1. leht 1-st
Kamina tagune
Postitatud: 22 Nov 2018, 01:23
Postitas prnn
Tere.
Mida soovitatakse väikese metallkamina taha seina katteks? Olen vaadanud, et ehk kaltsiumsilikaatplaat, kuid see tundub selline kriidine. Tellist laduma ei tahaks hakata, et võiks olla lihtsam lahendus plaadi kujul mille saaks seina kinnitada. Muidugi võiks ka kena ja 'maine' välja näha.
Tegu puitkarkasshoonega.
Tänud.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 22 Nov 2018, 08:50
Postitas motamees
Oleneb, mis kamin.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 22 Nov 2018, 11:40
Postitas Rein Sa
(Minerit LW. Sauna). Tsementhallid plaadid keriste ja kaminate taha tuleohutuse tagamiseks. A1 klassi materjal. 9x1200x1275. 1,53.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 22 Nov 2018, 21:14
Postitas prnn
motamees kirjutas: 22 Nov 2018, 08:50
Oleneb, mis kamin.
Selline väike:
https://www.k-rauta.ee/p/puupliit-magic ... searchnode
Küsiks ka, et kui Minerit LW siis:
- kui paks plaat sellise kamina kohta oleks hea?
- kui kaugele tohib kamina sellest jätta?
- ning kas plaadi võib panna ükskõik mis pinnale, midagi vahele pole vaja?
Tänud.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 22 Nov 2018, 21:40
Postitas rein113
Paigalda see 3cm õhu vahega, puksidega.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 22 Nov 2018, 22:14
Postitas motamees
prnn kirjutas: 22 Nov 2018, 21:14...Küsiks ka, et kui Minerit LW siis:
- kui paks plaat sellise kamina kohta oleks hea?
- kui kaugele tohib kamina sellest jätta?
- ning kas plaadi võib panna ükskõik mis pinnale, midagi vahele pole vaja?
Tänud.
Selle kamina tulekuja on õeldud: Ohutuskaugused külgedele ja taha 500 mm
Seadus ütleb, et ohutuskuja võib vähendada 50% ühekordset ja 75% kahekordset kaitseekraani kasutades.
Kaitseekraanidel ka omad täpsed nõuded.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 23 Nov 2018, 02:16
Postitas prnn
rein113 kirjutas: 22 Nov 2018, 21:40
Paigalda see 3cm õhu vahega, puksidega.
Kui õhu vahe siis võib panna ükskõik mis puitmaterjali pinnale? Oleks kiire toote link ka äkki pakkuda, et oleks täpne ettekujutus millega tegu? Ehituskaupluste kodulehed näitavad 'puks' otsingu peale pükse ja muud kraami.
motamees kirjutas: 22 Nov 2018, 22:14
Seadus ütleb, et ohutuskuja võib vähendada 50% ühekordset ja 75% kahekordset kaitseekraani kasutades.
See on väärt info, tänud.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 23 Nov 2018, 11:57
Postitas Rein Sa
Kas on raske google otsinguga vaadata selle plaadi kohta infot? Mina saagisin puksid vist oli 1cm. läbimõõduga alumiiniumtorust vajaliku pikkusega.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 23 Nov 2018, 14:57
Postitas rein113
Saaksid ju kinnitada keermestatud tüüblite ja pikkade poltidega. Ja õhuvahe võiks olla ca 3cm.
Samas saaksid paigaldada ka kaltsiumsilikaatplaadi või tuletõkke-villaplaadi ja sellele kohe peale LW, et näeks parem välja.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 23 Nov 2018, 20:52
Postitas motamees
rein113 kirjutas: 23 Nov 2018, 14:57
... Ja õhuvahe võiks olla ca 3cm.
Samas saaksid paigaldada ka kaltsiumsilikaatplaadi...
Katsuks olla tuleohutuse asjadega väga konkreetne.
Õhuvahe PEAB olema VÄHEMALT 3cm.
Kaltsiumsilikaatplaati ei julge ma üldse soovitada. Kunde võib aru saada, et see plaat on ime ja muud polegi vaja. Seadus aga sellist asja ei reglementeeri. Ükski imeplaat ei vähenda tulekuja suurust. Või on seaduses midagi muutunud?
Re: Kamina tagune
Postitatud: 23 Nov 2018, 23:20
Postitas prnn
Kas kõik räägivad samast õhuvahest ikka? Seina ja plaadi vahelisest siis, mitte plaadi ja kamina?
Aga kamina ja plaadi vahel jätaks siis sellele 75% punktile toetudes oma kamina puhul vähemalt 12.5cm.
Re: Kamina tagune
Postitatud: 23 Nov 2018, 23:28
Postitas motamees
Novat, nii ongi. Inimene pole midagi aru saanud.
Vahet ei ole, kuhu jäetakse õhuvahe. Peaasi, et on kaks kaitseekraani ja õhuvahed ja tulekuja. Muidu panete veel seina põlema.
Kui asi on segane ärge tehke ja kui ikka tahate teha, võtke keegi teadja, kes kohapeal asja selgeks teeb. Naabrimees võib ka muidugi tarka panna, aga kas ta ka pärast vastutab.
Minu poolt side lõpp.