Alapinge

Postitatud: 26 Sept 2018, 16:00
Postitas voltamper
1999.a välja vahetatud elektrisüsteem (5G10) korrusmajas, iga faasi taga on 6 korterit ja tipptundidel langeb pinge minu faasil 205V-ni. Kas Elektrilevi peaks selline asi huvitama? Või üldse kedagi?

Re: Alapinge

Postitatud: 26 Sept 2018, 16:13
Postitas A.S.
voltamper kirjutas: 26 Sept 2018, 16:00Kas Elektrilevi peaks selline asi huvitama?
Ei, neid huvitab vaid pinge liitumispunktis. Kui sedagi. Ja liitumispunktis peab olema 10min keskmine (mitte lühiajaline) pinge mitte üle 10% väiksem.
 

Re: Alapinge

Postitatud: 27 Sept 2018, 15:15
Postitas Kalvis
205 V on veel standardi piires. See ei huvita kedagi.

Re: Alapinge

Postitatud: 19 Juun 2023, 09:14
Postitas jyrikg
Kas 205V alapinge on kõigil faasidel või mõnes faasis isegi tõuseb sel hetkel kui teises langeb. Ühistut(elanikke) võiks huvitada. Liitumispunktis tuleb ka samad mõõtmised samal hetkel teha. Kas faaside omavahelised pinged on normis tippkoormuse ajal.
PEN kadu(kontakti halvenemine) annab ka tulemuseks ekstreemselt kõikuvad faasipinged kuigi tegelik põhjus on nulli triiv

Re: Alapinge

Postitatud: 19 Juun 2023, 09:53
Postitas systemre
Millal viimane audit majale tehtud on?

Re: Alapinge

Postitatud: 19 Juun 2023, 10:07
Postitas kunn24
Teemasse kirjutajad võiksid ka vaadata postituse kuupäeva.