1. leht 1-st

Kas 3 või 4 panusega ülepinge kaitse?

Postitatud: 09 Okt 2018, 01:37
Postitas Kõva Klamber
On võimalus osta soodsalt kas 3 või 4 panusega OBO ülepinge kaitse.
Kumb oleks sobivam elamu el. kilpi Tallinnas Nõmmel 3 faasilise sisendi korral?

3-ne oleks Obo BV25B V 25B V25-B 5097053 3 faasi.
4-ne on sama OBO seeria aga mudelit ei ei tea.

Re: Kas 3 või 4 panusega ülepinge kaitse?

Postitatud: 09 Okt 2018, 05:11
Postitas Äärenurk
Vaata OBO ühensusskeme. Ilmselt tuleb sul majja 4-soonega kaabel ja seega vajad 3 panusega LPP-d.

Re: Kas 3 või 4 panusega ülepinge kaitse?

Postitatud: 10 Okt 2018, 15:26
Postitas trebla
Kui liigpingekaitse tuleb kilpi, kus toimub PEN lahutamine N ja PE-ks,siis on neljas poolus ehk N ja PE vaheline liigpingepanus sisuliselt paralleelis N ja PE lattide sillaga sealsamas kõrval -ehk seega on see kasutu.
Kui juba järgmises kilbis, siis on sel mõte olemas.