Korteri vahekilp
-
- külaline
Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Peaaeguelektrik »
0. Peakaitse 40A
1. Üldvalgus B10
2. Üldpistikupesad C16
3. Pliit C20
4. Pliit C20
5. Pliit C20
6. Köögi pistikupesad C16
7. Köögi pistikupesad C16
8. Vannitoa pistikupesad C16
9. Vannitoa valgus B6
10. Vannitoa põrandaküte C16
11. Pesumasin C16
Esimese hooga panin ühe RVK, aga järgi mõeldes (kuna enamus asju ja eriti eluruumide valgustus peab läbi RVK olema) võiks olla 2, aga kuidas neid kõige mõistlikum ja õigem jagada oleks? Valguseid ka kokku ei taha panna, siis on vannitoa lambi rikke korral kogu korter pime ja effekt on sarnane, nagu oleks 1 RVK.
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Pilkpeale »
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Peaaeguelektrik »
Korterisse tuleb 3x6mm.
Mis siis nüüd nii valesti on ja millega nii üle pakutud on? Köök on jaotatud kaheks, mis on vist loogiline isegi algajale foorumikülastajale (veekeetja-mikrouun-röster-blender-x asi veel). Vannitoas võiks tõesti midagi koomale tõmmata. Põrandaküte on vast 150w.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kui suur peakaitse on, kas ühefaasiline 40 A ?
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
Täpselt nii.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Sellest ei saa aru?
Kui peakaitse on 40 A, st 9 kW korraga tarbimist võiks toitekaabel olla pigem 3x10. Pliidile paneks 32 A ja 3x6 kaabli.
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
Mis mind selle pliidi kaitsmete juures ajas segadusse, et ma tegin kilbi "päris" elektriku kilbi järgi, kus oli pliidil 5x2.5mm2 kaabel ja C16 kaitselülitid. Espakis kaitselülitite osakonnas oli märgitud joonisel elektripliidile 5x2.5mm2 kaabel ja C25 kaitselüliti. Kuna see minu teadmiste ja arusaamiste jaoks tundus liig, siis võtsin kuldse keskmise ehk C20. Loomulikult tuleb siis vahetada kas kaabel või kaitsmed pliidile. Lähen kontrollin homme selle joonise seal üle (mürki võtta ei julge) ja võin pildi siia ka panna.
Ja millest ma veel hästi aru ei saanud, et miks on 3 faasiline kaitselüliti kallim kui 3 ühefaasilist...?
Okei - peakaabli panen 3x10mm2. Mis nende/selle RVK-ga teha?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
RVK on vaja valgustusele ja kõigile pistikupesadele kaasa arvatud külmik. Pliit ühendatakse otse kaabliga ja sellele ei panda RVK. 5x2,5 kaabel ja 16 A kaitse on pliidil siis, kui on 3F toide. Sinul on ju 1F. Rikkevoolukaitseid (2-pooluselisi muidugi) võiks panna näiteks 3 sellele korterile. Muidugi võid panna ka eraldi igale liinile kombikaitsme (rvk+liigvool).
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
0. Lahutav kilbilüliti ehk siis hinnasildil on kirjas pealüliti 40A koos kaabliga 3g10 koridorist tuppa
1. Üldvalgus B10
2. Üldpistikupesad C16
3. Pliit-ahi C32 koos kaabliga 3g6 kilbist kööki
4. Köögi pistikupesad C16
5. Köögi pistikupesad C16
6. Vannitoa pistikupesad C16
7. Vannitoa valgus B6
8. Vannitoa põrandaküte C16
9. Pesumasin C16
RVK võiks panna 2 aga mis oleks ideaalne või loogiline jaotus?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kui hinnasildil oli kiri "pealüliti", siis see pole kaitseautomaat mida panna koridorikilpi.
Selle paned korterikilpi sisendkaablile pealülitiks.
Koridorikilpi pead panema kaitseautomaadi.
ping

