1. leht 1-st

Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 02:55
Postitas vtl
Kes on kehtivate normidega kursis - kas pisikese (<32A) jaotusikilbi sisestele ühendusjuhtmetele oli nõutav 6mm2 miinimumristlõige või võib teha ka peenemate juhtmetega, lähtudes kilbi ees oleva liinikaitsme suurusest?

Konkreetselt siis vaja kokku panna peotäie kaitselülitite ja paari RVK-ga karbikene 25A liinikaitsme taga ja käepärast 4mm2 juhe, mis koormusvoolu poolest peaks igati sobima.
Kas see on inspektori-legaalne, kui soovis sellele tulevikus ka ametlikku käpajälge alla saada või tuleb paar päeva edasi lükata ja uuel nädalal juhtmepoodi minna?

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 08:36
Postitas Kalvis
Nõutav tingimus on jahutustingimustest tulenev max. voolu piirang. Selleks on oluline, kas juhe on kaabliga või üksiksooon (lubatud on rohkem) jne. Kahjuks nädalavahetusel pole tabelit käepärast, muidu võiks kindlalt vastata aga ega palju peenem olla ei või (alla 4 mm2 minna ei või) . Kui sul vaja lühike jupp, pane kaks soont paraleeli.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 10:29
Postitas vtl
4mm2 lubab KAABLILE 24A süvispaigaldusel ja 33A pindpaigaldusel, õhkpaigaldusel veel mõned amprid lisaks. Voolupiirangut sellele juhtmejupile kindlasti ole ole. Vot küsimus oligi selles, kas 4mm2 või 6mm2 oli see piir, millest alla minna ei tohtinud.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 11:58
Postitas Ints
Peast kohe ei mäleta,aga 4mm2 see kindlasti ei ole.
6mm2 oli vist lubatud miinimum.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 13:14
Postitas kotermann
Ärge toppige kilpi igasuguseid kättejuhtuvaid traadijuppe. Kui teha, siis korralikult. Kasutage 6mm2 peenekiulist juhet (kindlasti koos otsahülssidega), on lihtsam teha, jääb korrektsem ja inspektorile meeldib ka rohkem.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 13:27
Postitas dumbuser
6 mm² oli see mõõt, kui ma viimast koolitust meenutan. Samas kui sa tahad seda legaalseks teha siis pane ka iga faasi puhul eraldi värviga kilbiseisene ühendus. Kui kogu ühendus on lihtsasti visuaalselt jälgitav siis saab vbl ka ühte värvi montaaziga hakkama. Sõltub inspektorist.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 19 Jaan 2019, 13:31
Postitas Küülaline
vtl kirjutas: 19 Jaan 2019, 02:55Kas see on inspektori-legaalne
Enamasti tehakse 6 mm² juhtmega, ei mäleta, min võis äkki ka 4 mm² olla.
Inspektor võib küsida ka vastavus-deklaratsiooni selle kilbi kohta.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 09:00
Postitas Kalvis
Kilbi sisene montaaz ei ole süvispaigaldus vaid õhkpaigaldus üksiksoontega. Seega kui siis oli 32 A lubatud siis oled vastuse kätte saanud.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 10:00
Postitas Hiid
Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 10:12
Postitas pikk88
Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 10:00 Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.
Kui sa pead silmas EE liitumiskilpi siis ei või. Ilmselt võid kohe sinna kõrvale paigaldada oma jaotuskilbi ja selle külge paigaldada pistiku. Oma posti pead paigaldama sellepärast, et nii post kui ka jaotuskilp on EE omad.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 14:34
Postitas Hiid
kunn24 kirjutas: 20 Jaan 2019, 12:10 Pesa paigaldusel pead ÕIGESTI teostama TN_C-lt ülemineku TN_S-ile.
Mis see tähendab? :oops:
Kui kaugele siis tuleb vedada, enne kui pistiku võib panna? :scratch:

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 14:57
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 14:34
kunn24 kirjutas: 20 Jaan 2019, 12:10 Pesa paigaldusel pead ÕIGESTI teostama TN_C-lt ülemineku TN_S-ile
Mis see tähendab?
Kui sa juba nii küsid, siis parem ära hakka ise panema seda pistikupesa ja rikkevoolukaitse tuleb ka panna.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 15:17
Postitas Hiid
kui toa kaudu võtan, siis ei ole isegi maandust, RVKst rääkimata....

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 15:36
Postitas Kalvis
Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 10:00 Kas EE kilbi alla võib panna pistiku posti külge?
Keeraks toa poolsete klemmide alla 2.5mm2 kaablid ja posti alla teeks väljavõtte.
Kuna särts on metsakülas na idu, siis see oleks kõige rammusam koht.
Ehk õnnestuks sealt miskit masinat käitada....
1f siis.
omaette teema on pingelang - see tahab suuremat ristlõiget saada kui nõuetekohaselt vaja. 2,5 mm2 võib isegi hea mõte olla - töötab sulavkaitsmena :lol:

Kui on nõuetekohaselt tehtud ja kaitselülitid ees ning need mahuvad kilpi siis ühel mu tuttaval ongi nii tehtud. EE kilpi mahtus kõik nibin nabin ära. Majja läheb TN-S kaabel. Kui ei mahu, pane lisakilp otse posti külge.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 20 Jaan 2019, 21:17
Postitas Hiid
Tänan.
A see osa küsimusest. EEd kotib siis see, et mul juhe nende kilpi siseneb või mitte?
Kogu RVK/kaitsmete mandi paneks oletame nende kilbi alla, mingisse karpi....

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 21 Jaan 2019, 09:37
Postitas pikk88
Hiid kirjutas: 20 Jaan 2019, 21:17 Tänan.
A see osa küsimusest. EEd kotib siis see, et mul juhe nende kilpi siseneb või mitte?
Kogu RVK/kaitsmete mandi paneks oletame nende kilbi alla, mingisse karpi....
No sinu juhe peabki ju nende kilpi sisenema. Kui paned oma RVK ja muud jubinad nende kilbi alla mingisse karpi siis see ilmselgelt väiksem rikkumine kui oma kaitsmete ja ekstrate liitumiskilpi toppimine. Ma kujutan ette, et reaalses elus pole sellel tegelikult niikaua erilist vahet kuni kellelgi EE-st sinu kilbi juurde asja pole. Kui suur on kaitsevöönd ümber nende posti, kaabli ja kilbi selle saab ju kasvõi telefoni teel välja uurida ning kui paigaldad selle oma kilbi nende postist piisavalt kaugele siis ei tohiks neil küll midagi öelda olla. Omal ajal kui Empowerist käidi mulle krundile liitumispunkti ehitamas siis ma uurisin ka nende käest, et miks ei või otse sinna posti külge enda pistikut paigaldada. Vastati, et kuna nii post, kilp koos sisuga kui ka maandus on EE omad siis neid kasutada ei või kasvõi juba sellepärast, et kui nendel vaja ühel heal päeval tulla kilpi hooldama või posti vahetama ja keegi sinna posu pistikuid külge kruvinud siis neil tööd rohkem.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 21 Jaan 2019, 10:03
Postitas Prill
Tihti ju posti kilbist masse minev kliendikaabel-kaitsetoru samuti kinnitatud ju "võõra" posti külge ja "võõras kaitsetsoonis". Alati saab hiljem väita, et hoopis nemad on sinu pistiku külge posti kruvinud :D
Praktikas usun, et probleeme ei teki, eriti kui installatsioon on nõuetekohaselt tehtud.

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 21 Jaan 2019, 11:55
Postitas ping
Olen viimase 5 aasta jooksul, 3´e liitumiskilbi väliskülge pannud pistikupesa, ehitusvoolu saaamiseks.
Kilbis olemasolevale DIN liistule kaitseautomaat ja rikkevoolukaitse (mahub ära).
Kõigile pistikutele tellinud auditi (auditi tegija asi ei ole omandivorm vaid elektriohutus).
Väljastatud akti alusel on ELevi teinud pingestamised ja olen sõlminud elektrilepingud ning kasutuses jätkuvalt.
Pea püsti seltsimehed ja kasutage pädevate spetside teenuseid. :grin:

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 21 Jaan 2019, 12:29
Postitas Hiid
kutsusid kohale mingi selli, kes vaatas üle? See lõbu maksab palju?

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 22 Jaan 2019, 09:27
Postitas pikk88
kunn24 kirjutas: 21 Jaan 2019, 10:22 "kui paigaldad selle oma kilbi nende postist piisavalt kaugele siis ei tohiks neil küll midagi öelda olla."

1 pistikupesa jaoks eraldiseisev kilp?
See on see jutt mida mulle rääkisid Empoweri töömehed liitumispunkti ehitamise ajal.
Kui juba bürokraatia aetud siis ilmselgelt asja lihtsam lahendada. Aga alati võib juhtuda, et satub mingi tähenärija su kilpi kontrollima... Muidu olen minagi küllalt neid liitumiskilpe juhtunud nägema mille küljes on pistikud. Huvitav kas mingi aeg oli siis säärane asi lubatud ja EE poolt aktsepteeritud. Näiteks mu naabril uuendati liitumispunkt ja selle käigus pandi ilmselgelt EE poolt kilp mille küljes nii valgusvoolu pistik kui ka tööstusvoolu oma. See paigaldati küll vähemalt 10 aastat tagasi ja tänapäevastel liitumispunktidel pole selliseid lisasid ise märkanud. Muidugi pole ka väga hoolega otsinud :)

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 22 Jaan 2019, 09:32
Postitas kalmaarikalmer
Faktiliselt on nii, et sinna elektrilevi kappi sa ei tohi midagi peale väljuva kaabli ühendada. Reaalselt aga on nii, et lased ära pingestada ja siis paned sinna rikkevoolu ja kaitsme sisse ja rohkem ei ole vaja siin foorumis pead murda!

Re: Elektrikilbi juhtmete ristlõige

Postitatud: 22 Jaan 2019, 11:27
Postitas Kalvis
Kui kilpi seadmete ühendamised on nõuetekohased siis ei tohiks kellegil kobiseda olla. Ainsana võib Elektrilevi omaniku õigust rakendada, et neile see ei meeldi aga ei tea seni veel ühtegi juhtu. Oluline on nõuetekohasus.