1. leht 1-st

Rikkevoolukaitse

Postitatud: 20 Sept 2018, 16:45
Postitas Joskar
Kas võib kahte rikkevoolukaitset järjestikku ühendada?
Olukord selline,et lasin panna eelmisel aastal vana nõukaajal ehitatud , 1968 aastal ehitatud, maja elektrikilpi elektrikul rikkevoolukaitselüliti 300 milliamp (tuleohutuseks). Nüüd tahan samast kilbist ühe pistikupesa panna oma suvel valminud- ise ehitasin puidust ja põllukividest, ajutise sepikoja valguse ja lõõtsa toiteks voolu vedamiseks selle punase jätkujuhtme 25 m kaudu- mitte trummel, mis läheb mööda aia sisekülge. Aga kuna inimene ikka unustab paneks sepikotta 10 mA rikkevoolukaitse ka igaks juhuks, see mul ka olemas. Küsimus ongi see, et kas kaks rikkevoolulülitit siis järjestikku midagi hullu ei tekita?

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 20 Sept 2018, 17:20
Postitas Joskar
Joskar kirjutas: 20 Sept 2018, 16:45 Kas võib kahte rikkevoolukaitset järjestikku ühendada?
Olukord selline,et lasin panna eelmisel aastal vana nõukaajal ehitatud , 1968 aastal ehitatud, maja elektrikilpi elektrikul rikkevoolukaitselüliti 300 milliamp (tuleohutuseks). Nüüd tahan samast kilbist ühe pistikupesa panna oma suvel valminud- ise ehitasin puidust ja põllukividest, ajutise sepikoja valguse ja lõõtsa toiteks voolu vedamiseks selle punase jätkujuhtme 25 m kaudu- mitte trummel, mis läheb mööda aia sisekülge. Aga kuna inimene ikka unustab paneks sepikotta 10 mA rikkevoolukaitse ka igaks juhuks, see mul ka olemas. Küsimus ongi see, et kas kaks rikkevoolulülitit siis järjestikku midagi hullu ei tekita?
Ja veel et elekter on kahe juhtmega - faas ja null ja et maja kilbis on ainult korgid vahetatavad, korgialused ja RVK on metallplaadiga plommitud , koos voolumõõtjaga ja et 30 mA -d rvk-d ei saanud panna sest kalasäilituse külmkapid (OKA) lõid kohe välja.

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 20 Sept 2018, 20:42
Postitas Külaline
Toimivad küll järjestiku ühendades.
Aga rikkevoolukaitse ühenda ENNE ajutist pikendusjuhet, muidu mõni sõber, kes juhtumisi aeda märgama läheb, võibki aiaäärde siruli jääda.
:hello:

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 20 Sept 2018, 21:25
Postitas Küülaline
Joskar kirjutas: 20 Sept 2018, 16:45kuna inimene ikka unustab paneks sepikotta 10 mA rikkevoolukaitse ka igaks juhuks
1. Mida sa selle unustamise all silmas pead, kuidas unustamine ja RVK on seotud, ei saa aru?
2. Rikkevoolukaitseid ei panda igaks juhuks ja need ei ole mõeldud otsepuute vastase kaitsena vaid juhtmestiku ennetava kaitsena lekkevoolude vastu.
Teiste sõnadega - RVK peab ammu enne olema rakendunud, kui sina vigasest seadmest kinni võtad.

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 24 Sept 2018, 07:47
Postitas Külaline
miks üldse 300ma rvk eraldi vaja on?
s.t kui 300ma rvk asendada 10ma-sega siis 10-ne toimib ja igas olukorras kus ka 300-ne toimiks?
või ei ole nii?

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 24 Sept 2018, 08:38
Postitas dumbuser
10mA ? Et nagu päriselt või ?

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 24 Sept 2018, 09:39
Postitas userisdumb
Et nagu täiega jaa

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 24 Sept 2018, 11:16
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 24 Sept 2018, 07:47miks üldse 300ma rvk eraldi vaja on
Isand Joskar ju kirjutab, et 30 mA ei püsi sees rikkis külmkappide tõttu.

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 25 Sept 2018, 18:27
Postitas Külaline
ot kui voolu lekib 11ma

siis 300mA rakendub
ja 10mA rakendub

milleks 300mA-st vaja üldse on?

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 25 Sept 2018, 18:30
Postitas Külaline
uups paning segast muidugi kui leke on 11mA
siis 300-ne ei rakendu

aga miks selline olukord üldse hea on , et 300mA rvk kasutada?
jah tuleohutus aga ikkagi mis on see case kus otsustame et
ei siia 10mA või 30mA RVK-d ei pane, siia läheb ainut 300mA-ne?

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 25 Sept 2018, 18:40
Postitas Külaline
300ne sinna kuhu pole inimeste kaitseks RVK-d nõutud.

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 26 Sept 2018, 17:35
Postitas Külaline
ikkagi tundub see kummaline.
kui leke on näiteks 100mA või 275mA seda on juba stx palju,
kas oskab keegi tuua näiteks kus ei saa mittekuidagi teisiti kui RVK peab olema 300mA ja mitte vähem?

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 26 Sept 2018, 18:49
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 26 Sept 2018, 17:35kui leke on näiteks 100mA või 275mA seda on juba stx palju,
Äkki siis tulekahju põhjustamiseks mitte piisavalt palju.
 

Re: Rikkevoolukaitse

Postitatud: 26 Sept 2018, 19:12
Postitas Küülaline
Meil neid 300 mA ja 500 mA kaitseid üldiselt ei kasutata. Levinud on need TT juhistikuga maades näit Norra, Prantsusmaa.