garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 17 Aug 2018, 14:34
Postitas Külaline
Tere

eramaja Nõmmel, 70ndate lõpul ehitataud. Samast ajajärgust arvatavasti ka hoovipealene garaaz. Sai hakatud hoovi sillutist rajama kui pinnase lahtivõtmisel jäi labida ette mingi kummaline metalne veetoru üsna maapinna lähedal, vast nii 10cm sügavusel. Üpris läbi roostetanud. Arheoloogiline kaevamine aga andis tulemuse, et selle veetoru sees on veetud garaazi peatoitekaabel tubasest elektrikilbist ja see kaabel on täna täiesti toimiv. Selline hallikas, suhteliselt jäme 4 kiuline alumiinium kaabel. Teeb hoovis mitumitu jõnksu nii et vahemaa toast garaazini muutub 10m asemel vähemalt 30m pikkuseks.

Ma seda kaablit sinna maa sisse sellisel kujul jätta ei tahaks, tõenäoliselt peaks lähiaastate jooksul sillutise uuesti lahti võtma seetõttu. Käisin Esvikas küsimas et mis kaabel kahe hoone kilbi vahele sobida võiks, pakuti AXPK 4x16 ja sillutise alla 50mm kollast kõritoru. Kas elektris kodusemad mehed oskavad kommenteerida, kas see kaabel võiks sobida?
Garaazis on tarbijatena paar lampi ja pistikut tavalisele 220v voolutarbijatele ja üks veneaegne tööstusvoolu pesa, mida pole ammu enam kasutatud aga hea oleks kui selline võimalus majapidamises säiliks. Ja peatselt kavas panna ka elektriga tõstetav uks aga see tarbimine ei ole mingi pidev ega märkimisväärne vast.

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 17 Aug 2018, 15:16
Postitas Külaline
miks esvikas pakutu ei sobi?

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 17 Aug 2018, 16:20
Postitas dumbuser
Palju neid toiteid sinna lõpuks minema hakkab kui see praegune on peakaabel ?

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 17 Aug 2018, 18:40
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 17 Aug 2018, 14:34pakuti AXPK 4x16 ... kas see kaabel võiks sobida
See neljasooneline võiks sobida, kui sa garaažile ka maanduse teed. Muidu piisaks vast viiesoonelisest MCMK 4x2,5/2,5.

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 19 Aug 2018, 15:52
Postitas Külaline
Kuidas saab 16mm2 alumiinium olla overkill kui alla selle ei tohigi kasutada? Samuti ei tohi PEN olla peenem kui 16 alu puhul, vasel 10.

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 19 Aug 2018, 17:11
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 17 Aug 2018, 14:34mis kaabel kahe hoone kilbi vahele sobida võiks, pakuti AXPK 4x16
Kui majapidamise peakilbis on PEN lahutatud ja kaitsejuht täiendavalt maandatud on siiski otstarbekas ka erinevate hoonete toited teha juba eraldi kaitsejuhiga, olgu siis 3- või 5-soonelise kaabliga.

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 19 Aug 2018, 19:36
Postitas Külaline
kunn24 kirjutas: 19 Aug 2018, 19:22
Külaline kirjutas: 19 Aug 2018, 15:52 Kuidas saab 16mm2 alumiinium olla overkill kui alla selle ei tohigi kasutada? Samuti ei tohi PEN olla peenem kui 16 alu puhul, vasel 10.
Mis jutt see on? Juhtmete ristlõiked valitakse sõltuvalt lubatud voolust ja pingelangust. 4-soonelisel ühise PEN-iga on füüsilise vastupidavuse alampiir. Kui lühikesest jutust aru ei saa, siis ma ei viitsi rohkem aidata.
Oled sa elektrik või naabrimees rääkis?

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 19 Aug 2018, 19:39
Postitas Külaline
Jämedam ikka võib olla. Laelambile ka mõned panevad 1,5 mm2, mõned 2,5.

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 19 Aug 2018, 23:14
Postitas Küülaline
Mis see füüsilise vastupidavuse alampiir siis on? Vasel ja alumiiniumil?

Re: garaazis peatoite kaabel?

Postitatud: 19 Aug 2018, 23:36
Postitas Külaline
kunn24 kirjutas: 19 Aug 2018, 23:30 Kas ma peaksin su norimisele vastama, :)? Ok, tead ju isegi, Al 16 mm2, Cu 10 mm2, kus lubatakse veel PE ja N ühes juhis lasta. Hetke normide järgi. Uute paigaldiste rajamisel. Töösolevatel olen leidnud 2,5 mm2 Al ka.
Üks külaline seda kirjutaski, sina haukusid ta peale. On sul mingi segadus?