Klemmliist on söestunud?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Rainbow
külaline

Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas Rainbow » 12 Juun 2018, 07:04

Pool aastakest olid korterisse sisenev Al juhtmed ühendatud klemmliistuga (kruvikaitsmega) toa Cu juhtmete külge. :) Nüüd emaldades avastasin klemmliistu olevat kärsanud ja hapras seisukorras. :( Mis sellise olukorra põhjustada võis?

Pilt

Külaline
külaline

Re: Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Juun 2018, 07:20

Elektrivoolu soojuslik toime, halva kontakti puhul.
ping
:hello:

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4072
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 55 korda

Re: Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 12 Juun 2018, 09:44

Rainbow kirjutas:
12 Juun 2018, 07:04
korterisse sisenev Al juhtmed ühendatud klemmliistuga (kruvikaitsmega)
Kui kogu korteri vool läbi selle klemmikese läheb poleks ime ka hea kontakti korral. Muide, mida sa kruvikaitsme all silmas pead?

Külaline
külaline

Re: Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Juun 2018, 09:47

jah... pane siia kirja, mis elektriseadmed sul korteris olemas on....

Rainbow
külaline

Re: Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas Rainbow » 12 Juun 2018, 12:06

Sellele klemmliisttule on lubatud 40A 250V. Kruvikaitsme all mõtlesin metallitükki, mis lubab kiudjuhet hülssita klemmile kinnitada. Parem nimi on vist juhtmekaitse. :scratch: Sisenes 4 mm2 Al ja väljus 4 mm2 Cu

A.S.
külaline

Re: Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas A.S. » 12 Juun 2018, 12:44

Rainbow kirjutas:
12 Juun 2018, 12:06
Sellele klemmliisttule on lubatud 40A 250V.
Kindel, et see on lubatud ka alumiiniumjuhtmete korral?
 

vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1217
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 53 korda

Re: Klemmliist on söestunud?

Lugemata postitus Postitas vtl » 12 Juun 2018, 15:20

Rainbow kirjutas:
12 Juun 2018, 07:04
...Mis sellise olukorra põhjustada võis?
Elementaarne, Watson.
Tõenäoliselt on alumiiniumjuhet pärast paigaldamist liigutatud, alu on pehme, deformeerus, ühenduskoht andis veidi järgi ja ei olnud enam korralikult pingutatud. Tekkis ahelreaktsioon - mida halvemaks läks kontakt, seda kuumemaks läks ühenduskoht ning seda rohkem ta sädeles ja oksüderus.

Vasta