1. leht 1-st
Maakaablid
Postitatud: 08 Dets 2018, 20:06
Postitas eissa
Mis vahe on AXMK 4X16 ja AXPK 4X!6 maakaablitel.
Re: Maakaablid
Postitatud: 08 Dets 2018, 21:45
Postitas Küülaline
Tähistuse vahe ainult. Tegelikult peaks olema 4G16.
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 10:33
Postitas Külaline
On ikka tõsine vahe kui tähises on X või G.
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 12:50
Postitas sakt
Külaline kirjutas: 09 Dets 2018, 10:33
On ikka tõsine vahe kui tähises on X või G.
Tõsine vahe on see, kui lugeda veel ei osata, küsitud oli tähtede M ja P kohta!
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 15:40
Postitas Külaline
Üks tarkur tõi teemasse ka X ja G tähised. See oli vastus temale.
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 16:57
Postitas silk
Külaline kirjutas: 09 Dets 2018, 15:40
Üks tarkur tõi teemasse ka X ja G tähised. See oli vastus temale.
See tarkur oli vist liiga sügavale klaasi põhja vaadanud.
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 17:59
Postitas Külaline
Soome tähis MMJ, Eesti tähis PPJ. Muovi Soomes, P(VC) Eestis. M = P.
M.O.T.T.
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 18:06
Postitas Külaline
Nendel kaablitel on erinevus
AXPK kaabel on koostatud jämedatest ühesoonelistest juhtmetest-paigaldamisel raske väänata
AXMK kaabli sooned on peenematest kiududest juhtmetega-paindub paremini/kilbi juures mugavam paigaldada
Re: Maakaablid
Postitatud: 09 Dets 2018, 18:26
Postitas Küülaline
Kumbki ei ole planksoonega
https://www.rekacables.com/power-cable/ ... ower-cable
http://media.drakakeila.ee/2018/04/AXPK_EST.pdf
On tõesti päris tõsine vahe, kas G või X. G tähisega kaablid on kollarohelise kaitsejuhiga (G=ground, maandus)
Soome pool, kus kasutatakse AXMK tähist on G asemel x ja tähise lõpus S (suoja=kaitsejuht).
Aga X tähisega on nn lülitikaablid, kus puudub kollaroheline kaitsejuht.
Re: Maakaablid
Postitatud: 10 Dets 2018, 09:11
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas: 09 Dets 2018, 18:26
Kumbki ei ole planksoonega
Siin Te Küülaline eksite.Postituse algataja küsis 16 mm kaabli kohta. 16 AXPK on plank juhtmega.25mm-isest alates keerutatud peenjuhtmetest.
Re: Maakaablid
Postitatud: 10 Dets 2018, 13:28
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 10 Dets 2018, 09:1116 AXPK on plank juhtmega
See on tõesti nii.
Aga mis vahe on AXPK4G16 RM ja AXPK4G16 RE kaablil?