Jälle küsimus maanduse kohta

Postitatud: 21 Mai 2007, 00:29
Postitas Tozz
Tegemist maamajaga, kilpi tuleb maa seest sisse jäme alumiiniumkaabel. Kilbis on üks pikk kümnekonna mutriga klemmliist, mille küljes on üks sissetulev kaabliharu ja üks isoleerimata suhtelisel paks raudtraat (mis läheb samuti maa sisse). Teine sissetulev haru läheb arvesti klemmi alla. Küsimus nüüd selline, et kas veeautomaadi ja el pliidi maanduskaablit võib ühendada selle sama klemmliistu külge? Õigemini ma juba ühendasin, aga kas see on mõistlik ja ohutu tegu? Või peaks laskma ehitada veel eraldi maanduse maakera sisse?

Postitatud: 21 Mai 2007, 13:11
Postitas Kalvis
Kõik elektritööd on eritööd ja nõuvad litsentsi. Asja uba ongi inimestele ohutus tagada, et inimene kes ei tee pingestatud juhtme ja maandusjuhtmel vahet, ei seaks vähemalt teiste elu ohtu.

Muidu pliidi ja veeautomaadi kaitsemaandusjuhe (selline kolla-roheline)ühendatakse elektrikilbis vastava PE lati külge. Sama lati külge ühendatakse ka maandus kui see on olemas. Kui on maandus juba olemas siis uut maandust pole küll vaja rajada.