Majaga integreeritud garaaž on osaliselt ka tehnoruum. Seinal põrandakütte kollektor torudega: 32mm ja 25mm alupex. Garaažis praegu 15°. Sooja annab eluruumidega külgnev sein, kollektori torud ning <1m2 põrandat kollektori ees.
Kollektori isoleerisin villaga, torudega pole veel midagi teinud. Aga peaks?
0° juures on kütte pealevool 32°, -10° juures 35°. Mahavool hetkel 28°. Võiks jahedam olla, õunad säiliks paremini. Lagi on õõnespaneel, sellel 100mm eps ja 2. korruse põrandavalu. Seinad õõnesplokk.
põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2059
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?
Lugemata postitus Postitas aero »
Viimati muutis aero, 14 Jaan 2019, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 410
- Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?
Lugemata postitus Postitas meelis11 »
Sellele 10jm alupexile see hall koorik ümber panna ei ole küll eriline aja ja rahakulu. See küll vaid ca 10mm paks, kuid kindlasti parem kui mittemidagi. Alustaks soojemast pealejooksu torust, parem oleks mõlemad isoleerida.
Endal panin põranda sees ka pealejooksu torudele isolatsiooni ümber, tagastuvale mitte - muidu on kollektori lähedal torude samm 50mm, mujal esikus aga 150mm. Mul esik köetav. Kui ei oleks köetav ruum, siis oleks mõlemad torud ka põranda sees isoleerinud.
Endal panin põranda sees ka pealejooksu torudele isolatsiooni ümber, tagastuvale mitte - muidu on kollektori lähedal torude samm 50mm, mujal esikus aga 150mm. Mul esik köetav. Kui ei oleks köetav ruum, siis oleks mõlemad torud ka põranda sees isoleerinud.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2059
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?
Lugemata postitus Postitas aero »
Eesmärk on vältida rumalat raha raiskamist ja luua ōuntele, moosidele veidi paremad sâilitustingimused. Samas ma ei tea kas veel jahedam garaaž on yldse reaalne. Temp-de vahe on praegu juba 8 kraadi, ei taha ju eluruumidele probleeme tekitada, lage v seina soojustada on liiga töömahukas.
Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?
Lugemata postitus Postitas artist »
Oleneb mida sul mahub sinna 32 se alu õmber paigaldada? Kui sirgelt jooksevad torud siis soovitaks villakoorikut 30- või 50 mm paksuse kihiga ( ühenduskohad teipida). Kui aga väänatud torud siis armaflexiga ja ühenduskohad armaflexi teibiga tihendada.
Pilt aitaks rohkem kaasa rääkida.
Pilt aitaks rohkem kaasa rääkida.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2059
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?
Lugemata postitus Postitas aero »
Tnx. Mõtlesin ise samamoodi. Sirgele torule villakoorik ja sujuvale lookele pehmem variant. 30mm koorik mahub ära kui kandeklambrid suuremaks vahetan.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring