud C-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: C16 A
Suurim lubatud B-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: B32 A
Suurim lubatud gG tüüpi sular arvutatava liini lõpus: gG40A
Reguleeritava fiidrikaitsme max lubatud lühisvoolukordsus Im: -
EEE järgne max lubatud fiidrikaitse (3xIn<Ik): 63 A
Lisainfo:
Programmi teated: -Kaitsme 1 rakendumine vaadeldava liini lõpuni on tagatud.
_______________________________
Lühisvoolud 3
v3.6.0
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas jyrikg »
Kas liitumispunkt on alajaamas või on vahel veel mingi liini jupp
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Liivlane »
Liitumispunkt on alajaamast kahe meetri kaugusel.
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas jyrikg »
Milleks siis 3x10A liitumine. Majapidamiseks kasutamiseks vähevõitu. Alajaama kõrvale saab kasvõi 3x25A osta vajadusel. Tarbija poolt paigaldatav kaabel peab olema sel juhul "jämedam".
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring