põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
aero
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 690
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 30 korda

põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

Lugemata postitus Postitas aero » 12 Jaan 2019, 14:07

Majaga integreeritud garaaž on osaliselt ka tehnoruum. Seinal põrandakütte kollektor torudega: 32mm ja 25mm alupex. Garaažis praegu 15°. Sooja annab eluruumidega külgnev sein, kollektori torud ning <1m2 põrandat kollektori ees.

Kollektori isoleerisin villaga, torudega pole veel midagi teinud. Aga peaks?
0° juures on kütte pealevool 32°, -10° juures 35°. Mahavool hetkel 28°. Võiks jahedam olla, õunad säiliks paremini. Lagi on õõnespaneel, sellel 100mm eps ja 2. korruse põrandavalu. Seinad õõnesplokk.
Viimati muutis aero, 14 Jaan 2019, 12:50, muudetud 1 kord kokku.

kunn24
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 673
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 17 korda

Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 12 Jaan 2019, 15:17

Vastavalt, mis su eesmärk on, tuleks tegusteda. Kui eesmärk on garaazhi vähem kütta ja isoloeerimise kulu kannatab selle eesmärgi välja, siis katseta. Kuid arvatav põhiline graazhi küte tuleb sul ikka nendest, mida loetlesid. Õigem isloeerimine olnuks ehituse käigus eraldada küttetorud garaazhi põrandast isolatsiooniga või panna need garaazhi osas vähemalt kõrisse (õhk on soojusisolaator). Nüüd tundub selles suhtes hilja. Vaata kriitilise pilguga üle ka lae ja toaga piirneva seina isolotasioon ja kaalu jälle eesmärgi tulemuslikkust rahasse.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 345
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 8 korda

Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

Lugemata postitus Postitas meelis11 » 12 Jaan 2019, 17:26

Sellele 10jm alupexile see hall koorik ümber panna ei ole küll eriline aja ja rahakulu. See küll vaid ca 10mm paks, kuid kindlasti parem kui mittemidagi. Alustaks soojemast pealejooksu torust, parem oleks mõlemad isoleerida.
Endal panin põranda sees ka pealejooksu torudele isolatsiooni ümber, tagastuvale mitte - muidu on kollektori lähedal torude samm 50mm, mujal esikus aga 150mm. Mul esik köetav. Kui ei oleks köetav ruum, siis oleks mõlemad torud ka põranda sees isoleerinud.

aero
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 690
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 30 korda

Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

Lugemata postitus Postitas aero » 13 Jaan 2019, 13:03

Eesmärk on vältida rumalat raha raiskamist ja luua ōuntele, moosidele veidi paremad sâilitustingimused. Samas ma ei tea kas veel jahedam garaaž on yldse reaalne. Temp-de vahe on praegu juba 8 kraadi, ei taha ju eluruumidele probleeme tekitada, lage v seina soojustada on liiga töömahukas.

artist
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 85
Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
On tänatud: 2 korda

Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

Lugemata postitus Postitas artist » 14 Jaan 2019, 11:34

Oleneb mida sul mahub sinna 32 se alu õmber paigaldada? Kui sirgelt jooksevad torud siis soovitaks villakoorikut 30- või 50 mm paksuse kihiga ( ühenduskohad teipida). Kui aga väänatud torud siis armaflexiga ja ühenduskohad armaflexi teibiga tihendada.
Pilt aitaks rohkem kaasa rääkida. :hello:

aero
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 690
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 30 korda

Re: põrandakütte kollektori torud, isoleerida v mitte?

Lugemata postitus Postitas aero » 14 Jaan 2019, 11:46

Tnx. Mõtlesin ise samamoodi. Sirgele torule villakoorik ja sujuvale lookele pehmem variant. 30mm koorik mahub ära kui kandeklambrid suuremaks vahetan.