-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
Tänud meelde tuletamast. Nii ongi plaanis. Mul väljendus polnud korrektne.
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
Ma ei tea, kuidas ma suutsin eelkõige ise üle (valesti) mõelda ja nii veel mitu korda järjest. Faaside hulk ja suund on õige, aga kaitsmed on valed. Pliidile läheb siiski 2 eraldi faasi ja ahjule 1 faas ehk siis 5g2.5 ja kilpi jääb sellele söögitegemise komplektriistapuule (ahi-pliit) 3 x C16.Küülaline kirjutas: 29 Okt 2018, 12:50Sellest ei saa aru?
Kui peakaitse on 40 A, st 9 kW korraga tarbimist võiks toitekaabel olla pigem 3x10. Pliidile paneks 32 A ja 3x6 kaabli.
Vannitoa põrandakütte ja vannitoa valgustuse panen kokku ühe grupi alla.
Pesumasin jääb eraldi kaitsmega.
RVK panen kaks, sellel põhjusel, et kogu elamine pime poleks. Jagan loogiliselt ja võrdselt ära, et valgused eraldi ja pooled pesad eraldi.
Peakaabel 3x10mm on jah õige märkus.
Nii jääb. Kilp closed.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kuskohast sa need eraldi faasid ometigi võtad, kui tuppa tuleb sisse ainult 1 faas?
Sellisel juhul ühendatakse pliit ühefaasilisena jämedama kaabli ja suurema kaitsega nagu juba enne kirjas oli.
Nüüd hakkan juba mina ka rääkima, et selliseid töid ei tohi tavaisik teha. Eriti veel, kui selgest õpetusest aru ei saa ja ajab ikka oma joru.
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Küülaline kirjutas: 02 Nov 2018, 19:22 Kuskohast sa need eraldi faasid ometigi võtad, kui tuppa tuleb sisse ainult 1 faas?
Mina sain aru et ikka kolm. Ega ma pole elektrik kah, aga enda üldharimise tarbeks loen praktiliselt kõiki elektrialaseid postitusi.

Urmas
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Minu viga, tõlgendasin 3x6 automaatselt, et tuleb 3-faasi ja paar postitust hilisem konstanteering, et ikkagi 1x40A jäi kuidagi märkamatuks.Küülaline kirjutas: 02 Nov 2018, 21:17 Kolmesooneline kaabel tähendab ju ühte faasi, neutraali (nulli) ja kaitsejuhti (maandust).

Urmas
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Blokeeri ära see elektrik oma feissbuuki sõbralistis.

Urmas
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Niimoodi võiks ju teha ja asi töötaks ka, kui näiteks see 5x2,5 kaabel oleks juba seinas olemas ja kilp sellisel kujul valmis. Aga ma saan aru, et sa vead ju uued kaablid ja teed uue kilbi?
Niimoodi ühele seadmele (pliidile) panna kilpi kaks eraldi ühefaasilist kaitset on segadust tekitav ja ohtlik, kuna ei ole päris lollikindel selle seadme pingetuks tegemine vajadusel.
Soomes ei ole karmimaid nõudeid, seal on ainult mõned asjad ajalooliselt natuke teistmoodi, kui meil.
-
- külaline
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas peaaeguelektrik »
Aitäh Sulle abi eest. Mul on ka selle teema lõpetuseks üks hea uudis - ma enam ei tule siia (lolle) küsimusi esitama. Ma olen juba ammu aru saanud, et mingil määral ja teatud maani (korterid ja eramud) mulle pakub see huvi ja päris koolipinki ma ei lähe, aga lähen hoopis ikka "pärispäris" elektriku juurde töövarjuks. Jalutan kaasas objektidel, tassin kaablirulle ja võin teha lihtsamaid töid tasuta. Vastu tahan näha, kuidas kõik otsast lõpuni on veatu. Juhul, kui mul vana tuttav sellele vastu on, esitan sama pakkumise siia foorumisse.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Korteri vahekilp
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Siin on järjekordne näide, mis vahe on "pärispäris" elektrikul ja koolipingis istunud inseneril. Esimesel on kindel teadmine, et 2,5 mm² kaabli ette käib 16 A kaitse - teine näeb üldist pilti ja asjade vahelisi seoseid.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring