1. leht 1-st

Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 21:00
Postitas studiosus
Klassikaline ja ilmselt leierdatud küsimus, aga siiski:

1) seinas on lüliti koos kahe lülitiga;
2) laest tuleb välja 5 juhet - sinine, pruun, must, valge, kollane-roheline;
3) lakke on paigaldatud juba üks lamp. Seal on kasutatud pruuni ja sinist. Kruvikeerajaga näitab faasi mõlemas - pruunis tugevalt, sinises nõrgalt. Lamp töötab.
4) ühendatama seega oli veel kolm juhet - valge, must ja kollane-roheline.

Testisin taaskord kruvikeerajaga - mustas on tugev valgus, valges nõrk, kollane-rohelises puudu. Seega loogiliselt kõik justkui selge.

Kuid proovisin nüüd panna juurde teise lambi, et saaks lülitada teise lülitiga. Ühendasin juhtmed ära, aga ei midagi. Pirnid lähevad väga minimaalselt nähtavalt tööle, vääääga nõrk kuma, ning pirnisoklis näitab faasi mõlemas nö augus. Enda arust ühendasin kõik justkui õigesti, ehk kas oskate aimata, milles asi?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 21:04
Postitas Külaline
Ei rääkinud ju kuidas ühendasid.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 21:24
Postitas studiosus
Nojah, lambi enda sees oli kolm juhet - üks maandus kollane-roheline lambi põhja küljes ja teisel küljel klemmikoht maanduseks, sinna ühendasingi kollase-rohelise. Siis oli lambil veel must juhe, kuhu ühendasin musta, ning sinine, kuhu ühendasin valge. Pilt lambist siin allpool.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 21:30
Postitas Külaline
Kuidas lülitis juhtmed on?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 21:58
Postitas studiosus
Hmm, seda ma ei tea, selleks peab terve karbiku välja võtma, aga hetkel see raskendatud, kuna värviga kõvasti kinni seina küljes ja pärast selle eemaldamist peaks hakkama ka seina värvima... kas muud moodi pole võimalik tuvastada?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 22:11
Postitas Külaline
No kui värv ainult siis ... telekast tuleb juba mõnda aega X-mehed filmid, tirige telekas lüliti lähedale ja minge teisele poole seina, valgustab läbi küll.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 22:14
Postitas tommy4
Võta tester ja mõõda ära, saadki teada.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 22:24
Postitas Külaline
Esiteks, see tulukesega indikaator pole mingi mõõteriist.
teiseks. lambil on toimimiseks vaja nii faasi kui neutraali. sinu viiesoonelises kaablis peaks olema üks neutraal 3 faasi soont ka kaitsemaandus.
kuna neutraali on üks siis tuleb see jagada mõlemale valgustile, sina oled ühendanud teise valgustiga ilmselt kaks faasi soont ja maanduse. Kas see ka reaalselt nii on ja kas mõlemas soones on vool sees, seda saab teada MÕÕTESEADMEGA, ning ilmselt ka selle kaabli teise otsa ühendusi uurides.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 22:40
Postitas studiosus
Jah, ma ise kahtlustasin samuti, et võib-olla on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi. Toon homme keldrist testri ja proovin ära mõõta.

Ehk teisisõnu, kui nii pruun, must ja valge on faasid ning sinine neutraal, kas siis põhimõtteliselt võin mõlema lambi neutraalid kokku ühendada? S.t. et ühest laest tulevast neutraalist hargneb edasi kaks neutraali, üks kummassegi lampi?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 23:04
Postitas Küülaline
studiosus kirjutas: 25 Sept 2018, 22:40on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi
Ei ole mingit kolme faasi laelambis, siis peaks kahe faasi vahel seal 400 V olema. Kui on kahe klahviga lüliti, siis antakse 230 V pinge tõenäoliselt sinise ja musta ning sinise ja pruuni vahele. Valge (tegelikult hall) on tühi. Või vastupidi.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 23:13
Postitas studiosus
Küülaline kirjutas: 25 Sept 2018, 23:04
studiosus kirjutas: 25 Sept 2018, 22:40on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi
Ei ole mingit kolme faasi laelambis, siis peaks kahe faasi vahel seal 400 V olema. Kui on kahe klahviga lüliti, siis antakse 230 V pinge tõenäoliselt sinise ja musta ning sinise ja pruuni vahele. Valge (tegelikult hall) on tühi. Või vastupidi.
Ühesõnaga esimese lambi jätan sinine ja pruun; ning teise lambi puhul ühendan sinise esimese lambi sinisega ning faasiks jääb must?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 23:20
Postitas dumbuser
Oletan samuti, et Küülalise pakutud variant ongi tegelik olukord. Sel juhul on vastus viimasele küsimusele jah, ühenda sedasi.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 23:20
Postitas Küülaline
Proovi nii (või erinevad kombinatsioonid: must-pruun, must-hall, pruun-hall) ja klõpsi lüliteid, midagi hullu ei saa juhtuda.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 23:23
Postitas Külaline
Antud juhul tundub siiski tegu olema 3-faasilise lambiga.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 25 Sept 2018, 23:25
Postitas Küülaline
Mis asi on 3- faasiline lamp? :thumbsup:

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 00:42
Postitas dumbuser
3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 08:09
Postitas studiosus
Neutraali ehk sinise soone hargnemise kaheks võib teha enne, kui see lampidesse edasi läheb, eks? S.t. laest tuleb sinine neutraal, mille kruviklemmiga jagan kaheks, ja sealt läheb edasi kaks eraldiseisvat soont, kumbagi lampi üks.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 08:46
Postitas Külaline
Neutraali kaheks jagamine ei kõla hästi. Pigem too mõlema lambi küljest kaabel ja ühenda neutraaliga. :grin:

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 08:50
Postitas studiosus
Sisuliselt see vist ongi ju sama, mida silmas pidasin - laest tuleva neutraali soone otsas on kruviklemm, kust lähevad edasi kaks soont?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 09:25
Postitas Külaline
jah

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 17:29
Postitas Külaline
Tuleks selle kaabli teine ots üles leida. Ehk on hall (valge) ka neutraalina mõeldud, faasid ainult must ja pruun?

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 26 Sept 2018, 19:34
Postitas studiosus
Nii, tänud kõigile, kes hüva nõuga aitasid! Võtsin neutraalist kaks soon ja viisin nad mõlemasse lampi ning kõik toimib nüüd kenasti. Hall-valge neutraalina ei toiminud, seega võimalik, et ongi tühi.

Re: Juhtmete ühendamine

Postitatud: 27 Sept 2018, 10:22
Postitas vtl
dumbuser kirjutas: 26 Sept 2018, 00:42 3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.
Siinivalgustil on erinevatele toitesiinidele lülitamise võimalus eeskätt grupeerimiseks. Siinide toited võivad, aga ei pruugi tulla eri faasidelt.